Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?

Started by Tomáš Pekárek, 24.09.2009, 18:13

previous topic - next topic

Tomáš Pekárek

Proč se musí spojovat ochranný můstek v rozvaděči např. rodiného domu s se zemnícím páskem na který jsou připojeny svody hromosvodu?

V případě úderu blesku by přece mohlo dojít k tomu,
že se po stejné trase dostane přepětí až do jednotlivých přizemnění v domě.





#105#


Fuk Tomáš

Quote from: Tomáš Pekárek on 24.09.2009, 18:13
Proč se musí spojovat ochranný můstek v rozvaděči např. rodiného domu s se zemnícím páskem na který jsou připojeny svody hromosvodu?


Protože při ochraně před bleskem platí zásada, že co není možno dostatečně oddálit (což je nejbezpečnější), to je nutno spojit. Jinak hrozí přeskok, což je ta nejhorší varianta.