• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Pomoze odpor alebo kondenzator paralelne k cievke stykaca aby odpadol?

Started by Peter Nozdrovicky, 27.10.2009, 16:33

previous topic - next topic

Peter Nozdrovicky

Prijimac HDO mam spolu s hodinami v rozvadzaci vzdialenom cca 200m od domu,
kde je kotol so stykacom.
Silovy aj HDO kabel idu spolu v zemi.
Ked HDO detekuje vysoku tarifu, hodiny sa prepnu, relatko v primaci rozopne nulak, ale stykac kotla neodpadne,
lebo obvodom stale tecie asi 5mA.
Mam podozrenie, ze je to tou dlzkou.
Pomoze odpor alebo kondenzator paralelne k cievke stykaca?
Ake hodnoty by mali suciastky mat?


#105# "mali suciastky"? Ono se tam píše na Slovensku měkké "i"?

Petr Doležal

Zkuste odpor dle:
http://elektrika.cz/data/clanky/dios010125/view?searchterm=samobuzen%C3%AD
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Martin H.

[quote ]
#105# "mali suciastky"? Ono se tam píše na Slovensku měkké "i"?
[/quote]
Autorov problém riešiť neviem, ale slovesá v slovenčine vždy končia na mäkké i, aj v minulom čase. Nemáme pravidlo o zhode prísudku s podmetom.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Martin H. on 27.10.2009, 21:25
Autorov problém riešiť neviem, ale slovesá v slovenčine vždy končia na mäkké i, aj v minulom čase. Nemáme pravidlo o zhode prísudku s podmetom.

To se máte  >:D
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B