09.11.2009, 11:05 Last Edit: 03.01.2010, 09:55 by Miroslav Minařík

Nechápu rozdíl mezi CYKY a CYSY a pak další označení jako A, B, C jaké tam jsou vodiče, kolik a barvy (norm)

#112#
#105# Opravil jsem nesmyslnou otázku!  (norm)

Petr Doležal

Stručně pro laiky:
CYKY kabel s plnými vodiči, tužší izolace, pevné rozvody
CYSY jemně laněné vodiče, měkká izolace, ohebný, poddajné a pohyblivé připojení a šňůry
Staré značení, které uvádíte:
A jen fázové vodiče
B fázové + ochranný (žlutozelený)
C fázové + ochranný + střední (modrý)
D fázové + střední
Nové značení v příbalu
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Radek Červený

Poradíme, pomůžeme. Ale někdy to chce i trochu vlastní snahy a máte to hned. Na tři kliknutí máte z vyhledávače např. toto http://web.draka.cz/cs/technicka-podpora/technicke-prilohy/164-pismenove-oznaeni-silovych-kabel-?format=pdf a dále toto http://www.draka.cz/.
Najdete tam pro váš dotaz vyčerpávající informace.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jiří Lukš

Pro úplnost: tabulka se odvolává na normu ČSN 330166 ed.2, ale označení O a J (s ochranným vodičem a bez něj) se v této normě nevyskytuje. Nejen zde, ale v žádné ČSN.