Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?

Started by Róbert Gelem, 04.11.2009, 15:20

previous topic - next topic

Róbert Gelem

Je potrebné v sieti TN-S uzemniť elektrokotol napájaný z podružného rozvádzača,
alebo stačí vykonať ochranu pospojovaním, teda spojiť s PE vodičom  
pomocou Bernard svorky, prívod a vývod vody?



#105#

Jan Franěk

A co si přečíst návod výrobce.  :'(

http://www.protherm.cz/component.php?cocode=download&dcid=4

Některý z Rejnoků ,strana 11. Tan se mluví o ochranné svorce  (norm)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Róbert Gelem

Dobrý deň pán Franěk.

Ďakujem za odpoveď,máte pravdu, v mojom prípade sa jedná o kotol Thermona a prečítal som si návody aj iných ako Buderus aj spomínaný Protherm,ale nikde sa nepíše výslovne o uzemnení kotla,ale kolega revizák ma donútil uzemniť tento kotol,aj keď z projektu,ktorý sa vám pokúsim poslať ako prílohu,nie je jasné,či sa jedná o uzemnenie,alebo pospojovanie.Nakoľko sa tam uvádza vodič zž 10 mm2.predpokladám,že sa jedná o pospojovanie.

Jan Lukáš


Róbert Gelem

V projekte je zakreslené akoby uzemnenie kotla s zž vodičom 10 mm2, ale keby to bolo uzemnenie, tak by to mal byť min. zž 16 mm2
a nakoľko pri pospojovaní stačí min 6 mm2 max.25 mm2,
z toho usudzujem, že by to malo byť pospojovanie.
Zdá sa mi nelogické, aby si trebárs niekto v v RD vyrábal, alebo ťahal na menší kotol, zemnič.
Podľa mňa znak uzemnenia kotla, je pospojovanie.
Chcem si to overiť nakoľko nemám kontakt na projektanta, ktorý to projektoval.