Jak vysoko musí být zásuvka v koupelně? (33 2000 7-701)?

Started by Jan Zdvihal, 02.11.2009, 10:29

previous topic - next topic

Jan Zdvihal

02.11.2009, 10:29 Last Edit: 03.01.2010, 08:37 by Miroslav Minařík
Jak vysoko má být podle normy zásuvka v koupelně.
Vím, že pro koupelny platí norma 33 2000 7-701 ed.2, ale nějak z toho nejsem moudrý.
Jestlliže to má být 120 cm nad podlahu, tak proč?




#105# Kluci není to zde už řešené?
#117# Přímá a jasná odpověď nebyla nalezena.

Petr Doležal

Já mám 120 cm. Vyhovuje 33 2130 ed.2/2009 a to obrázku 1 i obrázku 3. Žena by se mi poděkovala, kdyby si při zapojování fénu či pračky musela kleknout.
I když z mého hlediska . . .   ;)
A to nemluvím o snížení možnosti ostřiku sprchou, když je vnouček ve vaně.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Kamil Táborský

Těch 120cm si asi pletete s umývacím prostorem

Jinak obecně v koupelně samozdřejmě zásuvka může být níže jak 120cm. Musí být však umístěna v zoně 3

Miloslav Dunda

Normu po ruce nemám. Mám, ale tušení, že zásuvka může být níže, ale musí splňovat stupeň krytí IP44. Snad to někdo, kdo má přístup k normě uvede na správnou míru.

Milan Illek

Z normy se výšku zásuvky nedozvíte. Je tam však plno informací co se smí a nesmí ve Španělsku.

Lubomír Jindra

Quote from: Milan Illek on 06.11.2009, 00:17
Z normy se výšku zásuvky nedozvíte. Je tam však plno informací co se smí a nesmí ve Španělsku.


  ;D (jednicka)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz