Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?

Started by Jana Sedláková, 09.11.2009, 19:51

previous topic - next topic

Jana Sedláková

Chceme topit elektrikou.
Možnost připojení máme až 167metrů vzdálený sloup.
Jaký kabel a jistič před elektroměr by jste zvolili?
Projektantka doporučuje AYKY 4x50 není to zbytečně moc?


#105# Je nějaký důvod projektance nedůvěřovat? Nebo je to "projektantka od piva"?

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jana Sedláková on 09.11.2009, 19:51
Chceme topit elektrikou.
Možnost připojení máme až 167metrů vzdálený sloup.
Jaký kabel a jistič před elektroměr by jste zvolili?
Projektantka doporučuje AYKY 4x50 není to zbytečně moc?


#105# Je nějaký důvod projektance nedůvěřovat? Nebo je to "projektantka od piva"?

Podle čeho usuzujete, že je to moc? Vy jste si přepočítala dovolené zatížení kabelu vhledem k jeho uložení a povolený úbytek napětí na jeho konci?

Na to abychom tu projektovali za paní kolegyni máme příliš málo informací.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Oliver Mička

Projektant/-ka má pravdu do jej návrhnu nie je moc čo hovorit (norm),síce mohla vám navrhnut radšej už kábel CYKY-J 4Bx35 ale kedže vám navrhla tento tam není o čom debatovat. o:-)
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: oliver on 09.11.2009, 22:16
síce mohla vám navrhnut radšej už kábel CYKY-J 4Bx35

To byste tomu dal!
1-AYKY-J 4x50 = 64,- Kč/m
1-CYKY-J 4x35 =120,- Kč/m

Na 160ti metrech rozdíl 6.720,- Kč (8.000,- vč. DPH). Paní projektantka především šetří peněženku svých zákazníků.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Martin1548

Quote from: Jana Sedláková on 09.11.2009, 19:51
Projektantka doporučuje AYKY 4x50 není to zbytečně moc?


Dneska chcete topit elektrikou, zítra budete chtít bojler, pozítří saunu. Budete projektantku na rukou nosit, že vám poradila 4x50.

František Šohajda

Rozvodné závody užívají zásadně AL vodiče  /kabely/ na přípojky pro svou výhodu "jsou levné".......
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Wolfram

 ;) A že jsem tak zvědavej jaký hodnoty bude Hl jistič.
Osvojit si alespoň základy elektroinstalací není na škodu.

Kamil Táborský

Elektrická přípojka se musí po 100metrech přizemnovat. U nadzemního vedení je mi to jasné,ale jak se řeší přizemnění přípojky když vede v kabelu v zemi?  :-\
Viděl bych to tak, že se odizoluje tak 10cm kabelu a potom vodič PEN a dá se na něj svorka,která vede do nějakého tyčového zemniče.  Mám pravdu? ::)

Jan Alin

Quote from: Kamil Táborský on 10.11.2009, 21:42
Viděl bych to tak, že se odizoluje tak 10cm kabelu a potom vodič PEN a dá se na něj svorka,která vede do nějakého tyčového zemniče.  Mám pravdu? ::)


Snad si tohle tady nepřečte moc lidí, uvědomte si že si to může přečíst začínající elektrikář nebo pokročilý amatér a bude to považovat za názor odborníka. (surprice)

Kamil Táborský

Já neříkám že je to správné řešení,jenom jsem se s tímto ještě nesetkal a nikde jsem to nevyčetl,ale ted mě možná napadá lepší řešení.
Asi bych tento kabel vyvedl až nahoru k terénu a udělal skřínku,kde fázové vodiče a PEN budou napojeny přes svorky a vodiče budou pokračovat dál. A právě toto místo PEN bude přizemněno. Uvažuji už správně?
Opravdu to nevím a docela mě to zajímá  ::)

Jan Alin

Quote from: Kamil Táborský on 10.11.2009, 22:19
Opravdu to nevím a docela mě to zajímá  ::)


Vzhledem k tomu že se snažíte radit jako elektrikář tak vám poradím jako elektrikáři. Zkuste si to znovu přečíst v normě (tentokrát celé) a přijdete na to že kabelová vedení se přizemňují na konci.

