• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak správně připojit lustr se 4 dráty na 5 drátu ze stropu?

Started by Zdeněk Uj, 31.10.2009, 13:11

previous topic - next topic

Zdeněk Uj

31.10.2009, 13:11 Last Edit: 02.01.2010, 11:24 by Miroslav Minařík
Mám lustr se čtyřmi dráty (černý, hnědý, modrý, zelenožlutý) a ze stropu vede pět drátů (2xčerný, modrý, hnědý, zelenožlutý). Lustr je tříramený, vypínač na stěně dělený, když připojím dráty barvou na barvu, tak mi zbývá jeden černý a svítí jen dvě ramena vždy na jednu půlku vypínače. Když prohodím černý drát, tak zase svítí jen dvě ramena na druhou půlku vypínače a když jsem skusil oba černé ze strou zapojit na ten jeden černý v lustru, tak fungují obě poloviny vypínače, ale svítí pořád jen dvě ramena :'(

#112#

Petr Doležal

Lustr sejměte, ponechte v něm žárovky a "prozvońováním" malým napětím zjistěte jeho zapojení. Bude zřejmě 2+1 rameno.
Pokud je vypínač jen jeden, je to tzv. lustrák, co spíná dva obvody, ve vašem případě to bude jedno rameno a dvojrameno. Obě klapky nahoru pak všechna 3 ramena.
5.vodič, který vám přebývá může být klidně "slepý", vývod k lustru mohl být tažený kabelem 5C (3 fáze, N,PE), který měl kdysi elektrikář k dispozici, běžný typ pro 3f TN-S.
Chyba asi bude ten hnědý lustr na hnědý strop. Ta stropní hnědá může být právě slepá. Dejte hnědý lustr na druhý černý strop. Hodně štěstí.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Zdeněk Uj

Vypínač mám v pokoji jen jeden a je dělený na dvě tlačítka, když připojím černý drát ze stropu na černý na lustru, funguje jedna polovina vypínače a když připojím ten druhý černý drát ze stropu, tak funguje zas ta druhá polovina vypínače. V obou případech svítí stejná dvě ramena. Já bych to potřeboval připojit tak, aby jedna polovina vypínače rosvítila dvě ramena a druhá půlka zbylé jedno rameno. Podle mě by tak ten lustr měl fungovat? :-\

Petr Doležal

Svůj příspěvek jsem před vaším doplnil, tak znova pro případ, že jste ho neodchytl.
Chyba asi bude ten hnědý lustr na hnědý strop. Ta stropní hnědá může být právě slepá. Dejte hnědý lustr na druhý černý strop. Hodně štěstí.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Zdeněk Uj

Děkuji za radu, připojil jsem ten černý místo hnědého a už to funguje (dance) (dance). Ještě jednou děkuji :)

Petr Doležal

Rádo se stalo.
A ještě "objeďte" kovové části zkoušečkou s doutnavkou.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení