Vladislav Svoboda

03.10.2005, 08:38 Last Edit: 15.06.2008, 12:31 by Administrátor fóra, čistič
Mám starou podomácku vyrobenou cirkulárku.
Po rekonstrukci el. rozvodů v domě jsem mi motor vyhazuje hl. jistič 25A (B).
Jistič 16A (C) v podružném rozvaděči zůstane nahozen.
Motor má výkon 5,5kW a je zapojen do hvězdy.
Poraďte mi prosím řešení na rozběh motoru bez velkých vstupních nákladů.
Na rozvodných závodech mi sdělili, že je možné změnit charakteristiku hl. jističe na C.
Bude toto řešení dostačující?

Štefan Beláň

Pokud je motor zapojený do hvězdy (Y), tj. 380/220 - Y/D, nemůžete použít rozběh YD. Proto je nejjednodušší řešení vyměnit jistič před elektroměrem za charakteristiku "C". Určitě to bude dostačující!

P.S. Nechte si předem změřit a posoudit impedanci smyčky. V některých případech to může být problém při změně charakteristiky .

Chránič chrání - jistič jistí.

Alois Konečný

Chtěl bych se zeptat tazatele které rozvodné závody povolují změnu charakteristiky hlavního jističe před elměrem v byt.domě a za jakých podmínek.Děkuji za odpověď,akonecny@tiscali.cz


Alois Konečný

Chtěl bych se zeptat tazatele které rozvodné závody povolují změnu charakteristiky hlavního jističe před elměrem v byt.domě a za jakých podmínek.Děkuji za odpověď,akonecny@tiscali.cz


Luboš Zeman

Zdravím, mám pocit že většina rozvodných závodů požaduje charakteristiku B před elektroměrem.


Petr Moravec

Je to divné měl jsem též informaci o tom, že rozvodné závody nepřipouštějí charakteristiku B před elměrem, ale na webových stránkách SČE jsem nalezl v připojovacích podmínkách, že jsou povoleny charakteristiky B a C. Tak se asi zajdu ještě zeptat osobně.
A k otázce p Svobody jen to, že má p Beláň pravdu
:-). Sežeňte si RT který vám přeměří impedanci.


Tomas Kostrba

Co se povoleni jistice charakteristiky C pred elektromerem tyce, to je vicemene mistni zalezitost a neni jisty, ze to vzdy povolej. To, ze to drive nevypadavalo je vinou prechodovejch odporu na stary instalaci, coz se pomerne jednoduse da nahradit delsi prodluzovackou, postaci 20-30m 4x1.5 a je po starostech, pro 5.5kW by postacil i prurez 1mm2, pak bude stacit prodluzka umerne kratsi. Uziti charakteristiky C pred elektromerem nektere rozvodne zavody povoluji v oduvodnenych pripadech. Na Smichove mi to napr. nechteli povolit pro spolecnou spotrebu bytoveho domu, kdy hlavni jistic vypadaval pri prasknuti zarovky na schodisti, tedka je tam 40A (i s vytahem) a je vse v poradku, zkratka proc povolovat C25A kdyz lze povolit B40A, pro kterej se plati vetsi pausal ze?


Štefan Beláň

No pane Kostrba, ta rada s použitím kabelu 1mm2 pro 5,5 kW motor je opravdu rada od odborníka!

Asi nejste dlouho elektrikářem (jestli ovšem elektrikář jste?) a nebo dlouho elektrikářem nebudete! 

Tuto radu bych zařadil do sekce "perličky"!

Chránič chrání - jistič jistí.

Vladislav Svoboda

Máte pravdu, že mi všichni elektrikáři tvrdili, že se povoluje pouze charakteristika B. Ale jak píšete, ve všeobecných podmínkách je psáno, že mohou povolit i C. Byl jsem se na to ptát i na Vinohradské na STE. Technik se ještě šel někam zeptat a potvrdil mi, že musím podat žádost a může mi být výměna povolena. Jdu ji vyplnit a zaslat. Až dostanu vyjádření, budu vás všechny informovat. Ještě k tomu jističi, měl jsem tam ten starý, v hnědém bakelitovém pouzdře. Bohužel mi odešel a po výměně za nový nastala tato situace. Je jasné, že jeho charakteristika již neodpovídala požadovaným hodnotám.


