Started by Carolco2893, 28.09.2009, 20:05

previous topic - next topic

Carolco2893

28.09.2009, 20:05 Last Edit: 02.01.2010, 10:42 by Miroslav Minařík
Po rekonštrukcii jadra v byte, mám 4 nové okruhy (pozri obrázok).
Dva zásuvkové a dva svetelné sú nové, z toho jeden svetelný a jeden zásuvkový chcem dať cez prúd. chr. (budú v kúpeľni).
Zaujíma ma typ prúd. chr. ktorý tam môžem použiť.
Je mi jasné, že to bude dvojpólový s rezid. prúdom 30 mA.
Aké zaťaženie výkonných kontaktov prúd. chr. zvoliť?
(teda menovitý prúd). 16 A, 25 A alebo 40A?
A teraz charakteristika prúd. chr., G, A alebo G/A?
Na svetelnom okruhu v kúpeľni bude zapojené aj žiarivkové svetlo pod skrinkou kuch. linky.  
V kúpeľni bude jedna dvoj zásuvka (pračka, sušič vlasov, kulma, hol. str. atď.).



#112#

Oliver Mička

použi 25A napr od OEZ typ OLFI-25B-N1-030 a maš to aj komplet s ističom B25A alebo ak chceš tak bez ističa typ OFI-25-2-030A

alebo ak chceš od SEZ tak typ PCHB2-25/0,03
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Miroš Jan

TO: Carolco2839
Ptáte se na proudový chránič, a já tam vidím v nákresu několik chyb. Nevím jak u vás, ale u nás v Čechách a na Moravě platí jiné zásady.
1)   Pokud odchází z elektroměrového rozvaděče vodič PEN, nemůžu mít v bytové rozvodnici najednou sběrnici PE, notabene když mám ještě stávající okruhy dvouvodičové.
2)   V bytové rozvodnici musí být sběrnice PEN, sběrnice PE, sběrnice N, a sběrnice N za FI.
3)   Ten nový zásuvkový obvod bych dal také za FI
4)   Záleží na vzdálenosti bytové rozvodnice od elektroměrového rozvaděče, ale doplnil bych hlavní vypínač do bytové rozvodnice.
Jinak k tomu dotazu, to FI třeba z OEZ OFI 25/2/30mA.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Vladimír Huba

Prichádzate s otázkou po funuse.
Rekonštrukcia už bola prevedená. Pýtajte sa odborníkov, ktorí tú "rekonštrukciu" vykonali.
K tomu, čo sa skutočne nazýva rekonštrukcia potrebujete v prvom rade projekt. Tam by ste to mal všetko poriešené.
P.Miroš sa nemýli, na Slovensku platia takmer rovnaké normy ako u nich. To znamená, že všetky nové zásuvkové obvody musia byť chránené prúdovým chráničom.
No ak pridáte za váš chránič aj druhý zásuvkový obvod nastáva dilema: z troch zásuvkových obvodov v celom byte budú dva (najviac zaťažované) na jednej fázi. Jeden v kúpeľni a druhý je takmer na 100% v kuchyni.
Ži a nechaj žiť

Valter Mayer

Quote from: Vladimír Huba on 30.09.2009, 01:13Ak pridáte za váš chránič aj druhý zásuvkový obvod nastáva dilema: z troch zásuvkových obvodov v celom byte budú dva (najviac zaťažované) na jednej fázi. Jeden v kúpeľni a druhý je takmer na 100% v kuchyni.
Ak náčrt zodpovedá reálnej situácii, budú na 1 fázi všetky spotrebiče - na prívode je len 1 fáza - typické pre byty stupňa elektrifikácia A (plynový sporák, príprava TÚV a vykourovanie formou CZT).

Quote from: Vladimír Huba on 30.09.2009, 01:13P.Miroš sa nemýli, na Slovensku platia takmer rovnaké normy ako u nich. To znamená, že všetky nové zásuvkové obvody musia byť chránené prúdovým chráničom.
Tak jest.

Jaru

Quote from: Miroš Jan on 30.09.2009, 00:47
TO: Carolco2839
Ptáte se na proudový chránič, a já tam vidím v nákresu několik chyb. Nevím jak u vás, ale u nás v Čechách a na Moravě platí jiné zásady.
1)   Pokud odchází z elektroměrového rozvaděče vodič PEN, nemůžu mít v bytové rozvodnici najednou sběrnici PE, notabene když mám ještě stávající okruhy dvouvodičové.
2)   V bytové rozvodnici musí být sběrnice PEN, sběrnice PE, sběrnice N, a sběrnice N za FI.
3)   Ten nový zásuvkový obvod bych dal také za FI
4)   Záleží na vzdálenosti bytové rozvodnice od elektroměrového rozvaděče, ale doplnil bych hlavní vypínač do bytové rozvodnice.
Jinak k tomu dotazu, to FI třeba z OEZ OFI 25/2/30mA.


Martin H.

Quote from: Miroš Jan on 30.09.2009, 00:47
Pokud odchází z elektroměrového rozvaděče vodič PEN, nemůžu mít v bytové rozvodnici najednou sběrnici PE

Vychádzajúc z toho, že ochranný vodič by mal mať minimum spojov, by som sa rád spýtal, či Je potrebné rozdeliť zbernice vždy fyzicky alebo je dovolené rozdeliť ich iba "logicky" ? Príklad: popisom na svorkovnici oddeliť vľavo PEN a vpravo PE.

Ak to povolené je, možno by to čiastočne vysvetľovalo jednu z chýb v schéme.