• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Může být v jednom rozvaděči elektroměr a jističe obvodů?

Started by Rostislav Slaný, 28.09.2009, 20:40

previous topic - next topic

Rostislav Slaný

Může ještě být v jednom rozvaděči na jedné půlce elektroměr a hdo plombovatelné, a na druhé půlce jističe obvodů? Rozvaděč bude venku na fasádě.

#112#

Václav 3

Teoreticky ano, ovšem za předpokladu prostorového oddělení tak, aby nebylo možno po odkrytování části pro domovní okruhy manipulovat s prvky a vodiči v části měření. Dnes se tato konstrukce nepoužívá a její použití rovněž nedoporučuji, je daleko užitečnější mít bytový rozvaděč uvnitř domku, kde tolik netrpí jednotlivé komponenty, vychází obvykle i kratší přívody k jednotlivým okruhům a nemusíte běhat ven zapínat každý spadlý jistič. Každý rozvaděč (elektroměrný i bytový) by měl být vyroben autorizovanou firmou, vybaven patřičnou dokumentací a výrobním štítkem, takže domácí výroba není možná.

Pokud zhotovujete novou přípojku nebo měníte parametry stávající, musíte nejprve kontaktovat vašeho dodavatele EE, nejlépe pomocí místně příslušné služebny, tj. podat žádost o novou přípojku nebo změnu sazby, příkonu a teprve na základě povolení provést patřičné úpravy tak, jak jsou v povolení definovány.

Štefan Beláň

TO: Slaný

Pokud se jedná o rodinný domek, tak určitě použijte dvě rozvodnice RE (měření) a RB (instalace). :)

V jedné skříni pochopitelně může být měření i odběrová část. Jedná se ovšem většinou o atypický výrobek, který se používá pouze u obytných domů, pro měření společné spotřeby domu a napojení instalace společné spotřeby. Na tento atypický rozvaděč je nutné vždy pohlížet jako na dva rozvaděče v jedné skříni. Rozvaděč bývá konstruovaný pouze pro vnitřní prostory a výrobu smí provést pouze oprávněná firma. (norm)
Chránič chrání - jistič jistí.