11.11.2009, 19:17 Last Edit: 03.01.2010, 11:19 by Miroslav Minařík
V bytě 1+1 je rozvaděč a v něm hl, jistič B/3/20A, dále jistič B/1/10A na veškeré osvětlení bytu a B/1/10A na všechny zásuvky.
Problém je, že v koupelně je el. bojler ...
Pokud se zapne pračka, jistič "vyletí".

Pak tu máme televizi, PC a jiné.
Zásuvky jsem rozdělané neměl, abych zjistil průřez vodičů, ale byla změřena impedance poruchové smyčky a nejvyšší hodnota činila 0,98 Ohmu.
Dle vzorce Zsm< 2/3 * 240/(5*16=80)=098< 2 by tam mohl být i onen 16A jistič.
Rozdíl se mi zdá veliký, tudíž nevím, proč je tam jen 10 A jistič - tedy pokud jsou mé výpočty k dané problematice správné  :P



#117#


Radek Červený

Hlavně pračka má mít samostatný okruh, bojler by bylo také vhodné blokovat a tudíž i oddělit atd.
Nejde ve Vašem případě říci zda ano či ne, protože jste neuvedl materiál a průřez jádra vodiče. Také je dobré průřez a materiál zkontrolovat po celé délce obvodu, nejednou jsem se setkal s tím ,že za jističem byla např. 2,5 a za první zásuvkou již 1,5.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jaroslav Klinský

Výměna za jistič s hodnotou 16A moc nepomůže, když se sejde víc spotřebičů, tak stejně spadne. Tak jak již psal kolega Radek, nemine vás úprava celého rozvodu - instalovat nové rozvody pro zásuvky- přinejmenším pro pračku i pro bojler (u něj nepíšete velikost příkonu) - bojler připojit přes blokování. Potom se třeba rozhodnete přidat nové rozvody i na další zásuvky, to potom je potřeba předělat celý rozvaděč. Ale do toho všeho se nepouštějte sám, protože podle dotazu předpokládám, že jste osoba bez elektrotechnické kvalifikace a lidovou tvořivost bych nedoporučoval.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro

Lukáš Malík

Pokud nevíte použitý materiál rozvodů, dále průřez a nemáte celkově zkontrolovanou instalaci, tak nedoporučuji navyšovat hodnotu jističe.
O samostatných okruzích pro jednotlivé spotřebiče platí to, co řekli kolegové nade mnou.
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Milan Illek

Quote from: Miroslavek81 on 11.11.2009, 19:17
Zásuvky jsem rozdělané neměl, abych zjistil průřez vodičů, ale byla změřena impedance poruchové smyčky a nejvyšší hodnota činila 0,98 Ohmu. Dle vzorce Zsm< 2/3 * 240/(5*16=80) = 098 < 2 by tam mohl být i onen 16A jistič. Rozdíl se mi zdá veliký, tudíž nevím, proč je tam jen 10 A jistič - tedy pokud jsou mé výpočty k dané problematice správné

Naměřená impedance smyčky nemá žádný vliv na to, zda můžete nahradit jistič 10A jističem 16A. K tomu potřebujete znát zatížitelnost vedení tohoto obvodu, která je daná materiálem, průřezem a uložením.

Oliver Mička

hlavne je treba vedeit ake mate vedenie ,či už nové medenné o požadovanom priereze(zásuvky 2,5mm2 ,svetlá 1,5mm2) a tiež to že kupelna by mala byt vedená cez samostatný chránič+istič 16/1N/230/003 .Ale aj ked to tak máte tak ked mate na jeden istič aj bojler aj prášku tak ten prudový náraz ten Istič B20/3 asi nevidrží..preto by bolo najlepšie bojler dat na inu fázu a práčku tiež.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Miroslavek81

12.11.2009, 20:38 #6 Last Edit: 14.11.2009, 08:14 by Miroslav Minařík
Jedná se o pronájem, takže nemůžu provést žádný zásah týkající se el. rozvodů.
Jen jsem chtěl odvrátit tak často vypadlý jistič, třeba ve spojení bojleru a pár drobných spotřebičů.  Je jasné, že ani 16A nevydrží bojler s pračků - nemluvě o zapnutí rychlovarné konve ve stejnou dobu.
Byt vypadá "po rekonstrukci", ale tak odbytý el, rozvod bytu nechápu.

