• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 13:25

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?

Started by volod, 13.09.2009, 19:33

previous topic - next topic

volod

13.09.2009, 19:33 Last Edit: 13.09.2009, 20:01 by Petr Doležal
Rad by som sa opytal ci mi ako privodny kabel (od hodin na plote do rozvodnej skrine) staci kabel CYKY 4Bx16. Dlzka kabla od hodin do rozvodnej skrine je 40metrov, kabel je v zemi. Chcem tam zapojit elektrokotol Protherm Raja 18kW, v dome je este elektro sporak, rura, TV, pocitac.
Bude privodny kabel postacovat? Ak su pre kvalifikovanu odpoved potrebne dalsie infromacie, napiste mi prosim ktore.

#112#

Petr Doležal

Pro úplnost, jaké je jištění před elektroměrem ? A kolik metrů je uloženo ve zdivu ?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

volod

hlavny istic je 3x32A

co sa tyka metrov v stene, nie som si isty, co presne myslite. poprosim blizsie specifikovat

dakujem

Lukáš Malík

No kolega mel patrne na mysli, kolik metru kabelu bude ulozeno, nebo chcete-li povede, ve stene v dome k podruznemu rozvadeci, jakmile vystoupi ze zeme.
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Radek Červený

Jedna přátelská rada mimo téma..... Proč trváte na Prothermu? Na trhu jsou i jiní výrobci, vím o čem mluvím a přeberte si to jak chcete  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

volod

netrvam, bol mi odporuceny znamym, ktory sa zaobera kurenim, aj ked sam povedal, ze elektrokotly nemontuje :)

v zasade chcem tento kotol pouzit na temperovanie domu pocas tejto zimy, z dlhodobeho hladiska chcem instalovat tepelne cerpadlo vzduch-voda

volod

Quote from: Lukáš Malík on 13.09.2009, 20:36
No kolega mel patrne na mysli, kolik metru kabelu bude ulozeno, nebo chcete-li povede, ve stene v dome k podruznemu rozvadeci, jakmile vystoupi ze zeme.


zo zeme vystupuje na opacnej strane steny ako je rozvadzac (skrina s poistkami), v stene vedie cca 2m smerom nahor, prejde cez stenu tesne po rozvadzacom.

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

volod

nuz projekt v podstate nie je, resp. aby som bol presny - je, ale nemam ho momentalne k dispozicii

rekonstrukciu el pripojky (stlp, kable) som robil pred rokom a bolo mi povedane, ze mi to bude stacit (clovekom, ktory urobil pripojku, aj projekt).

teraz mi rovnaky clovek tvrdi, ze je potrebny novy kabel kvoli kotlu. aby boli informacie co najpresnejsie, pred rokom sme rozoberali kurenie tepelnym cerpadlom, mal som ale na vyber kabel 12 a 16, pre istotu a vyhnutie sa problemom v buducnosti som zvolil hrubsi kabel

Jirka Š. Svejkovský

Kotel 18kW mění situaci. Pokud nechcete platit za nový projekt, nechte si od projektanta spočítat kabel. Zadarmo to asi nebude, ale budete mít jistotu, že vám instalace bude sloužit bez problému dalších 50 let.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr Doležal

13.09.2009, 21:11 #10 Last Edit: 13.09.2009, 21:19 by Petr Doležal
Hodil jsem to do Sichru, přibaleno. Kabel bohatě dimenzován, ale z jističe 32A dostanete soudobě 21kW. Rozvažte si dobře ten soudobý výkon. Před Štědrým dnem venku -20st. + pečení vánočního cukroví  ;)

Ještě dodatek. Je to s cos 0,95. Také je pravda, že jistič lze částečně krátkodobě přetížit, ale nedá se na to korektně spoléhat. A impedanční smyčky si nevšímejte, není zadán zdroj a předchozí síť.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Radek Červený

Opět odbočím, koukněte sem, vše je samozřejmě věcí názoru, já jen že budete velmi brzo řešit problém se slepenýmy relátky, které jsou pevnou součástí základní desky a budete nucen měnit celou základní desku za nemalý peníz  ;)
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7415.15.html
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

volod

ide mi len o to, aby som rok az dva mohol dom temperovat (nie je obyvany, ale je tam nova kuchyna a parkety)

tepelne cerpadlo nema vyznam instalovat, kym nie je dom obyvany (strata zaruky pomerne vysokej investicie)

elektricky kotol tam ale ostane aj v buducnosti ako zaloha kurenia pri necakanej poruche TC najma pocas chladnych dni

volod

dakujem za vsetky nazory a specialne za prepocet od p. Dolezala.

vychadza mi to tak, ze pokial to budem par rokov pouzivat iba na temperovanie domu, nebudem potrebovat novy kabel

akonahle by som ale to chcel pouzivat 'naostro', mal by som uvazovat o novom kabli

pekny vecer vsetkym

Petr Doležal

Ne ne, kabel je v pořádku, ten to přenese. Dal jsem ho ve zdi dokonce se souběhem s dalším kabelem. I tak přenese 60A.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

volod

takze predsa este jedna otazka, teoreticky staci zvysit kapacitu hlavneho istica povedzme na 3x35, pripadne vyssie?

Petr Doležal

13.09.2009, 21:48 #16 Last Edit: 01.01.2010, 14:43 by Miroslav Minařík
Další větší ampéráže jsou 40, 50, 63A. Ale ten jistič se dá na základě chování 32A vyměnit dodatečně. Kabel to utáhne, až do těch 63A.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení