Started by pigy, 18.09.2009, 12:28

previous topic - next topic

pigy

18.09.2009, 12:28 Last Edit: 18.09.2009, 17:39 by Milan Karvánek
Pri kupe novej chaty som si vsimol, ze vodic PEN ( TN-C siet ) je este dodatocne prizemneny k bleskozvodu. Je to bezpecne ? Nemôze sa stat, ze pri udere blesku mi prud prebehne aj po zasuvkovych rozvodoch?  Nebolo by rozumnejsie ho prizemnit napriklad o vodovod, alebo hoci zakopat pri chate novu zemniacu paskovinu a prizemnit ho tam ?  ( samozrejme, ze predpisane odpory dodrzim podla normy )  Dakujem za odpovede

#116#

Jan Hájek

Nejen bezpečné, ale i život zachraňující. Tady to spojeno bohužel nebylo:
smrt na Jizerce
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Václav 3

20.09.2009, 07:07 #2 Last Edit: 01.01.2010, 15:45 by Miroslav Minařík
Teď je ještě otázka, jak je to provedené. Pokud jste si toho propojení všiml pouhým okem, tak to zrovna dobře  udělané není.