Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?

Started by tilde, 28.09.2009, 17:02

previous topic - next topic

tilde

28.09.2009, 17:02 Last Edit: 01.01.2010, 18:15 by Miroslav Minařík

V projekte pre rodinný dom máme zapísané, že bleskozvod je jednoduchý a netreba na to projekt. Je to ešte stále tak? Nezmenilo sa to?

No v projekte, v základoch vydno, že do neho je uložený pásik FeZn, ktorý je spoločným uzemňovačom pre bleskozvod s dvoma zvodičmi, a slúží ako aj hlavné domové uzemnenie. Je to tak aj vytvorený. To je pre mňa teraz aktuálne, lebo práve chystáme urobiť strechu. Krytinou bude BRAMAC, a videl som, že egzistujú špeciáne škridlá, na ktorých by sme mohli priamo prihitiť zvody. Podľa mňa teraz pri robení streche by bolo ich najlepšie nasadiť. Vlastne mám elektrotechnickú školu a viem, že kde ich treba dať, takže by som to dokázal urobiť aj ja. Len neviem, či nie je potrebné k tomu aj projekt.

#117#




Pavel Horský

28.09.2009, 19:14 #1 Last Edit: 29.09.2009, 06:46 by Pavel Horský
Divné. Jak tak na to koukám, na Slovensku máte asi nějaké benevolentnější zákony.
Na hromosvod musí být vždy projekt! Podle čeho by se pak celá soustava revidovala? Že by si pak revizní technik vycucal veškeré data potřebná k návrhu soustavy z prstu?
Určitě ne. Návrh hromosvodu začíná výpočtem rizik a končí řádně vypracovanou PD, která zahrnuje výpočty ochranných úhlů, počty svodů a jejich konstrukční řešení, včetně použitých materiálů atd. Není to o tom, jen hodit drát do nějakých svorek a jít od toho.
V opačném případě se pak neodborný návrh soustavy stává nefunkčním zařízením, které stálo peníze a ty jsou vlastně vyhozeny oknem bez efektu.
A to se bavíme jen o hromosvodu. Co pak ochrana vnitřního zařízení domu, proti atmosférickým vlivům?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Kamil Novák

Quote from: tilde on 28.09.2009, 17:02
No v projekte, v základoch vydno, že do neho je uložený pásik FeZn, ktorý je spoločným uzemňovačom pre bleskozvod s dvoma zvodičmi, a slúží ako aj hlavné domové uzemnenie.


K tomu, co již uvedl kol. Horský :
Jestli jste těmi "zvodičmi" měl na mysli svody (a nikoli svodiče), pak počet 2 je nějak málo.  :-\
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

tilde

Ďakujem

Určite vyhladáme dajakého projektanta na návrh bleskozvodu. Vnútra ochrana vlastne spočíva len v EPH(ekvipotenciálne pospájanie), tiež nie sú tam žiadné prepätové ochrany.

Nás projekt má už niekolko rokov, asi je z roku 2005. A tam je aj uvedená norma, podľa ktorej netreba projekt na bleskozvod.

A vlastne ako počujem od ostatných, ako vidím, ani tie revízne kontroli nie sú urobené, ani pri novostavbách. No viem, že podľa noriem to tak treba. Ja vlastne vidím veľký chaos v dodržaný noriem.

A napokon. Taký projekt na bleskozvod pre jednopodlažný 120m2 dom koľko môže stáť?