Oliver Mička

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 09.11.2009, 22:42
To byste tomu dal!
1-AYKY-J 4x50 = 64,- Kč/m
1-CYKY-J 4x35 =120,- Kč/m

Na 160ti metrech rozdíl 6.720,- Kč (8.000,- vč. DPH). Paní projektantka především šetří peněženku svých zákazníků.


ja som to len navrhol samozrejme 1-AYKY 4Bx50 je Ok,ale ja som skor zastáncom síce nie najlacnejšej metody a to použitia CYKY káblov,u nás vo firme sa nám už stalo že sme 2x menily kábel 1-AYKY 3x120+70 z dovodu prerušenia PEN vodiča,nakoniec sa zistilo že PEN nebol nikde prepáleny ale asi 1 metrový bol nevodivý,nevedeli sme si to vysvetlit.Po náhrade káblom CYKY to bolo v poriadku..
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Kamil Táborský

Za 1.-Já jsem neradil,já jsem se ptal !!

Za 2.-Pokud budu radit,tak budu radit jako elektrikář,jelikož jsem elektrikář.

Mě se to zdálo vždycky divný,že se musí přípojka po 100metrech přizemnovat,ale nějak mám zažitý že se to tak v normě píše. Nějak nemohu tu normu najít. Kdyžtak mi někdo napíšte číslo té normy.Děkuji


Jan Franěk

Sice jsem taky pro postup - důvěřuj, ale prověřuj- ale tady nese kůži na trh projektant/ka. Pokud se vám zdá jeho průřez zbytečný, tak projektanta oslovte , ať vám svůj postup vysvětlí. Pak se můžete rozhodnout jestli je to OK nebo ne. Ale on provedl všechny výpočty a zřejmě i ví co dělá.

Podle mě je. Proč, to už popsali kolegové předemnou.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jaroslav Hasala

Kabelové vedení by se rozhodně nemělo přerušovat, pokud je to možné, mělo by být z jednoho kusu kabelu.
Co se týká přizemňování, je tímto míněno, že se mají přizemňovat odbočky z hlavního vedení delší než 100m, rozhodně to neznamená, že se musí kabel po 100m přerušit a přizemnit.
Přizemnění se realizuje tak, že se PEN vodič na konci vedení připojí k základovému zemniči, popř. se uloží zemnící páska do výkopu s přívodním kabelem. Obvykle je dostatečné, pokud je nějakým způsobem uloženo v zemi nebo v základech alespoň 50 m zemnící pásky FeZn 4x 30.
Co se týká dimenze přívodního kabelu, bez dalších informací (min. připojený příkon) toto nelze objektivně posoudit, ale nezdá mi to pro RD s el. topením nějak zvlášť přehnané.
Vycházím z těchto přepokladů :
- el. topení cca 12 - 15 kW
- el. sporák cca 8 kW
- el. boiler 2 kW
- další běžné spotřebiče pračka, myčka ...
- jistič před elektroměrem 3x 32A nebo 3x 40A

Co se týká otázky, jestli použít kabel CYKY nebo AYKY, určitě bych se z ekonomických důvodů přikláněl ke kabelu AYKY. U takto silných kabelů se všebecně známé negativní vlastnosti hliníkových vodičů nijak zvlášť neprojevují.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Milan Illek

Quote from: Kamil Táborský on 10.11.2009, 23:31
Mě se to zdálo vždycky divný,že se musí přípojka po 100metrech přizemnovat,ale nějak mám zažitý že se to tak v normě píše. Nějak nemohu tu normu najít. Kdyžtak mi někdo napíšte číslo té normy.Děkuji

ČSN 33 2000-4-41 ed.2, Příloha NB.

bito

Pri uvedenej dĺžke prívodu 167m, príkon 15kW, (nie je udané koľko) ostatné spotrebiče by bolo možné blokovať prednostnými relé)  pri kábli AYKY 4Bx35, úbytok cca 2% po rozvádzač. Podľa STN 33 2130 nesmie byť vyšší ubytok ako 4% medzi PS a svetelným spotrebičom, 6% medzi PS a šporákom alebo vykurovacím telesom. Ale určite by som odporúčal silnejší kábel do budúcnosti môžte pripojiť ďalšie spotrebiče a čím je zložitejšie ( blokovanie relé LAR...) tým je to poruchovejšie.   

Valter Mayer

Quote from: Jaroslav Hasala on 11.11.2009, 09:18
Vycházím z těchto přepokladů :
- el. topení cca 12 - 15 kW
- el. sporák cca 8 kW
- el. boiler 2 kW
- další běžné spotřebiče pračka, myčka ...
- jistič před elektroměrem 3x 32A nebo 3x 40A


Ono to může dopadnout i jinak (projekt novostavby s potřebou topení 2800W):
- el. topení 4.5 kW (menší elektrokotel jsem nesehnal)

Předpokládám, že paní projektantka měla k dispozici úplné informace a výsledek odpovídá potřebě + rozumná rezerva do budoucnosti.