Radek Červený

Quote from: Miroslavek81 on 12.11.2009, 20:38
Byt vypadá "po rekonstrukci", ale tak odbytý el, rozvod bytu nechápu.

Bohužel denodenní realita, někdo potřebuje střelit byt do nájmu študákům, nebo realitka koupí vybydlenou kuťu, myslí si, že na tom vytlučou majlant, tak tam hodí novou plovoučku z marketu za stopáďo, která se po druhém vytření rozpadne, na zhnilý umakart nalepí kachle z akce za 69/m2, kuchyňskou linku polepí plastovou fólií ze špatnou imitací dřeva, maximálně vymění zásuvky za polský šrot z marketu za 39, které do půl roku vzplanou, i když byt není ve Strašicích a celé to honosně nazve po rekonstrukci  (zle)
No a pak se už jen nestačíte divit a píšete zde do této diskuze  ;)
Někdy je třeba někoho řádně vytahat za....
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jan Franěk

Quote from: Radek Červený on 13.11.2009, 08:52
No a pak se už jen nestačíte divit a píšete zde do této diskuze  ;)
Někdy je třeba někoho řádně vytahat za....


Bylo by potřeba konečně začít trestat tento šlendrián jako obecné ohrožení. Možná by pak přešlo některé typy pokračovat v tomto duchu a začli by se chovat lépe. Ale jen upozorňuju, že patřím k nenapravitelným optimistům.  ;)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

František Šohajda

Dnes máme i jističe 13A a ty většinou vyhoví i 1,5 CU.Bývá to poslední řešení ,když nejde nic dělat s vodiči.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jaroslav Hasala

Obecně platí, že každý potřebič nad 2 kW by měl mít samostatný okruh, to znamená samostatné vedení a samostatný jistič.
V domácnostech by měly být samostatné okruhy např. pro pračku, myčku, el. troubu apod. Dále by měly být alespoň dva okruhy pro další kuchyňské spotřebiče jako např. mikrovlnka, rychlovarná konvice atd.
Co se týká ostatních zásuvek, stále platí, že může být max. 10 zásuvek na jeden okruh.
Co se týká dimenze vodičů na zásuvkové okruhy, osobně jsem zastáncem myšlenky, že všechny zásuvky by měly mít přívodní vedení z vodičů Cu 2,5 a jištění 16A.
Někteří kolegové dávají na běžné zásuvky (mimo kuchyň a samostatné okruhy) vodiče 1,5 a jištění 10A.
Většinou nejde ani tak o snahu ušetřit, ale spíše o to, zjednodušit si práci. Vodiče 1,5 se totiž podstatně lépe zapojují, zejména u smyčkovaných zásuvek.
Pak stačí nějaký výkonější vysavač a je problém ... :)
Používání vodičů 2,5 na všechny zásuvky instalaci nijak zvlášť neprodraží, užitná hodnota instalace je nepoměrně vyšší a odpadají různé problémy.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Slavek Beda

15.11.2009, 09:56 #11 Last Edit: 15.11.2009, 11:04 by Petr Doležal
To Hasala:

Často zde čtu, pane Hasalo, vaše názory a upřímně řečeno jste odborník na svém místě.
Jeden český výrobce elektrospotřebičů má nové tři žehličky s udávaným příkonem 2400, 2600 a 2700 W. Další český výrobce má nový vysavač o příkonu 2400 W. Oni to ti výrobci moc elektrotechnikům neusnadňují!

S pozdravem váš obdivovatel Béda.

macek11111

17.11.2009, 16:16 #12 Last Edit: 03.01.2010, 11:17 by Miroslav Minařík
Pane Hasalo.
Jste skutečně člověk na pravém místě.
Vaše rady jsou perfektní a jste pro i dokonce obyčejné lidi.
Sleduju vaše odpovědi už dlouho.
Jarda Kořínek je taky dobrý elektrikař.
Akorát chlapci byť starší neznají Vadasku