Mám považovat svazkové vodiče 1-AES za vodič se základní nebo zesílenou izolací?

Started by Adam Adamovič, 11.07.2006, 08:58

previous topic - next topic

Adam Adamovič

Nevím , jestli mám považovat svazkové vodiče 1-AES za vodič se základní nebo zesílenou izolací. Technologický předpis býv. STE hovoří o pracovní izolaci, ale výrobce deklaruje zkoušku na 4 kV ve vodě. Poradí mi někdo?


Milan Knop

Podle PNE 33 0000-1, čl. 3.1.2.1, pozn. 1 jsou kabely 0,6/1 kV se zkušebním napětím 4kV AC, 50 Hz rovnocenné předmětům s dvojitou izolací.