Strana sekundárního vinutí je uzemněná. Jaká je to soustava na sekundární straně?

Started by Ladislav Řehánek, 11.09.2006, 12:28

previous topic - next topic

Ladislav Řehánek

V naší firmě provádíme rekonstrukci mostového jeřábu.
Ovládací napětí beru z transformátoru s převodem 500V/230V.
Jedna strana sekundárního vinutí je uzemněná tak jak to požaduje ČSN.

A teď se ptám.
Jaká je to soustava na sekundární straně?
Náš názor je že je to soustava 1NPE 230V/TN-S.
Některým revizním technikům se to nezdá.
Byl bych rád kdyby jste mi řekli váš názor.

Karel Kroft


Jiří Schwarz

Pane Kroft, dovolím si nesouhlasit! FELV sice nesplňuje nějaký požadavek na bezpečné napětí, ale pořád je ELV - Extra Low Voltage. To je to, co bylo podle ČSN 34 1010 malé napětí. Do toho určitě napětí 230V zařadit nemůžete!

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

štěpán škriečka

Pane Kroft,
obvody FELV jsou takové, které spadají do kategorie I /tedy malé napětí/ a 230V je již nízké napětí a to je kategorie II.

Pane Schwarz,
ČSN 34 1010 již 11 let neplatí, byla nahrazena ČSN 33 2000-4-41.

Pane Řehánek,
Jestli je jedna strana vývodu 230V uzemněna a dále vedena třemi vodiči jedná se o síť TN-C-S.


Martin Hrdý

Je to síť TN-S. Veškeré jeřáby po rekonstrukci (alespoň u nás) mají tuto síť v ovl.obvodech. Síť IT v ovl. se již nepoužívá z důvodu nutnosti montáže hlídače izol.stavu(nutná pravidelná kontrola, testování, není mech.odolnost).


Jiří Schwarz

Pane Škriečka, je mi to jasné, že 34 1010 neplatí a čím je nahrazena, také jsem tam psal že to "BYLO" podle zmíněné normy, pro někoho je termín malé a nízké napětí lepší pro představu, než ELV a EL nebo kategotie I a II.

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

štěpán škriečka

Pane Hrdý,
to trafo je jako zdroj IT. Prosím můžete mi vysvětlit jakým způsobem /zapojením/ je převedete na soustavu TN-S? Osobně si myslím, že bez mezičlánku TN-C to nelze. Děkuji.


Milan Selezan

To Škriečka
Jedná sa o ovládací transformátor žeriavu. Ten medzičlánok slúži pre ovládanie a signalizáciu. Keď uzemníte priamo na sek. svorke TR jeden pól (a tak sa to robí aj u nás, tak to to je TN-S, alebo to môže byť ešte TT nakoľko konštrukcia žeriavu býva oceľová a je pripojena na PE. Ale v žiadnom prípade pri 230V na sekundári nie je FELV.


Jiří Fuksa

To: Škriečka
Způsoby provedení sítí TN, TT, IT za transformátorem máte uvedeny např. v ČSN 332000-4-41.


štěpán škriečka

Pane Selezan,
že to není FELV na tom se shodnem, jde o jinou napěťovou hladinu.
Ale mi se jedná o převod sítě a já ji značím      TN-C-S. Tedy, že mám trafo a uzemněním vývodu středního vodiče vytvořím TN-C /vodič PEN/ a potom rozdělím PEN na N+PE a dostanu TN-S. Ovšem u toho jeřábu by mohlo asi být i označení TT. Vycházím z ČSN 33 2000-4-41 příloha NM7 síť TT/TN - část a).

Pane Fuksa,
prosím můžete mi jednoznačně říci z toho výše napsaného jak tedy správně tu síť označit?


Milan Selezan

Jednu svorku sekundáru vyvádzam na svorku č.1 dvojpol ističa sekundára a tvorí L 230V ovládania, druhú svorku pripájam na PE a na svorku č.3 ističa sekundára a tvorí mi N ovládzania. PE je spoločná pre silu a pre ovládanie. Ta sieť TN-C-S je len na tej svorke sekundára transformátora (riešim jedným vodičom z PE cez TR na istič). Preto značím TN-S. Jeden čas som sieť označoval to ako TT. Pri konzultovaní na TEI sme však dospeli k názoru, že môže sa označiť ako TN-S a teraz už to označujem takto.


Josef Dolejšek

Já vím, že teď trochu odbočuji od tématu, ale napadlo mě toto. Co kdyby byl ten transformátor s převodem 400/230 V, tj. hlavní obvody jeřábu v soustavě TN-C nebo TN-C-S? Jak rozlišujete vodič N hlavních obvodů od vodiče N ovládacích obvodů pokud ovládací soustavu označujete jako TN-S?


