V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?

Started by LE140, 14.10.2009, 15:40

previous topic - next topic

LE140

Chtěl bych umístit do podkroví (půda) do podhledu bodová světla.
Podhled bude ze sadrokartonu, a bodová světla v něm nejspíš zapuštěna .

Zajímalo by mě v čem vést přívodní kabel po půdě (kde je položená izolace-vata)
jestli stačí husý krk, nebo lišta? Nechtěl bych něco podcenit


#105# Zkrátil jsem to dle pravidel.

Martin Lysý

Doporučuji pevnou plastovou trubku se zřetelem na protažitelnost a ochranu kabelu. Použíte kulatý kabel-CYKY 3J (C) - 1,5mm2.

Dobiáš Miroslav

Nejdříve proveďte výpočty podle ČSN 33 2000-4-43, oteplování nemusí vyjít pro kabel 1.5mm pro uvedené uložení, záleží na příkonu osvětlení, předřazeném jištění, časové oteplovací konstantě atd.  Asi nechcete aby vám dům vyhořel.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Dobiáš Miroslav on 17.10.2009, 18:04
Nejdříve proveďte výpočty podle ČSN 33 2000-4-43, oteplování nemusí vyjít pro kabel 1.5mm pro uvedené uložení, záleží na příkonu osvětlení, předřazeném jištění, časové oteplovací konstantě atd.  Asi nechcete aby vám dům vyhořel.

Neděste pána. Těch pár bodovek na půdě tu jednapětku moc nezahřeje. To by tam muselo téct plných 10 A. Předpokládám, že nebude instalovat 2,3 kW osvětlení.

dům může vyhořet i bez zátěže. Stačí, že se izolace žil sníží tak, že proud v místě poruchy přesáhne cca 0,3A a je zaděláno na průšvih. Toto riziko sníží výchozí a pravidelné revize instalace, kdy se izolační stav měří. Ti chytřejší instalují proudový chránič s Idelta = 300 mA na začátku instalace.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Patrik Augustin

podle meho je docela podstatne jaka ta svetla budou,kolik kusu a na jake jmenovite napeti.Pokud budu mit 10 zarovek na 12V o prikonu jedne 50W jsme na 500W prikonu v pripade ze to povesim do jedne vetve.Pokud budou zarovky na 12V tak se dostanem na proud 41,6A. A to uz je treba na CU 1,5 opravdu hodne.Takze pri provozu  se ta CU 1,5 bude paradne hrat. Oproti tomu kdyz tam budou zarovky na 230V tak v tom zas takovy problem nebude.
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Patrik Augustin on 17.10.2009, 19:14
Pokud budou zarovky na 12V tak se dostanem na proud 41,6A. A to uz je treba na CU 1,5 opravdu hodne.

Vy chcete tahat 12V z rozvodnice? To jsem snad ještě nikdy neviděl
(ssur)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Patrik Augustin

proc z rozvodnice?od trafa k zarovkam.videl jsem 300W trafo a na nem 6 ks 50W zarovek tazene CU 1,5 a docela se to hreje.Z rozvodnice k trafu je to snad jasny.Ale pokud budou bodovky na 230V tak tato uvaha je mimo.Proto jsem rikal ze by bylo dobre specifikovat jake bodovky ma tazatel namysli tot vse.Spousta lidi si neuvedomuje ze na strane 12V jsou proudy o hodne vyssi nez pri 230V.To je vse na co jsem chtel upozornit.
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org

Milan Illek

Tazatel snad někde uvádí, že chce použít Cu 1,5? Tak proč všichni dokazují, že to nejde?

Patrik Augustin

tazatel ne ale hned v prvnim prispevku je doporucen kabel cu 1,5
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org

Lukáš Malík

Pokud jsou svetla na 230V, vedte to CYKY 3Cx1,5 v trubce 25mm, upevnene na nejblizsich tramech nebo po konstrukci.
Delavam to taky tak  ;)
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Martin Lysý

Při instalaci 12 V bodovek bych si také dával pozor na uložení traf i když by izolační vata měla být nehořlavá. Jestli však těsně obklopuje trafa, tak se mohou přehřívat. Souhlasím že zvětšením dimenze vodičů na 2,5mm2 se nic nezkazí, cenový rozdíl je minimální.

Vítězslav Vaněk

Napájí-li se vice 12V bodovek z centrálního trafa tak se to snad dělá ,,trolejí'' ne?
Sláva