Jak rozběhnout 5,5kW motor?

Started by Vladislav Svoboda, 03.10.2005, 08:38

previous topic - next topic

Pavel Špok

Odhad hodnot účinností je problematický.Obecně platí,že jak účiník,tak účinnost motorů s výkonem motoru stoupá,současně ale i poměr proudu nakrátko k jmenovitému.(Stačí nahlédnout do nějakého katalogu) A právě tento poměr je podstatný pro stanovení skutečného záběrového proudu.
Původní norma 350300(pro as.motory 0,75kW-250kW)
připouštěla tuto hodnotu do 7,5.
U výše uváděného příkladu bych předpokládal proud
motoru ještě větší.Ostatně pan Svoboda nic počítat nemusí,podívá se na štítek motoru,a může nám to potvrdit nebo vyvrátit.
Podstatné je pro posouzení také provedení motoru,
protože vícepólový motor (stejného výkonu)má hodnoty účiníku,účinnosti i poměru Iz/In podstatně menší, než stejně výkonný motor 2p.A proto čím pomalejší motor,tím menší problémy při jeho spouštění.
Pokud pan Svoboda vlastní 2p motor o 5,5kW,zapojený do Y s jmenovitým proudem 12,5A, může předpokládat záběrový proud přes 80A.To počítám s Ik/In 6,5.Může být větší.A to je dost.
Pamatuji si,že některá norma omezovala maximální výkon motoru pro přímé připojení na VEŘEJNOU síť
na výkon 4kW.Ale třeba už to neplatí?To je otázka pro pro RT.


Miroslav Melichar

Rozběh motoru by byl možný s použitím třech předřadných odporů (tlumivek)zařazených do přívodního vedení ke statoru. Po rozběhu je třeba tyto odpory (tlumivky) zkratovat. Motor se rozbíhá se sníženým napětím, tedy menší záběrný proud, ale i záběrný moment!!Použitím odporů je spouštění ztrátové.


Marián Nomilner

To: Špok

Norma, ktorá obmedzovala výkon 3-fáz. asynchrónneho motora s kotvou nakrátko pre priame pripojenie na rozvodnú sieť nn iba na 4 kW, je už dávno neplatná a súčasná norma ČSN (STN) 33 2190 umožňuje priame pripojenie:

a) bez zvláštneho spúšťacieho zariadenia - do 11 kW (musia byť ale dodržané ustanovenia týkajúce sa dovoleného úbytku napätia a kompenzácie účinníka),

b) prepínač Y-D alebo spúšťací transformátor pri ľahkom rozbehu - do 15 kW,

c) rozbehová spojka pri ťažkom rozbehu - do 7,5 kW


Pavel Špok

To p. Nomilner

Děkuji za informaci.Sám jsem měl pochybnosti,zda to omezení ještě platí.