• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?

Started by Josef Szotkowski, 01.09.2009, 22:58

previous topic - next topic

Josef Szotkowski

01.09.2009, 22:58 Last Edit: 01.01.2010, 02:46 by Miroslav Minařík
Řeším problém, zdastávající přípojka, která je AYKY 4x16 vedena do rodinného domku bude stačit pro nainstalování čtyř elektrických topení o celkovém příkonu přibližně 8kW. Zda je třeba udělat novou přípojku, či stávající přípojka bude vyhovovat?  

#116#

Miroš Jan

TO : Josef Szotkowski

Uvádíte málo informací.
Jaký je stávající instalovaný příkon v RD ?, Jaký je jistič před elektroměrem?   :(
No a v neposlední řadě jaké vyjádření máte od distributora el. Energie,(ČEZ, E.O.N., PRE)? Jo a co je u vás přípojka ?
Obecně lze říct, že AYKY 4 x 16mm2 v zemi, snese cca 80A. Takže těch 8 kW na přímotopy bude  navýšení cca na fázi 12A.
Čistě teoreticky lze.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Josef Szotkowski

Jaký je stávající instalovaný příkon v RD ?, Jaký je jistič před elektroměrem? vyjádření distributora

stávající instalovaný příkon v RD je necelé 4kW a jistič před elektroměrem je 25A. Vyjádření od distributora zatím není, chci se nejprve dozvědět zda by tento připojený kabel k RD snesl toto zatížení.

Radim Strycharski

Proudová zatížitelnost je podle ČSN 33 2000-5-523 ed.2 při uložení v zemi 52 A, pod omítkou 59 A. Můžete přenést zdánlivý výkon celkem cca 35 kVA.

Jinak přípojka je úsek od vedení distributora po přípojkovou skříň, někdy až po svorky jističe před elektroměrem. Takže vždy jde o neměřenou část. Předpokládám, že Vy máte na mysli úsek od elektroměru do okruhového rozvaděče v domě.

Miroš Jan

Kolego Strycharski, máte pravdu. Těch 80A sem přehnal. (doh)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Rozmahel Vladimír

Je třeba zvažovat dle místních podmínek. Myslím, že to nebylo až tak špatně, je třeba si nastavit okolní teplotu. 80cm pod zemí by mohla vyhovět teplota 15°C a při vlhké půdě je to 85A.

Jaroslav Kořínek

 8) Teoreticky lze v praxi doporučuji vytvořit  pro toto připojení projekt a projednat s distributorem energie protože on bude mít poslední slovo.