Která norma se zabývá vnějším vlivem BE2N2?

Started by Stanislav Vráblík, 03.11.2009, 12:52

previous topic - next topic

Stanislav Vráblík

03.11.2009, 12:52 Last Edit: 04.11.2009, 19:54 by Miroslav Minařík
... vnější vliv BE2N2 a el. instalace v takových prostorách.

V ČSN 33 2000-5-51 byly detailně popsány požadavky na el. instalaci v místech s vnějšími vlivy BE2N2. V ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 (11/2006) však je již jen odkaz na ČSN EN 50281, která byla v 06/2005 nahrazena ČSN EN 61241-14. V této normě se však vůbec vnější vliv BE2N2 neuvažuje, ale vše je řešeno pro zóny s nebezpečím výbuchu - vnější vliv BE3N1 (alespoň se nám to tak jeví).

Protože náš zákazník má většinu zařízení provedenu pro vnější vliv BE2N2 dle ČSN 33 2000-5-51, tj. v krytí IP54, na základě jakých norem je možné provést rekonstrukci instalací a napájecích rozváděčů pro daná zařízení s vnějším vlivem BE2N2, která byla instalována dle dnes již neplatné ČSN 33 2000-5-51(4/2000)?


#105#

Jagiello

05.11.2009, 07:57 #1 Last Edit: 02.01.2010, 12:15 by Miroslav Minařík
K problematice hořlavého prachu :
1. V prostoru bych řešil elektroinstalci podle ČSN 33 2000-4-482.
2. Specifikoval bych zóny dle ČSN EN 61241-10/2005 - zařazování prostorů, kdle jsou nebo mohou být hořlavé prachy.
3. Elektroinstalaci uvnitř zón bych řešil dle ČSN EN 61241-14/2005.