• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 03:14

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Proč mi poblikávají světla v bytě?

Started by Dušan Pavlovič, 08.05.2005, 13:40

previous topic - next topic

Dušan Pavlovič

08.05.2005, 13:40 Last Edit: 10.05.2008, 22:05 by Administrátor fóra, čistič
Bydlím v panelákovém bytě a poslední půlrok se nepravidelně objevuje poblikávání žárovek.

Někdy je poblikávání nepravidelné, někdy zase pravidelně zeslabí a zesílí atd...
Předtím se tyto problémy vůbec neprojevovaly.
Nemůže to být například nějaký nedotažený spoj v krabici ve stěně?
Nebo jak by jste postupovali při hledání této závady?
Instalace je asi 40 let stará a chystám se na výměnu rozvaděče, jističů, instalace chrániče a výměnu el.instalace v jádře.
Měl bych se na něco zaměřit?

Jaroslav Hasala

Asi se neobejdete bez odborné prohlídky, nejlépe spojené s proměřením impedančních smyček.
Zřejmě bude někde volný spoj, tipl bych si na přívodní PEN.
Nic nezkazíte, když se pokusíte dotáhnout všechny spoje. Začal bych od přívodu od elektroměru, dále přes podružnou rozvodnici, dále odbočné krabice, až k jednotlivým spotřebičům.


Miloslav Janoušek

Tipoval bych to na špatný spoj PEN někde v domu. Zeptejte se nejbližších sousedů, jestli mají podobné problémy. Pokud vám občas svítí žárovky víc než obvykle dejte si pozor na spotřebiče /televizor, video, počítač atd./.


Jiří Erben

Tipoval bych to na slušnou zátěž doma nebo u souseda na stejné fázi. Táta má přenosnou svářečku s příkonem cca 10 kVA, plusminus podle materiálu a elektrody. A když začne v dílně něco svářet, tak se nám taky světla rozblikají podle toho, jak mu zrovna hoří oblouk (a to máme trafačku cca 300m od domu, zemní přívod CYKY 4Bx6, hlavní jistič 3x25A) - proveďte pátrání po domě, jestli tam taky někde nemáte kutila :-)) Nebo by to mohl být poškozený elektrický sporák nebo jiný výkonný spotřebiče s nedokonalým kontaktem na přívodu (v paneláku asi bojler nebude) - v tom případě je v zájmu požární bezpečnosti celého domu vše (nechat) zkontrolovat. Prvním pokusem by mohlo být pozorovat chování světel v závislosti na spínání ploten a trouby vlastního sporáku (píšete, že někdy to je pravidelné, to by odpovídalo termoregulaci). Ještě další možností je, že si někdo pořídil nový - výkonnější - sporák, zkrátka jednoznačně naslepo se to určit nedá.

Mimochodem mám objednané stabilní měřáčky a plánuji je instalovat domů za HR. Jsem zvědav na lítání ručiček podle spínání bojleru, myčky nebo právě té svářečky :-))


Petr Moravec

Tak ještě trochu jinak,
Podle stáří instalace to opravdu vypadá na uvolněný vodič. Pokud to je skutečně vodič PEN, vzniká tím dost nebezpečný stav i z hlediska možného úrazu el. proudem. Pokud nejste elektrikář a to zjevně nejste,  tak opravdu doporučuji odbornou prohlídku nejlépe rev. tech. Tento příznak je velmi pravděpodobně projevem vadného spoje, který se silně zahřívá. Požár!!


Libor Cr.

Souhlasím s panem Moravcem, až na toho rev. tech. kloudný elektrikář vám bude stačit. Každopádně si pozvěte odborníka z 90% to je povolený přívodní PEN ( v tomto případě je riziko urazu el. proudem, při přerušení přívodu PEN se může dostat fáze kostru spotřebičů ), nebo fáze.


F. Kuda

Mimo to že je vadné spojení PEN v blízkém nebo i vzdálenějším bodě nebo jeho přizemnění, bych to tipoval na to, že na odbočce k vašemu domu se nachází nově (1/2 roku?) zřízené a v rozporu s možnostmi vedení a místní sítě přímotopné vytápění několika RD nebo jiných objektů.S takovým problémem jsem se setkal několikrát v minulých letech.  V případě, že závada PEN není ve vašem domě, doporučuji problém nechat přešetřit regionálním útvarem energetiky. F.Kuda


Roman Šulc

Byl jsem nedávno u kolegy doma,on si vyměnil obyčejné žárovky za úsporné, a ty mu problikávají i při vypnutém vypínači osvětlení.Ještě jsem to nezažil.


