Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?

Started by Jakub Janda, 22.10.2009, 20:49

previous topic - next topic

Jakub Janda

22.10.2009, 20:49 Last Edit: 02.01.2010, 11:04 by Miroslav Minařík

Zrovna se mi dostala do rukou revizní zpráva elektroinstalace budovy kde pracuji.
Instalace je přibližně ze sedmdesátých let.
RT vycházel  z ČSN 33 2000-4-41 a asi proto se mu naměřené imp. smyčky pro jistič IJV 16A v rozmezí 1,28 až 1,89 zdály vysoké. Výsledkem je jeho závěr, že  
elektroinstalace není schopná bezp. provozu a navrhuje její kompletní rekonstrukci.
Já jsem z toho poněkud překvapen.
Jednak proč neposoudil inst. dle 34 10 10.?
Jednak naměřené hodnoty jsou přece v toleranci i dle přísnější 33 2000-4-41.
 Chtěl jsem navázat na téma: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12369.msg84582.html#msg84582
ale již nelze vložit odpověď.

Nic méně jsme se rozhodli projít všechny krabice, vyměnit jističe za nové a dle možností snížit jejich In.
Celková rekonstrukce momentálně není opravdu možná a snad ani nutná.

#117#



Jiří Schwarz

Tohle je složitější problém. Podle ČSN 33 2000-1 se elektrická zařízení mohou ponechat v provozu, pokud vyhovují normám platným v době vzniku nebo instalace zařízení a pokud jejich provoz není nebezpečný.
Pokud je rozsáhlejší rozvod v síti TN-C, kde je více spojů na PEN vodiči, pokud je instalace dokonce Al vodiči, je otázkou jak moc je nebo není provoz takového zařízení nebo rozvodu bezpečný.

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Rozmahel Vladimír

Zhoršení smyčky je možné jednak vlivem vadných spojů na PENu, i na fázových obvodech, ale i možným zvýšeným přechodovým odporem na kontaktech starších jističů. Pokud se podaří dotažením spojů a "procvakáním jističů" tyto hodnoty zlepšit, dá se usuzovat dále. Bez znalosti provedení dané instalace nelze posoudit od stolu.

Jan Franěk

Pokud jsou hodnoty v toleranci, pak nechápu proč není instalace v revizní zprávě jako schopná? Není tam ještě něco?

K těm hodnotám. Co takhle údržba? prováděl někdo pravielné dotahování spojů?
- Prošel bych co nejvíce spojů a poutahoval je.
- Změřil bych zatížení vedení mezi rozvaděči, jestli odpovídá průřezu vodičů Al.
  (protože se pořád něco přidává- znáte to ne?)

Pokud bych nenašel nějaký problém a hodnoty by odpovídaly normám, tak bych s tou instalací neměl problém. Tedy nenutil bych investora předělávat jí. Když tak bych mu jen vysvětlil, jaké výhody a větší bezpečnost by sebou přinesla rekonstrukce. Dál už by to bylo na něm.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jakub Janda

Určitě máte pravdu, pořád se něco přidává.
Dneska jsme na zkoušku vyměnily jističe za nižší (max. je teď 10A)-uvidím zda  někdo nedoběhne s rychlovarnou konvicí v ruce
,dotáhly spoje v rozvaděči,zásuvkách a krabicích.
Nejvyšši hodnota Zsm je nyní nějakých 1,85 Ohmů. 
Snažím se vyhovět současné ČSN 33 2000-4-41, ale nevím zda např. výměnou jističu za 10A nezacházím do krajnosti.
Vždyť AYKY 4mm pod omítkou má schopnosti přenášet větší proudy.
Po neděli ještě osadíme nové jističe,napadli mě B3náctky.
A jak se ptal Jan Franěk, zda tam ještě něco není ?
Tak asi ne protože RT neuvedl ani s jakým ustanovením ČSN je něco v rozporu.
U naměřených hodnot Zsm napsal 2x ! a odvolal se na stáří instalace.

