Je přípustná krabice "acidurka" pod plynoměrem?

Started by Martin Lysý, 07.10.2009, 12:23

previous topic - next topic

Martin Lysý

07.10.2009, 12:23 Last Edit: 01.01.2010, 21:05 by Miroslav Minařík
Při dodatečné instalaci rozvodu plynu (kovové trubky) v panelovém domě s 12 byty byly namontovány v instalačních šachtách bez ventilace plynoměry, kterým schází překlenutí PE vodiči a navíc jsou umístěné těsně před krabicové rozvodky (PVC acidurka SEZ IP 67), takže k nim není přístup.                                                                                                          
Elektrické rozvody v bytech mají stáří asi 5 let (mají projekt a výchozí revizi) a jsou provedeny v lištách s kabely CYKY a řešeny 1 fáz. TNC-S s bodem rozdělení PEN na PE a N v bytových rozvodnicích, obvody pro bytová jádra jsou bez proud. chráničů, chrániče mají předřazeny pouze 2 samostatné zásuvky v koupelnách.                                                                      
Podle mého názoru je tento stav nevyhovující, poraďte prosím s vhodným řešením oprav.

#117#


Lukáš Malík

Ta PVC acidurka je tam k cemu? Neda se premistit, kdyz uz to plynari takto "zbastlili"?
PS: Svetelnemu obvodu v koupelnach neni predrazen chranic?? :o
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Petr Doležal

Quote from: Lukáš Malík on 07.10.2009, 21:27
Ta PVC acidurka je tam k cemu?

Tipnul bych si na ovládání centrálního odsávání na střeše.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jan Franěk

Nechci komentovat postup oné firmy se způsobem práce po nás potopa.

Jen bude asi nutné určit vnější vlivy a podle výsledku se zařídit. Pokud vyjdou "normální" ,tak to můžete zřejmě nechat (i když se mi to taky příčí). Pokud ovšem vyjdou , vzhledem k plynu a uzavřenému prostoru nějaké zhoršené vlivy, bude na projektantovy aby navrhnul nějaká vhodná opatření, od stavebních úprav (odvětrávání šachty) až po úpravy elektro v šachtě.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Pavel Horský

Pokud není v pořádku , že je v jedné šachtě plynoměr a tři acidurky, pak by se měly předělat veškeré stoupačky v panelových domech celé ČR.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Martin Lysý

Děkuji za odpovědi, vše bude asi záležet na "přísnosti" revizního technika.

Kamil Novák

10.10.2009, 11:05 #6 Last Edit: 10.10.2009, 11:11 by Kamil Novák
Quote from: Martin Lysý on 09.10.2009, 19:48
Děkuji za odpovědi, vše bude asi záležet na "přísnosti" revizního technika.


Zde nejde o žádnou přísnost RT.  (no)
Znepřístupnění místa se spoji je jednoznačná závada. Viz např. ČSN 33 2000-1 ed.2 čl.132.12 nebo přesněji ČSN 33 2000-5-51 ed.2 čl.513.1.   (norm)
Já bych to do RZ rozhodně jako závadu také uvedl a záleží na investorovi, jestli to bude chtít řešit.

Není žádný důvod se snažit nějak "okecávat" něčí mizernou práci (v tomto případě pravděpodobně plynařů). Když někdo u práce nepřemýšlí, je líný nebo vyrábí zmetky z jiných důvodů, pak by se mělo využít všech možností, jak ho to odnaučit.
A přes investora (a jeho peníze) to je poměrně účinný způsob.  ::)


Pozn. Jestliže se v tomto případě opravdu jedná o ovládací vedení centrálního odsávání VZT potrubí a to zůstalo původní (AYKY), tak dříve nebo později se do těch Acidurek někdo bude muset dostat.
Úvaze o původním kabelovém vedení ale odporuje typ krabic. Namísto uváděných PVC by tam byly staré bakelitové.   :-\

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Martin Lysý

Tato krabice v šachtě slouží pouze k nasvorkování obvodu bytového jádra (osvětlení+3 zásuvky) kabely jsou dostatečné dimenze v Cu. Panelák je typu G57, bez centrálního odsávání. Pro pospojení plynoměru stačí připojit ochr. vodič v acidurce a nebo je nutné natáhnout solo vodič z rozvodnice?

Miroslav Minařík

Pouze pro informaci k tématu ...

Před několika léty jsem na veletrhu v Mnichově viděl systém Quadro (elektrika, plyn, voda, telekomunikace) od Geyera. Zatím na to není vydaný žádný standard, ale už se o tom uvažuje až tak, že je to na veletrzích a vydávají se katalogové listy.
Apropo Geyer je jeden z předních německých výrobců rozvaděčů!
.