Dušan Pavlovič

Takže jsem doma všechny spoje ve všech krabicích,zásuvkách, vypínačích atd dotáhnul a problém se pořád opakuje. na dozažení spoje u rozvaděče asi musím pozvat někoho z Duhové energie,ze?Protoze to tam mame zaplombovane a neda se k rozvadeci ani lektromeru dostat.Jinak poblikavani usporek jsme tady resili mnohokrat.At zkusi vyndat doutnavku (urcite ji tam ma) z vypinace a problem by mel byt fuc...


Libor Cr.

Kontaktujte nějakého dobrého elektrikáře ve svém okolí, použít mužete tento seznam ČEZ http://www.vce.cz/in.php?text=zakaznici/elfirmy/mod_el_firmy a elektrikář se svámi již domluví o povolení k rozblombování ( buď si ho zařídí sám, nebo vám řekne kam si máte dojít ), ČEZ vás stejně odkáže na externí firmu, že si opravu máte zařídit a uhradit sám, pokud neni zavada před přípojkovou skříní.


Karel Kosina

Setkal jsem se s obdobným problémem,vše zkontrolováno,utaženo a poblikávání neustalo.U rozvaděče jsem zaslechl velmi slabé škrčení,vysledováním jsem zjistil,že to bylo v jističi světelného okruhu.Po jeho výměně bylo vše v pořádku.


Jiří Havlica

Sestra má celkem podobný problém také v paneláku. Jí tedy nepoblikávají světla , pro změnu se jí nepravidelně mírně rozvítí spořivá žárovka ač je vypnut vypínač. Ten jsem měřil a je O.K.(tedy ohmetrem a je bez svodu). Normální žárovka s vláknem to nedělá ale spořivka ano. Nemůže to být podobný problém jako výše uvedený problém p.Pavloviče. Díky Havlica


Štefan Beláň

Rozdělil bych poblikávání osvětlení na dvě části.

1) Při zapnutém spínači: - to je způsobováno závadou na instalaci (přechodový odpor, hoření spoje....), která může být jak na fázovém vodiči (viz uvedená závady na jističi), tak také na ochranném vodiči PEN nebo pracovním vodiči N.

2) Při vypnutém spínači: - to se týká především úsporných žárovek. O tom byla zde několikrát diskuse. Je to způsobováno  indukci na vedení, používáním  doutnavek a různých relé pod vypínači  (dvouvodičové provedení), které využívají pro svou funkci přívodní vodič N přes připojené zařízení. Toto není závada, ale pouze nevhodně provedená instalace a neznalost vlivů při použití různých ovládacích přístrojů a čidel. 

Chránič chrání - jistič jistí.

Jaromír Malásek

Co se týká poblikávání žárovek začal bych tím že zkontroluji jestli jsou žárovky dostatečně utažené. Pokud ano jedná se někde o povolený šroub. Pokud se toto děje v celém bytě jde patrně o závadu v domovním či elektroměrovém rozvaděči popř. na přípojce ( u rodinných domů a chalup) Pro kontrolu domovního rozvaděče by jste měli kontaktovat odborníka. Pokud nic nezjistí je nutné zasáhnout do elektroměrového rozvaděče který bývá zaplombován proto je nutné se obrátit na EON který pošle odborníky. Tento výjezd je pro zákazníka naprosto bezplatný a je možné je kontaktovat na tel. čísle 800225577 nonstop.


Dušan Pavlovič

Děkuji za odpovědi. Po utazeni sroubku (bylo jich ale volnych-hlavne PEN) v bytove rozvodnici v jadre to vypadalo, ze se to vyresilo...Ale ne nadlouho.Byla to asi shoda okolnosti,protoze problem se stale opakuje.Tento tyden volam Duhaky a dám vědět.


Jaroslav Kořínek

ODHADOVAL BYCH ZÁVADU v oblasti pracovního vodiče,bytová rozvodnice, elektroměrová část včetně přívodu na  pojistkách paty domu. Závadu lze zjisti měřením imdedance.


Petr Doležal

To Pavlovič:

".....Po utazeni sroubku (bylo jich ale volnych-hlavne PEN) v bytove rozvodnici v jadre ....". A v krabicích jste neutahoval ? Pokud blikají všechna světla, tak v první za rozvodnicí ?

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jaroslav Hasala

To Pavlovič :


Pokud se to opakuje, asi bude opravdu nejlepší pozvat revizního technika. Všechny vadné spoje by se měly projevit při měření impedančních smyček. Zkušený RT by měl závadu najít.