Co mi doporučujete, jak postupovat dál  ?
Nechci za každou cenu vyhovující revizi, ale nechat to tak a být pouze přesvědčen že je instalace ještě vyhovující také ne.

Miloslav Dunda

Doporučil bych změřit impedanci v přípojkové skříni na přívodu i na vývodu pojistek. Dost často problém začíná zde nebo v distribuční síti.

František Šohajda

Zsm 2x není ani nebylo nikdy uváděno....?? I kdyby byla instalace od dob  Křižíka. :D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Kamil Novák

Quote from: Jakub Janda on 23.10.2009, 19:08
Tak asi ne protože RT neuvedl ani s jakým ustanovením ČSN je něco v rozporu.

Není nic jednoduššího, než jej požádat, aby RZ dopracoval, neboť tato evidentně není hotová.  (norm)

Quote from: Jakub Janda on 23.10.2009, 19:08
U naměřených hodnot Zsm napsal 2x ! a odvolal se na stáří instalace.

To All : Nevíte někdo, k čemu má být dobré opakované měření impednace ?  :-\


Quote from: Jakub Janda on 23.10.2009, 19:08
Po neděli ještě osadíme nové jističe,napadli mě B3náctky.

To je nějaký nový typ bombardéru USAF ?  ;)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Štefan Beláň

Quote from: Jakub Janda on 23.10.2009, 19:08
...Co mi doporučujete, jak postupovat dál  ?
Nechci za každou cenu vyhovující revizi, ale nechat to tak a být pouze přesvědčen že je instalace ještě vyhovující také ne.


TO: Janda

Doporučuji kompletní rekonstrukci a to co nejdřív!
8)
Chránič chrání - jistič jistí.

Jaroslav Jonáš

Radit kompletní rekonstrukci je příliš jednoduché, to bychom mohli začít rekonstruovat a přestavovat od základů téměř úplně všechno. Naměřené hodnoty Zsm nejsou zase tak velké, aby se daná elektroinstalace nemohla i nadále používat.

Lubomír Jindra

Toto je můj osobní soukromý systém podle kterého rozhoduji zda doporučím rekonstrukci nebo ne a chápu že se možná někomu nebude líbit, protože se to přímo neopírá o žádnou ČSN, mě se ale zdá správný a logický, takže o něm nechci diskutovat  o:-)

Pokud se jedná o starší elektroinstalaci, "jejíž stav odpovídá svému stáří" a je v podstatě bez závad, tak se rozhoduji PODLE JEJÍHO ZATÍŽENÍ.

Extrémní příklady z bytové oblasti:
Osvětlení schodiště staré 35 let, hlína, malé zatížení. Vše vyhovuje daným ČSN. Při stávajícím zatížení u kterého lze s jistotou předpokládat, že se nebude zvyšovat, může taková instalace fungovat deset, dvacet let bez nebezpečí, téměř bez poruch. Rekonstrukci nedoporučím.

Byt, rodina 5 lidí, hlína stáří 25 let, velké zatížení. Vše vyhovuje daným ČSN. Dle spotřebičů a stavu svorkovnic lze lehce odhadnout že instalace je zatížena na 90% a do budoucna lze počítat s dalším nárůstem (dospívající děti...). Doporučím rekonstrukci.

Dva příklady, dvě situace kdy instalace je bezpečná, ale doporučení jsou rozdílná.

P.S.
Ehm ehmchrrm... a to je právě ten rozdíl, mezi spočítanou nalinovanou teorií a praxí revizního technika v chaotickém terénu elektroinstalací  ;)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Štefan Beláň

Quote from: Jaroslav Jonáš on 24.10.2009, 19:56
Radit kompletní rekonstrukci je příliš jednoduché.....

TO: Jonáš

Podle vás příliš jednoduché, ale podle mne, pro instalace staré staré 40 a více let, naprosto nezbytné a správné řešení. 8)

Nenavrhnout v tomto případě zákazníkovi rekonstrukci považuji za naprosto neprofesionální přístup a uvádění zákazníka v omyl o stavu instalace. :(
Chránič chrání - jistič jistí.