Edmund Pantůček

Mne napadá: Normy stanoví pro soustavu s uzemněným výstupem a pracovním napětím 230V AC určité konfigurace. Diskuze o FELv a jiných únicích z normy jsou většinou pouze zajímavé. Pro každého elektotechnika je základní povinností zajistit bezpečnost provozované soustavy tím nejúčinnějším způsobem, a teprve pak bádat zda je tato činnost správná. Proto doporučuji zavést a užívat pracovní postupy (tak jak bylo dříve zvykem). Diskutovat o nejlepším řešení, to znamená jen dvě věci - buď norma nestojí za mnoho anebo ji nehodlám respektovet. Elektrotrotechnika totiž je především otázka zajištění bezpečnosti. Prosím respektujme základní předpis 332000 a pak teprve diskutujme o finesách. Jde o život. Dost ČASTO.

Jiří Fuksa

To: škriečka
O jakou se jedná síť musí rozhodnout projektant, který zároveň musí splnit pro zvolenou síť podmínky. Druh sítě a postup pro její ověřování je povinnen uvést v dokumentaci.
To: Pantůček
Dovolím si s Vámi nesouhlasit.
Vaše věta z příspěvku: "Pro každého elektotechnika je základní povinností zajistit bezpečnost provozované soustavy tím nejúčinnějším způsobem, a teprve pak bádat zda je tato činnost správná".
Tedy napřed nejúčinněji provést a teprve potom zjistit co je účinné??
Další věta příspěvku: "Diskutovat o nejlepším řešení, to znamená jen dvě věci - buď norma nestojí za mnoho anebo ji nehodlám respektovet."
Neplatí snad , že norma nám dává návod na splnění minimálních požadavků na zařízení,  proto jsou dnes nezávazné, abychom mohli provést zařízení kvalitněji než stanoví norma??

Georgis Fasulis

To Řehánek: Pokud je již instalace realizována, pak o tom jaká je to síť nerozhoduje ani projektant ani revizák ani nikdo jiný, ale jen a jen její skutečné provedení. Takže:
1) Za trafem 500V/230V, pokud je uzemněna jedna strana sekundáru, jedná se o síť TT nebo TN.
2) Předpokládám, že síť TT můžeme ve vašem případě vyloučit a nechce se  mi tady rozebírat proč.
3) O tom jestli tam máte TN-C nebo TN-S, rozhoduje, zda ochranný vodič vedete zvlášť od pracovního (TN-S) nebo ne (TN-C).
4) Předpokládám, že u ovládacího trafa nevedete pracovní vodič kombinovaný s ochranným (PEN), ale vedete je oba zvlášť a to z prostého důvodu, že tam asi nemáte průřez větší 6mm2.
5) Z toho důvodu vyplývá, že byste tam měl mít soustavu TN-S.
6) A protože předpokládám, že máte soustavu provedenou v souladu s ČSN, vyplývá mi, že je třívodičová a tedy opravdu TN-S jak uvádíte.
7) Hloupostí typu "převod sítě", "Felv", a spousty dalších uvedených v této diskusi si nevšímejte.
8) Na revizáky, kteři nerozumí tomu, co dělají, nedejte (je jich spousta, zrovna tak jako projektantů, či třeba prodavačů)
9) Logickým a selským uvažováním je snad jasné, že síť není zdroj a my se bavíme o označení sítě, nikoliv zdroje.
G.F

Jaroslav Hasala

K tomu FELV :
To ELV znamená Extra Low Voltage, česky tedy malé napětí, což 230V rozhodně není...
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Ladislav Koštejn

Mě připadá, že se jedná o pracovní stroj a jeho ovládací obvod, u kterého je sekundární strana oddělovacího trafa spojena s ochranným obvodem, takže se nejedná o žádnou síť.
Trafo je umístěno v rozvaděči na mostě nebo v koši a je součástí el. výzbroje zdvihadla a pojíždí po jeř. dráze.
Je otázka zda je jeřábová dráha uzeměna, nebo jeli na troleji vodič PEN a k němu patřičný sběrač.
Z otázky si nejsem jist "vo co go"
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10

Štefan Beláň

Základní otázka je, proč je provedeno uzemnění jednoho pólu sekundární strany oddělovacího transformátoru?  ??

Pokud to vím, nemělo by mi dělat problém určit označení druhu sítě.

Uzemnění je provedeno z důvodu zamezení překlenování bezpečnostních odvodů, nikoli tedy pro zajištění základní ochrany před dotykem.
Chránič chrání - jistič jistí.