Zdedil som po rodičoch starší rodinný dom.
A chystám sa ho zrekonštruovať t.j chcem urobiť novú strechu a fasádu.
Chcel by som sa opýtať či musím meniť celú prípojku pretože tá súčasná je inštalovaná tak (pokusím sa vám opísať celú prípojku od stĺpu nn až po elektromer) takže od stĺpu k domu je prípojka riešená formou štyroch oceľovo-hliníkových neizolovaných drátov ktoré sú upevnené na konzolách na chalupe k týmto konzolám, je vedený  hlinikový kábel 4 x 4 mm2 ktorý je situovaný po pod strechu okolo krokvy cca 8 m a potom kolmo dole do poistkovej skrine tuším že tam sú 35 A poistky a odtial do  trojfázového ističa B 25A odial do elektromeru ktorý je umiestnený vo verande (vo vnutri domu)- Ako myslím si že do tých 25 A sa zmestím s odberom ale či to nebude vadiť SSE (stredoslovenským energetikám ) kvôli možnému odberu na čierno.

#105# To modré je jediná věta!  Ukázka pravopisného hulvátství (wall)

Miloslav Dunda

Pokud nebudete provádět změny na přípojce a elektroměrovém rozvaděči, tak určitě ne. Pokud však tyto změny provádět budete musíte se dohodnout s dodavatel el. energie. To, že musí být elektroměr umístěn na místě přístupném bez spouúasti majitele domu platí už asi od roku 1982, možná i dříve. Nyní je, ale možné se s dodavatelem energie domluvit. 

Jiří Wolfram

To se chce obrátit na distributora a udělat novou přípojku na hranici pozemku. :-\ Třeba zdali je možnost umístnit tam sloup nebo do země, tak by to bylo vhodné.
Osvojit si alespoň základy elektroinstalací není na škodu.

Zdenek Hejčl

To Peter Koniar:
Hlinikový kábel 4 x 4 mm2, to je hodně málo. V připojovacích podmínkách se píše o jiných minimálních průřezech.  (zle)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Rožnovský Miroslav

Quote from: Zdenek Hejčl on 21.10.2009, 00:25
To Peter Koniar:
Hlinikový kábel 4 x 4 mm2, to je hodně málo. V připojovacích podmínkách se píše o jiných minimálních průřezech.  (zle)


Když nejsi schopen poradit, tak proč se vůbec namáháš, poraď panu Koniarovi ty špecialisto !!
Zase jenom kafráš a na kloudnou odpověď se nezmůžeš ??
Jo já zapoměl ty jsi vlastně E2/A elektroléčba !!

Moderátor: Přečtěte si pravidla diskusí a chovejte se podle toho.
#uft#

Peter Koniar

Ďakujem za odpovede takže ak som tomu správne pochopil pokial nebudem nič  robiť s prípojkou môžem ju ponechať a začať zateplovať. Len by ma ešte zaujmalo keď budem lepiť polystyren okolo tých konzól to mi musia dočasne vypnúť dodávku prúdu nie ? Veď ako by som tam "šaškoval na lešení popod tie neizolované dráty " ako paragraf 21 mám a logicky si myslím že by mi to mali vypnúť už len s pohľadu bezpečnosti na koho sa mám potom obrátiť.

A ešte tu zaznela poznámka 4x4mm2 je mály priemer. K tomuto by som sa chcel ešte opýtať mám tam 25 A istič dúfam že nieje predimenzovaný na prípojku ?

Václav 3

to Peter Koniar:

V původním dotazu píšete 4x4qmm, v příspěvku z 8:07 hovoříte o průměru, takže co tam vlastně máte?

František Bernard

Pane Rožnovský. Chovejte se jako zdravě myslící člověk. Pana Hejčla nechte napokoji. Jeho odpovědi na rozdíl od vašich mají hlavu a patu. Udělejte si také tu "elektroléčbu", jestli na to máte.

Peter Koniar

To Václav 3
Ospravedlnujem sa namiesto slovíčka priemer malo byť prierez
Túto otázku som položil ľudom aby mi pomohli vyriešiť problém. Nepotrebujem rady od človeka ktorý sa snaží len provokovať. Si myslím každý ma právo pomýliť sa !!

Zdenek Hejčl

21.10.2009, 10:58 #9 Last Edit: 21.10.2009, 11:09 by Zdenek Hejčl
To Peter Koniar:
Průměr drátu 10mm2 je 3,5 mm, u 16mm2 je to 4,5mm.
Raději bych ten kabel vyměnil hned, protože 4x4mm2 je opravdu málo a nevyhoví žádným připojovacím podmínkám distributora. Uvědomte si v případě vyššího příkonu ten AL se bude přehřívat - zaděláno na problémy a pozdější výměnu kabelu. Elektrospotřebičů v domácnosti přibývá a jsou to docela žrouti.
Minimální by měl být aspoň 10mm2.
Na vodiče se dá namotat / navléci/ spirálová bužírka, nebo rozříznutá hadice. /jsou různá provedení preferuji na těžší namáhání barva černá a šedá/ Bužírky prodávají ve velkoobchodech s elektromateriály v metráži, nebo na kg.
;)
Nejlépe, když se domluvíte s elektrikářem bude vědět o co jde a jak na to. Na dráty nesahat!!!
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy