Aký mám použiť pohyblivý kábel pre napojenie rozvádzača o výkone 82,5kW?

Started by Karel Grejtak, 24.09.2009, 15:37

previous topic - next topic

Karel Grejtak

Aký mám použiť pohyblivý kábel pre napojenie rozvádzača o výkone 82,5kW?

Jedná sa o odporovú záťaž.

Mne to výšlo na 50 ale to len tak tak, skor by som povedal ze horn-f 4x70.
Aké riešenie by ste mi odporučili?





#105# (zle)


Jan Štěpán

minimálně doplňte délku kabelu a předřazené jištění. Jinak vám bude těžko někdo moct poradit...
ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.

Karel Grejtak

Kabel na dlzku 40 metrom a istenie sa prisposoby podla kabla.

Dobiáš Miroslav

Je to pořád dokola, potřebujete provést kompletní výpočty, pro zajištění bezpečnosti zařízení. viz diskuse o revizích /jinak je zajímavých těch 0,5 kW/ dimenzovat se bude podle navrhovaného jištění přívodu (pravděpodobně 160A pojistka) záleží na náběhu přenášeného výkonu (norm)

Miroš Jan

TO: Karel Grejtak
No trochu sem to spočítal v ,SICHRU, a vyšla mě pojistka PHN1 160AgG/CYKY 4x95mm2, na 83kW. Takže na pohyblivý kabel něco podobného.
:)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jirka Š. Svejkovský

"Jakým mám natáhnout kabel k zásuvce v kůlně" to ještě pochopím, že tazatel nechce vyhazovat prachy za někoho, kdo mu to spočítá.  Ale almara 82 kW není kůlna a tahat bez projektu nebo alespoň pořádného výpočtu je celkem hazard. Až to shoří, komu budete nadávat? Sobě, nebo lidem tady na fóru? Kdo tu škodu zaplatí? Nezapomeňte si pořídit kvalitní pojistku (tím nemyslím elektrickou).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Karel Grejtak

Poprosil by som aby ste sa zdrzal hlupych invektiv. Ja to beriem, že na tomto fore sa riesia problemy resp. sa konzultujú názory viacerých odobrníkov.

to Miroš : no tak aj ja som si to spocital v Sichru a mne to vyslo na 70 uplne v pohode.

Karel

Jan Lukáš

No nevím, jak se dostanu k pojistce 160AgG a 70mm kabelu při 40m délky..... Došel jsem ke stejnému závěru jako MJ, a skoro bych přidal. Máte zadány všechny parametry správně???

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jan Lukáš on 19.10.2009, 18:20
No nevím, jak se dostanu k pojistce 160AgG a 70mm kabelu při 40m délky..... Došel jsem ke stejnému závěru jako MJ, a skoro bych přidal. Máte zadány všechny parametry správně???

No vidíte a já byl obviněn z hloupých invektiv  ;D
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Lukáš