Nie je toto jednoduché zapojenie obr.2-10-A v rozpore z normou STN a ČSN ?

Started by Milan O, 10.10.2009, 22:22

previous topic - next topic

Milan O

Myslím že z praxe sa dosť často môže stať že jedna polovica spínača nezopne (napr. časť ktorá spína PEN) a v tom prípade máme na kostre svietidla fázové napätie.
Tak isto aj v pípade keď práve na tomto kontakte začne vznikať väščí prechodový odpor začne sa na kostre svietidla objavovať nebezpečné napätie.







Václav 3

Schéma v obrázku a) představuje nebezpečné zapojení, které se nesmí používat!
Vodič PE ani PEN se nesmí spínat spínačem. Nejde jen o selhání kontaktu, ale také o okamžik, kdy který kontakt spíná.

Zapojení b) je v souladu se všemi požadavky na bezpečnost, naopak je bezpečnější než jednopólové odpínání L, protože vodič N se považuje za pracovní, tudíž je postaven na roveň vodiči L.


P.S. Tak akorát nevím, zda jste schémátko našel v nějakém podivném návodu na použití, nebo si z nás děláte srandu a zkoušíte, co tomu kdo řekne.

Pavel Horský

Ne, Milan si srandu určitě nedělá.
Jde o neopravenou tiskovou chybu v publikaci Elektrotechnická schémata a zapojení od BEN na straně 48.
Už se to tu před časem řešilo. Opravenka již vyšla.

http://elektrika.cz/data/clanky/kniha-elektrotechnicka-schemata-a-zapojeni-superpohled
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602