• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 18:27

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak omezit proud při zapnutí transformátoru?

Started by Zdeněk Večeřa, 26.06.2006, 18:24

previous topic - next topic

Zdeněk Večeřa

Zdravím, chtěl bych se zeptat, jakým způsobem se dá omezit proudová špička při zapnutí transformátoru? Jedná se o toroidní transformátor 230V /50V, 1200 W. Je použit u impulzní svářečky plastů, kde se přes časový spínač na chvíli trafo zapne a nahřeje odporový drát. Jistič ve svářečce C25A občas vypadává.


Petr Doležal

Rozhodně něco podobného eistuje (jako by softstarter) a bylo to tady někde na elektrice a od známého výrobce, ale nemohu to najít. Snad si někdo vzpomene.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Petr Doležal

není to ono, ale pro inspiraci:
http://search.seznam.cz/searchScreen?w=softstart+transform%C3%A1tor&mod=f
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

václav tichota

Stačí použít vhodně dimenzovaný termistor (už před 40ti lety se používaly pro omezení proudového nárazu ve žhavicím okruhu seriově žhavených elektronek).