Vladislav Svoboda

Ještě jsem si vzpomněl. Několik lidí včetně technika STE mi doporučovalo "soft start". Má s tím někdo zkušenost? Bohužel jeho cena mi pro moje potřeby, řezat dřevo dvakrát do roka, přijde trochu vysoká.


Petr Moravec

Ano softstart by váš problém zajisté vyřešil
Ale jeho cena je taková jaká je a jak píšete je to na vašem rozhodnutí. Pokud máte povoleno C tak je to asi pro váš účel nejlepší řešení. Jen bych nechal přeměřit tu impedanci Její hodnota nemusí již pro
charakteristiku C vyhovět.


Tomas Kostrba

Pane Belan, mozna elektrikar nejsem, mozna jsem, ale fyzikalni zakony jsou jen jedny. Kdyz je povoleny jisteni 1.5mm2 13A, tak proc by 1mm2 neprenesl 8A, coz je prave prikon 5.5kW - staci jednoduchy vypocet 5500W:3=1833 ; 1833W:230V=7.97A.


Pavel Špok

Tu T .Kostrba.
Vy jste tedy tedy skutečný mistr svého oboru!
Počítate to ,jako by šlo o vařič!Tady mluvíme o elektromotoru!Asynchronním.A pochybuji,že by 5,5kW motor3x230V/400 v bral 8A.Táto velikost proudu je
typická pro motor 2,2kW (v 2p provedení).A co tak
úbytky napětí a Z vypínací smyčky?Víte vůbec jaký je rozdíl mezi činným odporem a reaktancí ,nebo co je to účinnost a účiník? Asi těžko,jinak by jste na nás s takovou kravinou nechodil.


Jaroslav Hasala

Jako takovou orientační pomůcku pro určení proudu třífázového asynchronního motoru lze použít I (A) = 2x P (kW). Proud motoru 5,5 kW bude tedy přibližně 11A.


Jaroslav Hasala

Hlavní jistič před elektroměrem by byl určitě vhodnější s vypínací char. "C", v tomto případě, ale i obecně vždy. Při nízkých impedančních smyčkách při zkratu (např. i při spálení žárovky) obvykle vypadne nejen příslušný jistič okruhu, ale i jistič před elektroměrem. RZ ovšem moc vstřícné nebývají, většinou vyžadují "B", "C" jen vyjímečně.
V dané situaci - při použití 2x ročně - by asi opravdu stálo za pokus pujčit si někde dlouhý prodlužovák.


Slávek Spring

Když již tedy kritika, tak proč jste někdo neuvedl správný vzorec pro výpočet 3-fázového proudu a výsledek výpočtu?
Ať počítám jak chci, stále mi vychází něco jiného, než zde doposud uvedeno.


Vladislav Svoboda

Žádost o změnu charakteristiky jsem podal, tak mi nezbývá, než čekat. Prodlužku mám cca 10-15m, opravdu myslíte, že by delší pomohla?


Marián Nomilner

To: Spring

Ak to naozaj myslíte vážne (a predpokladám, že pri výpočte prúdu neuvažujete s pripojením vodiča PEN do uzla Y) platí jednoduchý vzorec pre výpočet prúdu 3-fázového asynchrónneho el. motora:

I = P/1,73 x U x cos fí x účinnosť

I = 5500/1,73 x 400 x 0,85 x 0,8 = 11,69 A

(Účinník a účinnosť sa môžu mierne líšiť, ale naozaj iba mierne, takže výsledný prúd v konkrétnom prípade môže byť o nejakú tú desatinku ampéra odlišný). 

Ak vám pri výpočte vychádza podstatne iná hodnota, obávam sa, že počítate zle!