Brání nějaký předpis uložení kabelu ve sklepě pod omítku

Started by Pavel Matějíček, 03.10.2009, 22:41

previous topic - next topic

Pavel Matějíček

V projektu elektroinstalace k novostavbě RD je předepsáno ve sklepě uložení kabelů do plastových žlabů vedených na povrchu.
Brání nějaký předpis nebo norma uložení kabelu ve sklepě pod omítku a použití podomítkových zásuvek?
Sklep je suchý, větraný ale je pod úrovní kanalizace.


#105# Norma nemůže bránit ničemu, když je to doporučení!

Pavel Ryšavý

Není to tam předepsáno z důvodů řekněme technologických? Ono schovat kabelový svazek pod omítku nemusí být realizovatelné.
Např. monolitická betonová konstrukce pokusům o zasekání vzdoruje celkem dlouho, a vrstva omítky cca 1cm toho taky moc neskryje
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

František Šohajda

Pokud kabely dáte po omítku /dostanete je tam / nic neporušujete a bude to estetičtější.....a pěknější na pohled.... ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Pokud nechcete sklep používat jako esteticky přijatelné místo pro konzumaci červeného výběru z hroznů, je povrchová montáž kabelů výhodnější pro případný servis.

Jestli vám materiál zdí umožní kabely uložit pod povrch, nic dalšího vám v tom nebrání.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lubomír Jindra

Quote from: Pavel Matějíček on 03.10.2009, 22:41
Sklep je suchý, větraný ale je pod úrovní kanalizace.


Zdivo ve sklepení bývá obvykle vlhké, nebo přímo mokré. Klasické elektroinstralční krabice pod omítku, nejsou vodotěsné, navíc sádra vodu přímo přitahuje, takže v mokrém zdivu časem shnijí svorky odbočných krabic, vypínače zásuvky... Takže pokud bych byl hooodně přísný  ;) tak vytáhnu že elektroinstalace musí odolávat působení vody nebo vlhkosti jíž je vystavena, což klasická instalace pod omítku do vlhkého zdiva nesplní.

Pokud je zdivo suché a víte že takové zůstane, něch sa páči pod omítku  :)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Karel.P

Krom zde již uvedeného nesnadného zasekání bych jen zkouknul jištění,uložení kabelů ovlivňuje i jištění vodičů,z důvodu oteplení.Nevím,co tam všechno budete provozovat.

Lukáš Malík

Pokud mate sklep odizolovan a bude tam sucho, tak Vam nic nebrani ulozit vedeni pod omitku. Navic se snizuje riziko poskozeni kabelu. Jaky je zaklad pod omitkou??
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

František Šohajda

Asi tazatel má na mysli suchý,čistý sklep protože píše že má omítku....
pokud by bylo vlhko a mokro tak by určitě ta omítka nevydržela....a časem opadala...
Jinak lze i pod omítku a krabice,přístroje v IP do vlhka....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Matějíček

Domysleli jste to správně: sklep je opravdu suchý (zatím) kompletně izolovaný proti tlakové vodě. Zdivo je z porothermu takže žádný problém se zasekáním. Z většiny příspěvků soudím, že uvažovaná změna není nic proti ničemu a možná rizika jsou přijatelná. Děkuji  :)

Pavel Horský

Quote from: Pavel Matějíček on 06.10.2009, 08:38
Domysleli jste to správně: sklep je opravdu suchý (zatím) kompletně izolovaný proti tlakové vodě. Zdivo je z porothermu takže žádný problém se zasekáním. Z většiny příspěvků soudím, že uvažovaná změna není nic proti ničemu a možná rizika jsou přijatelná. Děkuji  :)


Pak může kabeláž přijít pod omítku naprosto bez problémů a dál bych to nerozváděl.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602