• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?

Started by akuman, 27.10.2009, 09:38

previous topic - next topic

akuman

27.10.2009, 09:38 Last Edit: 02.01.2010, 11:13 by Miroslav Minařík
Nedávno mi přišla faktura od EONu s přeplatkem 4500Kč.
Při pátrání kde jsme oproti loňskému roku tolik ušetřili jsem zjistil, že loni jsme měli nt ca 0,5MWh a vt 1,5MWh.
Letos to bylo zhruba podobné, ale obráceně!
Tj. nt ca 1,5 MWH a vt ca 0,5 MWh.
Někdy koncem loňského roku měnili dosavadní spínací hodina za přijímač HDO.
Je možné, že ho zapojili obráceně?
Jestli ano, mám to tak nechat nebo to nahlásit ?


#uft#

Fuk Tomáš

Z čísel, která uvádíte, je zřejmé:

1) před výměnou spínacích hodin jste to měl zapojené špatně, okrádal jste se. Teď to máte dobře.

2) nemáte ve vt blokovány žádné významné spotřebiče (anebo elektřinu k topení a ohřevu vody prakticky nepoužíváte).
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Štefan Beláň

Quote from: akuman on 27.10.2009, 09:38
Nedávno mi přišla faktura od EONu s přeplatkem 4500Kč. Při pátrání kde jsme oproti loňskému roku tolik ušetřili jsem zjistil, že loni jsme měli nt ca 0,5MWh a vt 1,5MWh. Letos to bylo zhruba podobné, ale obráceně! Tj. nt ca 1,5 MWH a vt ca 0,5 MWh. Někdy koncem loňského roku měnili dosavadní spínací hodina za přijímač HDO. Je možné, že ho zapojili obráceně?
Jestli ano, mám to tak nechat nebo to nahlásit ?

TO: akuman
Neuvedl jste základní a velice důležitou informaci a to je tarif. nt můžete mít sepnutý 8 nebo 16 nebo 20 nebo 22 hodin. :)

Podle podílu 1/4:3/4 se bude pravděpodobně jednat o tarif 8 hodin a dobře může být obojí 1/4 vt i 1/4 N.   :-\ Záleží jak využíváte nižší sazbu.

Chránič chrání - jistič jistí.

teee


Miroslav Minařík

.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jiří Wolfram

 ;) Proč byste to měl hlásít ! Vy jste to instaloval ! Pokud jste to nemontoval vy, tak bych to  nechal jak to je.  ;)
Osvojit si alespoň základy elektroinstalací není na škodu.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jiří Wolfram on 27.10.2009, 23:32
;) Proč byste to měl hlásít ! Vy jste to instaloval ! Pokud jste to nemontoval vy, tak bych to  nechal jak to je.  ;)

Chovejme se jako lidé, ne jako "čecháčkové". Pokud zjistím chybu svého "obchodního partnera", která je v jeho neprospěch, tak na ní upozorním. Je jedno, jestli to je ČEZ nebo Franta odvedle. I v ČEZu pracují lidé a dokáží ocenit poctivost. A věřte mi, že s "vyčůránkama" jsou velmi rychle hotoví. Málokdo má tolik peněz, aby si zaplatil lepšího právníka, než má distributor.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Zdenek Hejčl

Málokdo má tolik peněz, aby si zaplatil lepšího právníka, než má distributor.
Je to tak.  :'(
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Miroslav Minařík

Přesně tak, jak říká Jirka Svejovský. Chceme být sami tolerováni? Tolerujme ty druhé.

Princip obchodu není založen na využití chyb druhých. Mezi slušnými lidmi se to prostě nedělá. Pomiňme zisky, či vztahy ... nahlaste to, že jim to špatně počítá.

Možná to ocení právě ten, který to špatně namontoval, než telefonistka!
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Václav 3

Já se domnívám, že kolega Tomáš Fuk má pravdu. Obvykle je v nt daleko vyšší spotřeba než ve vt (vyjímkou může být v zimním období vypnuté elektrické nahřívání kombinovaného boileru - voda se ohřívá pouze kotlem ÚT).

Pokud má dotyčný namontovaný boiler správně přes stykač, pak je kontrola jednoduchá. Ať v době, kdy má zapnutý stykač boileru, tj. v době nt, zkontroluje, zda mu elektroměr měří v nízké sazbě - u starých elektromechanických elměrů ukazuje šipka v okénku vedle počítadel dolů a spotřeba se zvyšuje na dolním počítadle, u moderních digitálních elměrů bývá nt označen T2 a zvyšující spotřeba je vidět na displayi v době zobrazení tarifu T2. Pokud tomu tak není, je závada v zapojení HDO. V opačném případě byla chyba v zapojení předcházejících spínacích hodin.

