• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Lze umístit různé přípojky do jednoho výkopu?

Started by Jaroslav Pleskot, 01.09.2009, 20:08

previous topic - next topic

Jaroslav Pleskot

01.09.2009, 20:08 Last Edit: 01.01.2010, 02:28 by Miroslav Minařík
Zajímalo by mě, jak je to s umístěním kabelů a ostatních sítí (kanalizace, voda) v zemi. Mám vykopaný výkop pro tlakovou kanalizaci a chtěl bych do něho přidat ještě vodovodní přípojku a elektro přípojku, ale nejsem si jist zda bych neporušil nějakou normu.

#112#

Petr Doležal

Dejte alespoň nějaké předběžné vzdálenosti jednotlivých přípojek, nebo vám nějaký vtipálek odpoví, že do výkopu o šíři 10m se vleze navíc i přípojka plynová.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jaroslav Pleskot

Mám výkop hluboký 1m a šířka cca 35cm, ale spíše by mě zajímalo zda jsou dané nějaké minimální vzdálenosti mezi např. kabelem a vodou atd.

Petr Doležal

kabel x přípojka vodovod = 0,4m
kabel x kanalizační přípojka = 0,5m
přípojka vodovod x kanalizační přípojka = 0,6m

Vzdálenosti se rozumí od povrchu k povrchu.
Z "prostorové" normy 73 6005, platí v územích hranic měst a obcí
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jaroslav Molák

Rozhodně nelze postupovat tím způsobem, jak si pravděpodobně představujete.že využijete výkop pro všechny inženýrské sítě. Toto lze za určitých podmínek.
    Poku jde o vyhrazené elektrické zařízení je potřebné budovat ho podle platných předpisů. Tedy nejen norem, které nemusejí být závazné, ale i podle platných zákonů, prováděcích vyhlášek, nařízení vlády aj.
    Tedy stručně řečeno do takového výkopu nelze ukládat přípojky. Není místo na to, abych vám vyjmenovával všechny předpisy, které budete porušovat.

jenom náhodně určitou představu získáte např. z prvního odkazu vyhledávače Google:

http://www.stavocentrum.cz/index.php?none=1&action=clanek&c_id=635

P.S. pro Vaši orientaci - jsem technického dozorem ve výstavbě jako revizní technik elektro

Jaroslav Pleskot

Díky za odpovědi, ale dost dobře nechápu jak podle těchto vzdáleností dostanu všechny přípojky do domu. Nevím zda jsem se dobře vyjádřil v otázce a nebo zda to vše platí také na mém pozemku. Pokud ano tak bych musel rozkopat celý dvůr >:(

Milan Illek

Quote from: Jaroslav Pleskot on 01.09.2009, 20:08
Zajímalo by mě, jak je to s umístěním kabelů a ostatních sítí (kanalizace, voda) v zemi. Mám vykopaný výkop pro tlakovou kanalizaci a chtěl bych do něho přidat ještě vodovodní přípojku a elektro přípojku, ale nejsem si jist zda bych neporušil nějakou normu.

Já jsem si dosud myslel, že to řeší projekt a schvaluje stavební úřad.

Hugo K.

V tomto případě by pro začátek bylo vhodné přesně definovat o co se jedná (viz citace).
Měření chtějí distributoři osazovat většinou na hranici pozemku.

Citace R.Strycharski: Re: Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW? 
Jinak přípojka je úsek od vedení distributora po přípojkovou skříň, někdy až po svorky jističe před elektroměrem. Takže vždy jde o neměřenou část. Předpokládám, že Vy máte na mysli úsek od elektroměru do okruhového rozvaděče v domě.

Jiří Středa

třeba něco je i tady
http://elektrika.cz/data/clanky/vzkvpd040531/view?searchterm=vzájemné%20vzdálenosti
revizní technik-E2/A , elektromontáže
www.jse-el.cz