• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jakým jističem jistit kabel CYKY-J 5x2,5mm2?

Started by JJoseff, 29.09.2009, 18:28

previous topic - next topic

JJoseff

29.09.2009, 18:28 Last Edit: 01.01.2010, 18:27 by Miroslav Minařík
K jištění kabelu CYKY 5x2,5mm2.
Tento kabel je vzdálený asi 85m.
Zajímalo by mně, kolik kW na něj mohu zapojit a jaký jističem mám raději jistit?
Osobně jsem si myslel že 10A a asi tak 4-5kW.
Je to tak?




#117#


Oliver Mička

vzdialeny 85 m..a v akom uloženi je? vo vzduchu alebo v zemi?? inak CYKY-J 5Cx2,5 v pohode unese 16A ,podla druhu  uloženia unese aj viac ale najlepšie je tích 16A čo maš 10,53 kW.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

JJoseff

Uložen bude v trubce v zemi ještě s jedním kabelem...a kousek bude v liště...

Dobiáš Miroslav

jedná se o stejný problém, jako u jištění kabelů v zemi 80A , 50A , kompletní výpočet je opět nevyhnutelný, opět tedy pavouk, nebo sichr
více si připomeňte v tématu o revizích

Jirka Š. Svejkovský

Nezapomeňte na výpočet úbytku napětí. Jenom na kabelu při 16A odběru dostanete 4,8%.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B