Tazatel by se také měl zamyslet nad tím, jestli nedošlo během tohoto období k nějaké změně v užívání EE (např. výměna malého boileru, který běžel trvale bez blokování za větší, který již je blokován).


akuman

Quote from: Štefan Beláň on 27.10.2009, 17:18
TO: akuman
Neuvedl jste základní a velice důležitou informaci a to je tarif. nt můžete mít sepnutý 8 nebo 16 nebo 20 nebo 22 hodin. :)

Podle podílu 1/4:3/4 se bude pravděpodobně jednat o tarif 8 hodin a dobře může být obojí 1/4 vt i 1/4 N.   :-\ Záleží jak využíváte nižší sazbu.



Sazbu mám D25d, nt je 00:10 - 05:10, 16:15 - 17:45, 21:00 - 22:30 hod. Na ohřev vody mám el. bojler i plynový. Poslední 2 roky ale ohřívám vodu  z 99% jen plynem, el. bojler je jen rezerva, kterou zapínám pro hosty.

Václav 3

V případě, že boiler nevyužíváte, je docela možná záměna ovládacích vodičů, proveďte kontrolu, jak jsem napsal výše, protože máte zjištěné doby spínání nt, nemusíte se orientovat podle stykače a je to ještě jednodušší a spolehlivější.

Fuk Tomáš

Quote from: akuman on 28.10.2009, 08:52
Sazbu mám D25d, nt je 00:10 - 05:10, 16:15 - 17:45, 21:00 - 22:30 hod. Na ohřev vody mám el. bojler i plynový. Poslední 2 roky ale ohřívám vodu  z 99% jen plynem, el. bojler je jen rezerva, kterou zapínám pro hosty.


Já jsem ve svém úvodním příspěvku předpokládal spíše některý z tarifů s dobou nt 16-20h.
Ve Vašem případě to tedy opravdu vypadá, že jsou nyní spotřeby v nt a vt prohozeny. Problém  může být také v tom, že vám mohl montér namontovat přijímač HDO naprogramovaný na povely odpovídající jinému tarifu. To si snadno ověříte - na webových stránkách distributora je rozpis číselných kódů povelů, a na přijímači HDO jsou vyznačeny kódy, na které je naprogramován.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jiří Wolfram

Jirka Š. Svejkovský

V pořádku ať se zeptá nic nenámítám.

Osvojit si alespoň základy elektroinstalací není na škodu.

Lubomír Jindra

Quote from: akuman on 27.10.2009, 09:38
Jestli ano, mám to tak nechat nebo to nahlásit ?


Pokud je to špatně zapojené, stejně na to distributor dříve či později přijde a vám pak zpětně naúčtuje nějaký odhad, který může být i ve váš neprospěch, takže není moc o čem přemýšlet.  ;)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

tomáš buřival

Vážně si myslíte, že pokud by to bylo naopak a distributor okrádal vás a vy jste to nevěděl, že vám něco vrátí ?? To jste skutečně tak naivní??  Jediné čeho bych se obával je, ža na to nějaký z techniků při nějaké výměně elektroměru nebo HDO  nebo při odečtu přijde a budou po vás chtít doplatit rozdíl.

Miroslav Minařík

Quote from: tomáš buřival on 28.10.2009, 19:59
Vážně si myslíte, že pokud by to bylo naopak a distributor okrádal vás a vy jste to nevěděl, že vám něco vrátí ?? To jste skutečně tak naivní??  Jediné čeho bych se obával je, ža na to nějaký z techniků při nějaké výměně elektroměru nebo HDO  nebo při odečtu přijde a budou po vás chtít doplatit rozdíl.


Ne, že si to myslím, ale stalo se nám to. Před třemi léty se nám zasekl vysoký tarif. Bylo to v létě, kdy jsme netopili a tak nevšimli blokovaných spotřebičů.
Technik přijel, opravil a vyúčtování vzali s ohledem na minulé období. Myslím, že není namístě podněcovat takové myšlenky, když k tomu ještě nedošlo. Apropo zde se bavíme o opačném případě, že?
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jan Franěk

28.10.2009, 21:28 #17 Last Edit: 28.10.2009, 21:52 by Miroslav Minařík
A já si myslím že právě takový okamžik ukáže co v kom je. I podle odpovědí zde , si dělám obrázek o chování a životním postoji některých kolegů. Někteří bojují se stavem v naší společnosti tím, že se sami snaží být lepší a jiní žijí stále před rokem 1989 a jejich heslem je , že ten kdo nekrade tak okrádá rodinu a nebo se snaží jen ze systému co nejvíce vytěžit a nic mu nevrátit. JE ROK 2009 probuďte se!

Nechte si to od někoho (tím myslím elektrikáře) zkontrolovat. A podle výsledku se zařiďte. Pak je to na VAšem uvážení. Osobně doporučuju v případě chyby na měření kontaktovat distributora. A je jedno v čí neprospěch to bude.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585