Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?

Started by David Miklas, 16.10.2009, 08:44

previous topic - next topic

David Miklas

16.10.2009, 08:44 Last Edit: 16.10.2009, 11:52 by Pavel Horský
,
V práci řeším problém jak připojit novou 5000VA s max. proudovým odběrem 22A ke starým rozvodům následujících charakteristik:
Hlavní jistič na patro 3x25A
K dispozici mám volný 16A jistič a 10A jistič.
Dále mám možnost nechat UPS připojit do patra nad námi, které není tak zatížené.
Na druhém patře je také hlavní jištění 3x25A
a několik volných 16A jističů.

Výměna hlavních jističů na patře není možná.

Poradí někdo co s tím?

#117#



Lukáš Malík

Udelat PD a zrekonstruovat podle platnych norem a pak pripojovat UPS..

PS: Vymena jisticu neni mozna...jak to myslite? Ono slovo Nemozne nebo Nejde nerad pouzivam, vzdy je to jen o konstruktivnim reseni  ;)
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

David Miklas

Bohužel jsme v nájmu a s majitelem budovy se v tomto směru nedá jednat. Jakékoliv navyšování příkonu zakázal. Proto se snažím najít nějaké jiné řešení.

Miroš Jan

TO: David Miklas
Mně by zajímalo, jestli ta UPS má 5000VA na jednu fázi, nebo je třífázová?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace


Zdenek Hejčl

Za tu cenu by byla pomalu elektrorekostrukce bytu 3+1.  o:-)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Lukáš Malík

No tak to jiste, ze by byla..proboha...... (jednicka) (doh)
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Kamil Novák

Quote from: Lukáš Malík on 17.10.2009, 01:13
No tak to jiste, ze by byla..proboha...... (jednicka) (doh)


Samozř. to záleží na lokalitě, ale v podkrkonoší o tom, co poznamenal kol. Hejčl, není třeba pochybovat.
Bežný 3+1 za 60 tis. je normální cena.  ;)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Vladimír Štemberg

Zákon o zachování energie platí, spotřebič 5 kW nemůžete zapojit ani do běžné zásuvky, ani na jistič 10 nebo 16 A.
Jediná možnost je přepojit všechny spotřebiče na patře na dvě fáze (pokud to jde) a na třetí fázi připojit samostatně UPS patřičně dimenzovaným vedením.

Fuk Tomáš

Quote from: David Miklas on 16.10.2009, 08:44
,
V práci řeším problém jak připojit novou 5000VA s max. proudovým odběrem 22A ke starým rozvodům následujících charakteristik...


V prvé řadě musím oponovat Vašemu údaji 22A. To jste vyčetl kde?
Pokud tu UPS APC SUA5000 budete zatěžovat na doraz, tak musíte počítat s odběrem
5000/230/0,9/0,95 (odběr pro napájení zátěže 5kVA při poklesu napětí o 10%, včetně účinnosti trafa) + 3,5A (odběr pro nabíjení baterek) = 25,4 + 3,5 = cca 29A. Proto je v dokumentaci doporučeno jištění 32A.

Pokud ji nebudete zatěžovat naplno, dosaďte si do výpočtu viz výše příslušný výkon a dostanete potřebné min. jištění.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Šipeky Michal

Čo plánujete chrániť? Je skutočne potrebná taká UPSka (teda jeden kus a taký silný)?

Možno by pre vás bolo účelnejšie kúpiť viacero slabších záložných zdrojov (650-1500 VA) a používať ich klasicky t.j. vedľa zariadení ktoré napájajú.

Píšete, že sú staré rozvody. Ak sú naozaj staré a máte dvojvodičovú sústavu, tak tam by som takéto niečo ani nepripájal. Záložné zdroje ktoré som zatiaľ videl vždy potrebovali trojvodičovú sústavu. Pripojením záložného zdroja na dvojvodičovú sústavu riskujete minimálne zničenie zdroja pri uvedení do činnosti (pri výpadku el. energie).

Miroš Jan

18.10.2009, 11:21 #11 Last Edit: 01.01.2010, 22:47 by Miroslav Minařík
TO: David Miklas
Já bych se nejdřív podíval na netu, po třífázové UPS. Ta by mohla mít podstatně menší příkon.  :)
Pokud ale nelze použít třífázovou, a trváte na té jednofázové, tak nezbude než do rozvaděče nový jistič, a z něj nové kabelové vedení k té UPS.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jan Novak XVII

Jedna moznost je pouzit 5kVA transformator 400/230V. Primar zapojite na 2 faze a sekundar na N a UPS.

Maximalni vykon je dan jistenim primarnich fazi * sqrt(3).

Ma to samozrejme nekolik nevyhod:
- fazovy posun mezi proudem a napetim na primarnich fazich
- co se stane, kdyz vypadne jeden jistic (na 2f/3f jistic by to melo byt bez problemu, otazka je, co je ve stavajicich rozvodech)? Prakticky to fungovat bude, ale nevim, jak by norma nahlizela na vazove napeti za zjevne vypadlym jisticem. Takze by po ceste nemely byt zadne jednofazove jistice.
- rozbehovy proud transformatoru (lze resit soft-startem)
- nelze pouzit autotrafo, jinak jeden pol bude shodny s jednou fazi a druhy bude nekde (nechce se mi to pocitat) hadam 10-30 stupnu uhlove od druhe faze a neco jako 50 - 120V. Takze neni nulak. 

Jiří Schwarz

Výstup UPS je izolovaná síť?
Pak je třeba i ten rozvod za UPS provozovat jako izolovanou síť, tedy musí to být za bodem rozdělení a celý rozvod "za místem přepnutí" musí být TN-S. (doufám, že teď nerozpoutám přehlídku přihlouplých názorů na rozdíl mezi TN-C-S a TN-S!)
Pokud bychom chtěli za UPS "přizemnit N" a udělat z toho TN-C, tak není jednoduché seriozně ten kousek sítě TN-C se samostatným zdrojem provozovat s ohledem na ČSN zabývajícími se ochranou před úrazem el. proudem
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!