Jaroslav Jonáš

El.instalace z let sedmdesátých je sice stará, ale provozovatel sám jistě dobře ví, jestli mu dělá nějaké problémy. Celková kompletní rekonstrukce je jistě dobré řešení, všechno jednou skončí. Nemusí to ale znamenat, že se musí rekonstruovat teď hned a že se nedá ještě řadu let provozovat. Záleží na celkovém stavu el.instalace, na účelu používání a na dalších záměrech provozovatele, jestli počítá s navyšováním příkonů nebo ne. Provozovatele budeme s klidnou myslí informovat o skutečném stavu el.instalace a to že je stará z let sedmdesátých před ním tajit nemusíme, to dobře ví sám. O možné variantě celkové rekonstukce se také zmíníme, ovšem nebudeme volit nějakou nátlakovou formu, neboť toto mohlo být uvádění zákazníka v omyl.

Jakub Janda

Dobrý večer

To All : Nevíte někdo, k čemu má být dobré opakované měření impednace ?  :-\

všem se omlouvám na moje neš'tastné vyjádření.
V revizní zprávě RT uvedl  za hodnotou impedance dva vykříčníky.
např. 1,75 Ohmů !
Aby asi nemusel psát, že je ta hodnota v rozporu s ustanovením ČSN, když vlastně v rozporu není. ;)


To je nějaký nový typ bombardéru USAF ?  ;)
(funny)

No a ještě k tomu co psal Lubomír Jindra.
Nevím jestli je dobré elektroinstalaci posuzovat subjektivním pocitem.
Možná právě proto subjektivní pocity RT, který u nás prováděl revizi je instalace nevyhovující.
Já jsem toho názoru, že existují normy, které jasně říkají jak to má být správně.
Je jasné, že při pohledu na vedení z AL, jističe typu IJV či J21U nembude nikdo odvázaný.
A rozhodnout se podle ZATÍŽENÍ elektroinstalace ?
V době kdy instalace byla navrhována byly na stolech zaměstnanců psací stroje a kalkulačky.
Největší zátěž nastala při vaření ranní kávy a zapnutí dvouplotýnkového vařiče na místě tomu určeném.
Potom podle úvahy o zatížení instalace by bylo nutno ji vyměnit.
Ano ať  tedy RT pouze doporučí výměnu a nevyvozuje zřejmě pouze subjektivní závěr, že instalace není schopna bezpečného provozu.
Nebo je to v pořádku a je potřeba brát v úvahu  jeho profesní znalosti a zkušenosti a dát mu za pravdu,což by asi znamenalo to tam zavřít nebo okamžitě zrekonstruovat.

JJ

 


Jakub Janda

tak se budu muset ještě naučit vložit citaci. 8)

Jakub Janda


Jakub Janda

Quote from: Jaroslav Jonáš on 25.10.2009, 18:54
El.instalace z let sedmdesátých je sice stará, ale provozovatel sám jistě dobře ví, jestli mu dělá nějaké problémy. Celková kompletní rekonstrukce je jistě dobré řešení, všechno jednou skončí. Nemusí to ale znamenat, že se musí rekonstruovat teď hned a že se nedá ještě řadu let provozovat. Záleží na celkovém stavu el.instalace, na účelu používání a na dalších záměrech provozovatele, jestli počítá s navyšováním příkonů nebo ne. Provozovatele budeme s klidnou myslí informovat o skutečném stavu el.instalace a to že je stará z let sedmdesátých před ním tajit nemusíme, to dobře ví sám. O možné variantě celkové rekonstukce se také zmíníme, ovšem nebudeme volit nějakou nátlakovou formu, neboť toto mohlo být uvádění zákazníka v omyl.


(jednicka)
100% souhlas

JJ

Jakub Janda

Je v kompetenci RT či dokonce jeho povinnosti popsat v revizní zprávě návrh opatření, které by vedly k nápravě jím zjištěných závad ?