Vysvětlíte mi prosím nedostatečné napětí L proti PEN pouchých 155V?

Started by Michal Slánský, 06.06.2006, 08:35

previous topic - next topic

Michal Slánský

Nedávno jsem koupil starší garáž a udělal jsem si nový rozvod elektřiny (světla, vypínače, zásuvky), bylo nutné odstranit starou rozvodnou skříňku se starým elektroměrem a vyrobyt novou. Až do teď by nebyl žadný problém, ovšem při pokusu o připojení na přívod do garáže (tři vodiče - černý, modrý a zelený), černý-fáze, zelený-PEN, modrý nezapojen, jsem zjístil, že mezi černým a zeleným kabelem naměřím 155V, ovšem když jsem si zkoušel najít někde uzemění (dvěře - vrata garáže) a změřil napětí mezi černým vodičem a uzeměním tak ukázal přístroj 246V? Prosím poradtě kde by mohl být problém, děkuji


Zdenek Hejčl

Problém bude v přívodním kabelu, zřejmě  velký přechodový odpor na připojení PEN. Nechte si to prověřit a proměřit elekrikářem ví co a jak. A přejděte na síť TN-C-S.

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Milan Selezan


Josef Křemen

Pokud jste si udělal instalaci sám, tak tomu asi trochu rozumíte. Zavolejte si elektrikáře ať vám to zkontroluje. Odstranil jste starou skříňku s elektroměrem. Čí to byl elektroměr? Pokud distributora, tak si koledujete o malér a zjistěte si odkud je to napojeno.
Není náhodou čtyř žilový?? (ještě červený?)
Těch 246V je zase nějak moc. Pokud to bylo podružné měření, odkud a jak je zapojen přívodní kabel?  Není nic jednoduššího než si zkontrolovat začátek a konec kabelu. Pokud je tam rozdíl - vyměnit! A i přívod mít TN-S.


Petr Moravec

To: Slánský
To co popisujete evidentně vyžaduje nástup opravdového elektrikáře.
Pravděpodobně máte vodič PEN úplně přerušený.
Hrozí vám nebezpečí úrazu el. proudem.


Jaroslav Hasala

Skutečně to vypadá na problém s přívodním PEN a skutečně to je velmi nebezpečné, takže dále neváhejte a zajistěte si odbornou pomoc, nejlépe RT. Přes propojky N - PE se kostru spotřebiče dostane fáze (přes spotřebič), takže všechny spotřebiče tř. I budou "kopat".
K těm naměřeným hodnotám - pokud jste to měřil "naprázdno", nějakým digitálním multimetrem s vysokým vnitřním odporem, naměříte něco i na nezapojeném vodiči, takže to vaše měření nelze brát úplně vážně. Podstatné bude měření impedance poruchové smyčky.


Jaroslav Kořínek

Cituji : Až do teď by nebyl žadný problém. Při pokusu o připojení na přívod do garáže = (tři vodiče - černý, modrý a zelený), černý-fáze, zelený-PEN, modrý nezapojen (opravdu nezapojen??!!)Zjístil jsem, že mezi černým a zeleným kabelem naměřím 155V,  A co změřit mezi černým a modrým? Byl učiněn pokus? Ne?  Tak to ještě zkuste. Pak můžete mít "někde špatné propojení země, nedotažený drát, chybně překlemovaný."
Jinak jak píší kolegové - zavolejte elektrikáře. Závada je zřejmě složitější....


Jiří Schwarz

Napětí 246V vodiče L proti zemi a jen 155V L proti PEN? To znamená že je napětí několik desítek voltů mezi PEN a zemí (uzemněním). Věřte těm, kdo vám radí zavolat odborníka. Tohle se dá na dálku těžko přesně určit čím to je, odborník na místě by to měl poznat rychle a je to hodně průserová záležitost! Je to měřeno se zátěží nebo jen tak naprázdno? Napětí 155V možná naměřím citlivým voltmetrem i přes kapacitu kabelu, když něco nebude vůbec zapojeno! A pokud je někde špatně zapojen nebo nezapojen PEN, což by bylo možné podle popisu závady, to je špatná "hračka" i pro zlou tchyni.

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!