• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak daleko uložit kabel od chodníku?

Started by Tibor Szeles, 17.09.2009, 19:33

previous topic - next topic

Tibor Szeles

17.09.2009, 19:33 Last Edit: 01.01.2010, 17:20 by Miroslav Minařík
Mal by som vedľa chodníku montovať záhradné osvetlenie len mám dilemu že dať kábel ako predpisuje norma?
1 meter?
Alebo bude stačiť 35cm?



#105#
718/2002 z.z.  §22 elektrotechnik
STU FEI v Bratislave 1 ročník odbor:  elektrotechnika

Petr Doležal

A máte na mysli hloubku uložení či vzdálenost od obrubníku u zeleně ?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Tibor Szeles

mám na mysli hlbku lebo norma určuje 1 meter  v klasické zemi a 35 pod chodníkom? Aj vzdialenost od chodníku koľko?
718/2002 z.z.  §22 elektrotechnik
STU FEI v Bratislave 1 ročník odbor:  elektrotechnika

Rejsek

24.09.2009, 16:36 #3 Last Edit: 01.01.2010, 17:17 by Miroslav Minařík
Dle ČSN 33 2000-5-52 je uložení kabelů do 1kV (nn) stanovená min. hl. uložení 0,6m, šířka výkopku 0,35m. Nad 1kV do 35kV (vn) je min. hloubka uložení 1,2m, šířka výkopku 0,5m, standartně se dávájí kabely 0,6m od hranice parcely, pokud nedojde k narušení základu např. zděného oplocení, potom je lepší umístit výkop dále od plotu a použít pažení v místě možného sesuvu..
Spodek výkopku 8cm pod a nad kabel vysypat pískem a půdu dobře zhutnit. Nad kabel  0,4m použít ochrannou betonovou desku, aby nedocházelo k namáhání kabelu.
Dále se používá kabelová chránička v místě souběhu nebo křížení s inž. sítěmi. Chránička např. vrapovaná trubka PVC má mít 2x větší světlost než je průměr kabelu.