• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?

Started by Miroslav Mrkos, 16.09.2009, 11:52

previous topic - next topic

Miroslav Mrkos

 vzhledem k vzdalenosti rozvodnice mi vychazi delka kabelu pro pripojeni el. trouby v kuchyni 15m. Kabel je CYKY 2.5mm2 ulozeny pod omitkou a castecne vedeny v podlaze v chraničce.

Vyhovi tento prurez kabelu  pro tuto delku revizi?

#112#

Štefan Beláň

Quote from: Miroslav Mrkos on 16.09.2009, 11:52
vzhledem k vzdalenosti rozvodnice mi vychazi delka kabelu pro pripojeni el. trouby v kuchyni 15m. Kabel je CYKY 2.5mm2 ulozeny pod omitkou a castecne vedeny v podlaze v chraničce.

Vyhovi tento prurez kabelu  pro tuto delku revizi?



TO: Mrkos
Zapomněl jste uvést to nejdůležitější - jištění! (doh)

Předpokládám že je to kabel CYKY 3x2,5 mm2 jištěný jističem B/1x16A, a tak by měl pro délku 15m vyhovovat, pokud nebude nějaký problém na přívodu do rozvaděče (například vysoká vstupní impedance). :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Miroslav Mrkos

Quote from: Štefan Beláň on 16.09.2009, 21:03
TO: Mrkos
Zapomněl jste uvést to nejdůležitější - jištění! (doh)

Předpokládám že je to kabel CYKY 3x2,5 mm2 jištěný jističem B/1x16A, a tak by měl pro délku 15m vyhovovat, pokud nebude nějaký problém na přívodu do rozvaděče (například vysoká vstupní impedance). :)


Dekuji za odpoved, ano jisteni je jisticem B 1x16A.

Jaroslav Klinský

Po zkušenostech byl doporučil použít kabel CYKY-J 5x2,5 - pro případ, že tam někdy nebude jen trouba, ale třeba el. sporák. Potom se hodí volné žíly. Někdy je potřeba oba kabely - varná deska připojená kabelem 5x a trouba kabelem 3x. I když vím, že byl dotaz jen na tu troubu - to jen pro zvážení při mé neznalosti situace.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro

Michal Kolesa

Co je pravdy na pravidlu, že když vynásobím průřez ochranného vodiče 10 vznikne mi číslo, které odpovídá délce kabelu, kterou může mít ?

Radek Kroutil

 ?? p.Kolesa: než se zeptáte, tak chvilku přemýšlejte...
max 15m 1,5mm?
max 25m 2,5mm?
max 2,4km u 240mm?
(wall)
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Hugo K.

To R.Kroutil
Podobných "konstant starých zkušených pracovníků"existuje více.Tradovaly se ve fabrikách,kde po desetiletí byla zachována stejná výroba a osazenstvo dílny se měnilo pouze při úmrtí zaměstnance.
Při jejich použití rozhodně nic nepokazíte.
Bohužel vznikaly v dobách ,kdy se výpočet pojistil 2x ,aby byla jistota ,a ještě něco navrch ,aby to dlouho vydrželo.
Dnes,kdy jsou peníze až na prvním místě ,a výrobce nemá zájem aby výrobek sloužil po celý váš život (nejlépe 25 měsíců a dost) ,ztrácí svůj význam. (drinks)

Miroslav Mrkos

Dekuji za odpovedi, jde o novostavbu, kde projekt i elektrikar, ktery delal el. rozvody jaksi zapomnel, ze v kuchyni je obvykle mycka, trouba, mikrovlnka.. a vubec  tam  nenatahal potrebne kabely.
Snazim se to dodelat, nez se udelaji finalni podlahy, omitky...
Muj dotaz byl pouze na el. troubu, protoze ma podle me nejvetsi prikon.Samozrejme tam dodelavam i samostatne privody pro mycku, dale pro mikrovlnku a lednici dohromady a  samostatny privod pro 2 zasuvky ve vysce pracovni desky.
Varna deska je planovana plynova, v kuchyni bude umisten i kotel, pravdepodobne kondenzacni.

Ta vzdalenost z rozvodnice je priblizne 15, 17m ( i tak se mi zda, ze je umistena nevhodne daleko, podle me by mela byt pokud mozno nekde blize ke stredu  domu, aby nebyly zbytecne dlouhe kabely )

to Kolesa, Kroutil
Chapu tedy dobre, ze pro jisteni 16A prurez 2.5mm2 a ulozeni kabelu ve zdi muzu pocitat delku kabelu do 20 az 25m   ( pro prikon ~2.2kW - trouba )

Michal Kolesa

Vysokoopdběrové spotřebiče. jako myčka, pračka, sušička, mikrovlnka, rychlovarná konvice/kávovar, trouba, vařič/sporák. Mají mít každý samostatný přívod !

Radek Červený

Quote from: Miroslav Mrkos on 17.09.2009, 12:21
Dekuji za odpovedi, jde o novostavbu, kde projekt i elektrikar, ktery delal el. rozvody jaksi zapomnel, ze v kuchyni je obvykle mycka, trouba, mikrovlnka.. a vubec  tam  nenatahal potrebne kabely.


Tak mám pocit, že nás tu pěkně houpete  (zliskat)
Projektant zapomene na instalaci kuchyně. No budiž, v případě, že je alespoň nějaký projekt, tak s bídou pro stavební povolení a podle něj se stejně instalace nedá dělat.
V případě, že prostě "nemluvíte pravdu" to nebyl elektrikář, jak jste toho bastlíře nazval. Řemeslník se ptá již při hrubé instalaci na návrh kuchyně, aby rozvedl vývody nahotovo. Každá předělávka není nikomu příjemná. Ale mluvím o řemeslníkovi, nikoliv o někom, kdo ve fabrice pracuje na výstupní kontrole, má sice vyhl.50, ale celý den na výrobky fláká razítko výstupní kontroly.
Prostě si o tom myslím své. A Vy si uvědomte, že kolegové se zde snaží poradit ve svém volném čase a bezůplatně a přinejmenším není vhodné z nich dělat "hlupáky".
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz