• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mohu použít na zahradu zásuvku v krytí IP44?

Started by Martin Z., 21.09.2009, 15:14

previous topic - next topic

Martin Z.

21.09.2009, 15:14 Last Edit: 01.01.2010, 18:56 by Miroslav Minařík
Potřebuji na zahradu zásuvku, líbí se mi sloupkové provedení
(http://www.eva.cz/zbozi/31945/sloupek-zahradni-kov-wb-hwbldf03-s/).

Krytí je IP44 - bude to stačit?
Bylo by to venku (ne pod střechou).
Použití na sekačku a o Vánocích na osvětlení stromku,..




#117#


anonym

Já ji mám také a je perfektní. Pro venkovní prostředí je přímo nařízeno krytí IP 44. Takže mohu vřele doporučit i s tím pohyblivým čídlem  :D :D

Jozef Drábik

rád bych se zeptal odborníků. Potřebuji na zahradu zásuvku, líbí se mi sloupkové provedení (http://www.eva.cz/zbozi/31945/sloupek-zahradni-kov-wb-hwbldf03-s/). Krytí je IP44 - bude to stačit? Bylo by to venku (ne pod střechou). Použití na sekačku a o Vánocích na osvětlení stromku,..
IP stačí, nezabudnite na RCD.

teee

Quote from: Jozef Drábik on 27.09.2009, 19:59
rád bych se zeptal odborníků. Potřebuji na zahradu zásuvku, líbí se mi sloupkové provedení (http://www.eva.cz/zbozi/31945/sloupek-zahradni-kov-wb-hwbldf03-s/). Krytí je IP44 - bude to stačit? Bylo by to venku (ne pod střechou). Použití na sekačku a o Vánocích na osvětlení stromku,..
IP stačí, nezabudnite na RCD.
Ano môžete to použiť do záhrady

Martin Z.

 pane Drábiku,

díky za pomoc, ještě jeden hloupý dotaz. Co to je RCD? Nějaký proudový chránič?

Pavel Horský

Ano, tyto zásuvky musí být chráněny proudových chráničem s vybavovacím reziduálním proudem nepřesahující 30mA.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Pavel Ryšavý

Quote from: Martin Z. on 30.09.2009, 07:57
Co to je RCD?


RCD - Residual current device po anglicku, amerikánsku i v klokánii, po našemu proudový chránič o:-)
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Martin Z.

Děkuji všem přítomným vzdělaným. Díky za pomoc.

Miroslav Macek

Quote from: Pavel Ryšavý on 30.09.2009, 08:41
RCD - Residual current device po anglicku, amerikánsku i v klokánii, po našemu proudový chránič o:-)


Po americku se to řekne GFCI nebo GFI

Kamil Novák

01.10.2009, 23:06 #9 Last Edit: 01.10.2009, 23:11 by Kamil Novák
Quote from: Miroslav Macek on 01.10.2009, 17:45
Po americku se to řekne GFCI nebo GFI


...což jsou zkratky pro Ground Fault Circuit Interrupter (Ground Fault Interrupter), neboli hezky (?) česky chránič zbytkového proudu - přerušovač zemního spojení.   :-\
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj