• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Proč mám na vstupu do rozvaděče vypínač a nikoliv jistič?

Started by Martinnr, 24.09.2009, 18:32

previous topic - next topic

Martinnr

24.09.2009, 18:32 Last Edit: 01.01.2010, 18:05 by Miroslav Minařík
Na projekte domu som narazil na trochu problém.
Neviem prečo mi tam dal projektant na prívode vypínač s označením QM 1  B40/3.
Skvôr by som to chápal ako prívodný istič, možno sa mýlim.



#112#

Petr Doležal

Je to správně, protože dva jističe prakticky v sérii nemají žádné opodstatnění, protože mezi nimi není odbočka. Nadproudy na kabelu, jakož i na správně dimenzovaných přípojnicích "chytá" jistič před elektroměrem.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Martinnr

Ďakujem, len by ma ešte zaujímalo aký vypínač mám kúpiť, mate namysli nekaký na Din lištu do domovej rozvodnice. B40/3 znamená že by mal biť 40A a troj polový? Nevypadá ten vypínač potom ako istič?

Štefan Beláň

Quote from: Martinnr on 24.09.2009, 20:42
Ďakujem, len by ma ešte zaujímalo aký vypínač mám kúpiť, mate namysli nekaký na Din lištu do domovej rozvodnice. B40/3 znamená že by mal biť 40A a troj polový? Nevypadá ten vypínač potom ako istič?


TO: Martinnr

Vy nekupujte nic! (no)
Mě by zase zajímalo, proč chcete dělát věci, kterým evidentně nerozumíte a chybí vám potřebná kvalifikace. (norm)

Výrobu rozvaděče svěřte odborné firmě a ohlídejte si, aby vyrobila rozvaděč přesně podle výkresu a normy ČSN EN 60439-3 a dodala vám příslušné doklady podle ČSN EN 60439-1 ed. 2. :)

PS: Pokud nevíte o čem hovořím, přenechte posouzení reviznímu technikovi.  8)


Chránič chrání - jistič jistí.

Jirka Š. Svejkovský

No já nevím, ale v tom obrázku jako QM1 je jistič. Jednak podle obrázku a jednak podle B40/3.
Označení jističe jako hlavní vypínač není neobvyklé.
Součástí projektu není seznam materiálu a technická zpráva?.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Martin Novák

Na obrazku je priklad ja to dopada kdyz je projektant kreten. Podle oznaceni vypinac a jistic zaroven...

Je zajimave jak tady nekteri prispevatele zbozstuji projekt. Bez projektu pry ani svetlo u kralikarny... Ale v realu se projektovanim zivi tak neskutecna prasata, ze prakticky minimalne jednou tydne mlatim projektem o hlavu nekteremu z tech kretenu co si mysli ze kdyz maji elecad a Sichr tak jsou projektanti.

Ale kdyz se tady nekdo zepta, "Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W", co se dovi? Dovi se "vas projektant je prase co zasluhuje nakopat, tam ma jit 5Cx4" nebo se dovi

"Použijte kabel, který máte uveden v projektové dokumentaci.
Pokud nemáte projekt, zadejte to alespoň kvalifikovanému odborníkovi, který to umí alespoň spočítat."
popripade

"Pokud to bude hřiště veřejně přístupné tak bez projektu hrozí při úrazu dost velké sankce !!
Projektant vám vše spočítá a bude garantovat projekt!!"


nebo dokonce

"Co čeká za odpověď? Já mám pouze tuto: co na to projekt?"

A ja ted resim dilemu. Pred sebou mam projekt od autorizovaneho k*k*ta s razitkem, kde je zcela suverenne pro zasuvkovy obvod kuchyne rodinnyho domku jistic 10A a kabel 3Cx1,5 bez chranice. A co ted?? Mam to natahat podle projektu, nebo mam podle sveho elektrikarskeho svedomi dat do zdi 3Cx2,5 s jisticochranicem a panu "projektantovi" na*rat do rukou a nepustit k vode ? ? ? ? 


Kazdopadne na vstup rozvadece patri VYPINAC. Jisteni privodu spolehlive zajisti jistic pred elmerem. Zapojeni dvou jisticu v serii je vice nez kontraproduktivni...

Kamil Novák

Sice bych se na takto navštěvovaném fóru asi vyjádřil jemněji, ale v podstatě nelze než s souhlasit.  (jednicka)
Asi nebudu sám  kdo tvrdí, že největší škodná v našem řemesle jsou někteří (dle mého soudu větší část) projektanti.
Čest těm několika i zde diskutujícím vyjímkám !  (poklona)

Quote from: Martin Novák on 24.09.2009, 22:49
Je zajimave jak tady nekteri prispevatele zbozstuji projekt.


Osobně taky poměrně často odkazuji při problémech investory na projekt, ale rozhodně to není z důvodu výše uvedeného.
Právě naopak ! Je to ze zlomyslnosti.  ;D
A z asi naivní představy, že některý z investorů, kterému mizerný projekt(ant) přidělal problémy, dotyčného zhanobí natolik, že jej přejde na projektování chuť.

Příklad: Jestliže se zhruba ve 3/4 projektů zdravotnických zařízení hned v Protokolu o určení... lze dočíst, že se tam nepočítá s invalidními osobami, čeho se lze dočkat dál ?   (wall)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jirka Š. Svejkovský

Projekt bych nepodceňoval a to neříkám jenom proto, že mě projektování živí.

Včera jsem byl na revizi bytu po celkové rekonstrukci. Proudový chránič pouze na zásuvkách v koupelně. Průřez 1,5 na zásuvky v obýváku a ložnici (16A) s tím, že tam žádnej odběr není. Sklokeramika 6kW 400V vyklemovaná na 1f s tím, že paní se zdálo moc zaplatit 12.500,- za třífázový jistič. Kdyby si elektrikář alespoň pro sebe udělal, když už ne kompletní projekt, tak alespoň obrázek rozvodnice a dispozici okruhů, nebyl by problém. Možná by i zjistil, že se mu zásuvka v koupelně dostane přímo nad umyvadlo.

Revize se nekonala.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Štefan Beláň

Quote from: Martin Novák on 24.09.2009, 22:49
Na obrazku je priklad ja to dopada kdyz je projektant kreten. Podle oznaceni vypinac a jistic zaroven...


TO: Novák

Můj odborný pohled na výkres rozvaděče je naprosto opačný od Vašeho pohledu.
Výkres je velice dobře zpracovaný, s chrániči na všech vývodech, a  projektanta tohoto výkresu bych v žádném případě nenazval kretenem, tak jako Vy. >:(
To, že se místo hlavního vypínače použije jistič není nic zvláštního ani neobvyklého, a navíc to není v rozporu se žádným předpisem. (norm)
Chránič chrání - jistič jistí.

Martinnr

ved to mi vlastne nešlo do hlavy prečo je ten vypínač technologický kreslený ako istič a označení je ako QM čo je vypínač. To už je na výkrese v súlade zo všetkým? Je najľachšie tam kúpiť istič B40/3 ale pokiaľ ja viem, istič sa nemôže použivať ako vypínač. A čo potom vravý selektivita? v tomto prípade tam neplatí keď v elektromerovej skrinke mam istič 25/3. Môžem osloviť projektanta, ale načo ved koľko vás tu je projektantov, revizákou ,elektrikárov atď. tak načo. A toto fórum je na to aby som sa predsa pýtal ak sa nemylim a ja sa pýtam. Nemusím predsa hneď utekať  Hneď za projektantom ved aj ony robia chyby všetci sme len ľudia. len som chcel vedieť čo tam za kus mám kúpiť namiesto QM1 ostatne mi je jasne. Račej si vypočujem viacej rád ako urobiť chybu v nákupe. Díki majstri

Kamil Novák

Quote from: Martinnr on 25.09.2009, 07:50
... ale pokiaľ ja viem, istič sa nemôže použivať ako vypínač.


A proč ?

Quote from: Martinnr on 25.09.2009, 07:50
A čo potom vravý selektivita? v tomto prípade tam neplatí keď v elektromerovej skrinke mam istič 25/3.


Nic, protoze tam ten jistič slouží pouze jako hlavní vypínač.  ;)


Quote from: Martinnr on 25.09.2009, 07:50
... len som chcel vedieť čo tam za kus mám kúpiť namiesto QM1


Jak už ván napověděl kol. Beláň, nekupujte nic.
To přenechte firmě s oprávněním k výrobě rozváděčů. Vy to můžete zaplatit, což je taky důležitá funkce.  :D
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Václav 3

to Martinnr:

Chcete radu, ale neposloucháte ji. Kolega Beláň vám již jasně napsal, jak je to s výrobou rozvaděče. Rozvaděč je výrobek, má mít dokumentaci a štítek, vyrábí ho firma, která má k této činnosti oprávnění a typový kus má testovaný ve státní zkušebně.

František Šohajda

TO:Martinnr
Co je to jistič ? Laicky, je to vypínač který odpojí vadnou část instalace...
Tak proč by se neměl /nemohl/ používat jako vypínač ?? :D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Martin Novák

Nechapu tuhle modu, cpat vsude misto hlavnich vypinacu jistice. Asi "at je co natahovat" kdyz dojde ke zkratu a impedance site jsou nizke...

