Jak mám zapojit prostorový termostat k plynovému kotli Vaillant ?

Started by herdek, 03.10.2009, 17:59

previous topic - next topic

herdek

Mám asi dva roky kotel Vaillant vuw 200/2-3 r1  ted k němu potřebuju připojit  termostat Auraton 2005.

Už jsem tu na foru něco pročetl, ale  stejně se mi nedaří. Termostat má tři kontakty označené jako NO/COM/NC v manualu se píše :NO-odvod ; COM-přívod ; NC-bez popisku
Podle manualu od kotle sem našel popis svorkovnice a kontakty k připojení termostatu jsou to body 3,4,5 je k nim popisek : 3-výstup fáze z kotle ; 4-vstup fáze do kotle ; 5-pracovní nula

Zkoušel sem zapojení verze 1: COM-3 ; NO-4
když to spustim takhle zapojený, hned je po pojistce.

Pak sem zkoušel zapojení verze 2: COM-4 ; NO-3
kdyz to pustim pojistka sice drží ale kotel nesepne, na prutok jede v pohodě ale topení nic.

Pokud někoho napadá jak na to, prosím poradte, ruce levý nejsou ale elektrika mi nikdy moc nešla.
:D

Ješte link na kotel (sice ne uplně ten samej ale popis svorkovnice sedí)
http://www.vaillant.cz/sv.php?id=146

a na termostat
http://elektronics.lars.cz/auraton-2005-eur-091eco.html




#116#

Milan Karvánek

Když už máte ten návod, tak se řďte kapitolou 5.6.2 na str. 16. Máte to tam i s obrázkem (5.7) pro naprostý laiky a pro topenáře.
První Vámi popsaný způsob zapojení je správně. Chyba bude tedy někde jinde a nebo ten návod a váš typ kotle nejsou tak úplně shodné jak si myslíte.

herdek

jaj tak toho sem se bál,podle obrazku z manualu který radíte sem to pravě zapojoval ale kdyz sem spalil pojistku řikal sem si že to dělam špatně a ted se dozvim že je to správně tak to bude problem neda se nic delat budu na to muset někoho zavolat  i tak diky za info

Zdenek Hejčl

To herdek :
Podle manualu od kotle sem našel popis svorkovnice a kontakty k připojení termostatu jsou to body 3,4,5 je k nim popisek : 3-výstup fáze z kotle ; 4-vstup fáze do kotle ; 5-pracovní nula
Jak jste přišel na: 5-pracovní nula?  (zle)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Lukáš Rotrekl

Podle popisu to zapojujete správně a obě dvě zapojení by měly být funkční. Zkuste tyto dvě věci:

1) Vyrobit v kotli zpět klemu mezi svorkami 3 a 4, pokud nebude fungovat je problém
2) Dráty v prostorovém termostatu spojit natvrdo. Termostat je jen spínací kontakt

Podle toho jak to popisujete, tak by taky mohl být jeden z vodičů k termostatu někde proříznut na kostru, pokud máte jak zkuste jej proměřit při odpojených obou koncích proti kostře kotle.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

herdek

dekuji všem za čas který věnují mému problemu

pro pana Hejčla:na 5-pracovní nula sem přišel tak že sem si to přečet v manualu od kotle,   v   odkazu na kotel který sem dával je to v projekčních podkladech a v papírovém manuálu který mám doma je to taky (zle)

pro pana Rotrekla: klemu sem tam vratil a kotel funguje bez problemu (to se mi ulevilo kdyz naběh po výměně pojistky )
ty draty v termostatu zkusim spojit jen co zejtra koupim jiny pojistky jestli nesepne zkusim ten kabel promerit  dekuji za radu


Zdenek Hejčl

Podle mého na svorku č. 5 nemůžete zapojit pracovní nulu - dojde ke zkratu. Protože je spojena přes svorku č. 4  na fázi.
Podle schéma je svorka č. 3,4,5 pro připojení termostatu a funkční pro váš termostat svorky 3 a 4 spínací, pokud na svorku č. 5 dáte pracovní nulu je to zkrat přes sepnutý kontakt v klidovém stavu termostatu.  (zle)
Čtu v manuálu tak se nemohu dopátrat , kde je zmíněná pasáž o přepojení pracovní nuly na svorku č. 5.  :'(
Na obrázku 5.7  je vše jasné aspoň pro toho, kdo ví o co jde. Termostat má bezpotenciálový spínač a dostává napětí pro řízení z kotle. Napájení termostatu se bere z jiného zdroje.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Zdenek Hejčl

Jen dodatek: jestli jste četl návody, tak jistě víte, že je tam pasáž o tom , že se máte obrátit na odbornou firmu, která to zapojí a uvede do provozu.  (norm)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Mirek_CB


Z popisu k tomuto kotly není jasné co je na svorce 5, chybí schéma.  Jestli zapojujete obyčejný termostat na svorky 3,4  s spínacím kontaktem bude chyba pravděpodobně jinde.  ;)

Zdenek Hejčl

To Mirek_CB: naopak kdo ví a zná nepotřebuje podrobné schéma vnitřního zapojení kotle. Tam je to dané návodem k připojení.
Protože můžete pro určité aplikace potřebovat právě kontakt, který je v klidovém stavu sepnutý. V obecné aplikaci z 99% nikoliv.  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Martin Neumann

Chlapi, nepoužívají se náhodou u kotlů Vaillant pro moderní nn (12-24V) termostaty svorky 7,8,9 s tím, že klema mezi 3,4 zůstává? :-) Zkuste to, jen nevím, když jdou z termostatu 2 dráty - spínaný okruh, zdali ho zapojit na 7+8, 8+9 nebo 7+9 - odzkouším a dám vědět.

Martin Novák

svorky 7,8,9 jsou pro pripojeni sbernicovych komponentu Valiant a slouzi pro prime rizeni vykonu kotle a vystupni teploty analogovym signalem - jinak receno na ekvitermni regulaci (pokud se nemylim tak je tam proudova smycka).

Obycejny termostat se spinacim kontaktem patri misto klemy na 3-4. Ta pracovni nula na 5 to je N za pojistkou a vypinacem kotle pro termostaty a regulatory ktere potrebuji napajeni 220V (treba stare Rego)

Martin Neumann

Aha, tak se omlouvám za mystifikaci - zapojil jsem to dle tvé rady a šlape to jako hodinky - díky  Martine.

Martin Novák

neni zac.

v tomhle pocasi je uz funkcni kotel na nezaplaceni...

ja uz taky o vikendu zatopil