Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?

Koukal jsem na popisek v pojistkové skříni, ale nejsem si jist.
Myslím, že žádný jistič / chránič v sérii nemám.



#105#

Michal Kolesa

09.10.2009, 17:28 #1 Last Edit: 09.10.2009, 18:41 by Pavel Horský
Nefunguje. Njedřív musí být jistič až za ním chránič.

#117# Ale, ale, pane Kolesa, jste si jistý správností vaší odpovědi?

Zdeněk Dokulil

Quote from: Martin - anonym on 09.10.2009, 09:48
Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?


Ne. Nicméně existují prvky, které tyto 2 funkce slučují "v jedné škatuli", takže je možné, že máte osazeny tyto a jako laik je nerozeznáte. Z Vašeho dotazu není patrné, jestli postrádáte jističe, nebo chrániče.

Kamil Táborský

Z vašeho dotazu není zdřejmé co postrádáte. Jestli  nevíte co máte v rozvaděči za elektroprvky, tak jsem dejte  obrázek a nebo opište co je na nich napsáno

Olda Morávek

Jak už předeslali kolegové v předchozích příspěvcích, chránič jako jistič nefunguje.
Nicméně, je třeba dodat, že vůči zemnímu zkratu se zachová stejně, dokonce s rychlejším odpínacím časem a to i v případě spojení středního vodiče  s ochranným. Ale vůči zkratu mezi pracovními vodiči bude netečný.
Navíc existuje řada chráničů různých výrobců, které tyto funkce kombinují.
Laicky řečeno, jsou to přístroje 2 v 1

Jirka Š. Svejkovský

Mrkněte na přístroj. Pokud na něm naleznete něco jako 16/1N/B/003  nebo  16/1N/C/003 je to kombinovaný jistič s chráničem. Pokud se na chrániči písmenko B nebo C vyskytovat nebude, proti přetížení ani zkratu L-N nechrání. Pak se označuje přibližně takto: 40/2/003 nebo 25/2/003
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

JEN doplním kolegy ...
Když zapojíte chránič jako takový, musíte mu předřadit i jištění jističem,pojistkami....
/pozor na zatížitelnost kontaktů toho chrániče vzhledem k jištění/...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Martin H.

Quote from: František Šohajda on 10.10.2009, 08:05
Když zapojíte chránič jako takový, musíte mu předřadit i jištění jističem,pojistkami....

Ak môžem preformulovať, aby nevznikol dojem, že ku každému chrániču treba dokúpiť predradený istič:

Každý chránič musí byť stavaný minimálne na taký pracovný prúd, aký je určený predradeným ističom a tým je vo väčšine prípadov už existujúci istič pri elektromeri.

Lukáš Rotrekl

Dle mého názoru je správně třeba i chránič 40/4/xxx, za kterým budou na každé fázi třeba 4 jističe B10 / 1 nebo 2 B16 / 1, čili tak, že součet proudů které propustí jističe za chráničem nepřekročí jmenovitý proud chrániče.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Lukáš Rotrekl on 10.10.2009, 11:11
Dle mého názoru je správně třeba i chránič 40/4/xxx, za kterým budou na každé fázi třeba 4 jističe B10 / 1 nebo 2 B16 / 1, čili tak, že součet proudů které propustí jističe za chráničem nepřekročí jmenovitý proud chrániče.

Opravdu?  :o

A co takhle byt 3+1, kde najdete 5x zásuvkový obvod 16A, 1x světla v koupelně 10A a 2x 10A podlahovka? Často je použit centrální chránič (neříkám, že je to úplně dobře). To byste potřeboval FI nejméně 110A! Nebo jich tam nacpat alespoň 5 kousků.

Chránič se dimenzuje podle předřazeného jističe. Ten prostě větší proud nepropustí, i kdybyste za něj instaloval třeba deion.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lukáš Rotrekl

Jenom sem chtěl řáct, že když budu chtít třeba 6 zásuvkových okruhů ve třech fázích, tak mohu dát chránič 40A a za nej 6 jističů B16/1 po dvou na fázi a taky to bude správně. Při hlavním jističei třeba 63A.......
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

František Šohajda

Jednoduše...chránič /bez proudového kombi jističe/ třeba 40A /nápis na něm -kontakty/ tak před něj doporučuji dát max
32A jistič....nedoporučuje se dávat tzv. na knop tj 40A jistič...i když kontakty by to měli vydržet..
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Radim Strycharski

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 10.10.2009, 11:41
Chránič se dimenzuje podle předřazeného jističe. Ten prostě větší proud nepropustí, i kdybyste za něj instaloval třeba deion.

Má pravdu, předsedo  :)

Quote from: Lukáš Rotrekl on 10.10.2009, 11:11
Dle mého názoru je správně třeba i chránič 40/4/xxx, za kterým budou na každé fázi třeba 4 jističe B10 / 1 nebo 2 B16 / 1, čili tak, že součet proudů které propustí jističe za chráničem nepřekročí jmenovitý proud chrániče.

Má pravdu, předsedo. Platí tehdy, když jištění před rozvaděčem (nebo před chráničem) je větší než In chrániče. Viz však další citaci...

Quote from: František Šohajda on 10.10.2009, 14:17
Jednoduše...chránič /bez proudového kombi jističe/ třeba 40A /nápis na něm -kontakty/ tak před něj doporučuji dát max
32A jistič....nedoporučuje se dávat tzv. na knop tj 40A jistič...i když kontakty by to měli vydržet..

Má pravdu, předsedo. Tvrdí to obvykle výrobci chráničů a ti mají, jak známo, nejzávaznější slovo.