Ano, jistic lze teoreticky pouzit jako vypinac stejne jako lze teoreticky pouzit kleste od Knippexu na zatloukani hrebiku. Ale proc ?

To Belan:
Ja psal o tom jistici s oznacenim vypinace. To probuh nema ten clovek v CADu znacku vypinace? To ze jsou tam chranice na vsech vyvodech jak maji byt je snad dneska uz samozrejmost...

Jirka Š. Svejkovský

Jediný rozdíl mezi jističem 40B a vypínačem 63A jsou dvě stovky (v neprospěch zákazníka).

Selektivita vůči 25A před hodinama funguje asi do 150A, takže při zkratu opravdu může občas vybavit i ten jistič 40A.

Jako projektant říkám, že to není košer, jako revizní technik už jsem viděl horší řešení.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Martin Kurka

Moji Vážení jmenovci,
nedivte se a hlavně neodsuzujte tak příkře projektanta. Mám dojem že je chytrý.
Všimněte si totiž nepředjištěné přepěťové ochrany.
Pokud by byl totiž použit místo hlavního jističe vypínač, nebyla by přepěťovka a přívod při aktivaci přepěťovky chráněn proti zkratu jiným jističem než v projektu neuvedeným jističem v měření.

Projektant volil mezi dvěma zly:
buď jistit  samostatně přepěťovou ochranu, ale pak by musel k ní a k jejímu jističi přidat hlásicí kontakt a nějak to vyvést aspoň na  kontrolku. Jinak bude přepěťovka po bouřce ozdobným prvkem rozvaděče a obyvatelé budou mít falešný pocit že jsou jejich spotřebiče stále ještě chráněny proti přepětí.
Takhle volil druhé zlo - brutální autokontrolu přepěťovky - při sepnutí ochrany to vyrazí hlavní jistič - možná nepříjemné a možná při trvalem sepnutí přepěťovky s nutností volat elektrikáře, ale možná na pravděpodobnost této situace laciné. A možná vzhledem k tomu, kdy se to stane a vzhledem k velmi laické obsluze je kontrola spotřebičů a celé elektroinstalace odborníkem po takovém brutálním přepětí na místě.
Záleží na lokalitě a určení, jiné to bude pro horskou boudu, jiné pro mateřskou školku a jiné pro rodinný domek na vsi a jiné pro byt ve městě. Také záleží na tom, jestli budou zde větší škody přepětím, než škody vzniklé přerušením dodávky el.energie.
Než odsuzovat šmahem projektanta, zeptejte se ho přímo a jeho názor dejte sem.
Nechť je slyšena i druhá strana, že?

BTW nemohu posoudit tento případ, zejména když neznám velikost a typ jističe u měření  - může být shodné velikosti, nebo dokonce slabší a přívodní kabel je se slušnou kapacitní rezervou. A navíc když nevím soudobosti a odběry i z neukázané části projektu. Bez znalostí věci jsou to soudy bez důkazů.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Martinnr

Quote from: Václav 3 on 25.09.2009, 08:10
to Martinnr:

Chcete radu, ale neposloucháte ji. Kolega Beláň vám již jasně napsal, jak je to s výrobou rozvaděče. Rozvaděč je výrobek, má mít dokumentaci a štítek, vyrábí ho firma, která má k této činnosti oprávnění a typový kus má testovaný ve státní zkušebně.



Ako tomu mam rozumieť presne, to si mam dať Rozvadeč  vyrobiť, Ok. Ale veď bežne čo ja viem sa montujú rozvodnice priamo u ivestora. Elektrikar nakúpi podla projektu potrebné príslušenstvo aj skrinku osadí v dome pozapaja urobí komplet rozvod a  na koniec príde Rev. Technik urobiť revíziu.
O koľko sa potom ta cela el. inštalácia predraží??

Martinnr

Quote from: František Šohajda on 25.09.2009, 08:44
TO:Martinnr
Co je to jistič ? Laicky, je to vypínač který odpojí vadnou část instalace...
Tak proč by se neměl /nemohl/ používat jako vypínač ?? :D


No hej teoreticky je istič to iste ako vypínač to je princiálne jasné, ale funkčne nie. Rozdiel medzi vypínačom a ističom je pre mňa ten že vypínač vypnem iba ja a zapnem iba ja, ale istič sa vplyvom skratu ,alebo jeho /príslušneho vybavenia/ vypne sám. A teraz ma môžete bombardovať