Může být uložen vodič CYSY 5Cx2,5 na dřevěném trámu?

Started by Pavel Honzik, 12.09.2009, 15:43

previous topic - next topic

Pavel Honzik

12.09.2009, 15:43 Last Edit: 01.01.2010, 15:13 by Miroslav Minařík
Může být uložen vodič CYSY 5Cx2,5 na dřevěném trámu?




#105#

Kamil Novák

Quote from: Pavel Honzik on 12.09.2009, 15:43
Může být uložen vodič CYSY 5Cx2,5 na dřevěném trámu?


Jak bude uložen ?  ??
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Pavel Honzik

Kabel je položen přímo na dřevěném trámu, přichycený kabelovými příchytkami.

Jirka Š. Svejkovský

Kabel H05VV-F (CYSY) není určen pro pevné uložení ale pro pohyblivé připojení domácích spotřebičů.
Izolace  žil i kabelu je samozhášecí a odolné šíření plamene PVC dle ČSN EN 50265-2-1. Uložení na hořlavý podklad bych se tedy nebránil.
Poznámka: řešíte-li nehořlavost kabelu, měl byste řešit i nehořlavost příchytek, zvlášť v případě vertikálního směru kabelu.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lukáš Malík

Kdyz uz, tak bych ho dal aspon do instalacni listy  ;)
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Jan Franěk

Sežeňte si prohlášení výrobce, nebo katalogový list od kabelu. Tyto vlastnosti  a způsoby použití vám musí garantovat on.  (norm)
Vždy bude rozhodovat papír, kde máte tento způsob uložení (na nebo v hořlavém podkladu) povolen, nebo zakázán.