Musí byt STOP tlacitko u stavenišťového rozvaděče uzamykatelné?

Started by Martin Hudec, 13.11.2009, 13:03

previous topic - next topic

Martin Hudec

Aké požiadavky musí splniť staveniskový rozvádzač aby naň mohla byť vystavená RE?

Ide mi hlavne o hlavný vypínač a o stop tlačítko.
Musi byť uzamikaťelné?


#105#

Radek Kroutil

ČSN 332000-7-704
odpovídám pouze na otázku v nadpisu
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Martin Hudec

Ďakujem
Mam takúto informáciu:
Každý staveniskový rozvádzač by musí mať uzamknutelný hlavný vypínač (vo vypnutej polohe)
Central stop tlačítko
Zapínacie tlačítko.
To je požiadavka revízneho technika.
Tú otázku som zle napísal takže som rád že sa niekto v nej zorientoval.

František Šohajda

Poznámka.... nevím co chcete na STOP tlačítku zamykat??

#105#
Poznámka: Nevím co chcete na STOP tlačítku zamykat?
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Štefan Beláň

TO Hudec
Tlačítko ZAPNUTO, pokud se využívá jako HLAVNÍ VYPÍNAČ, může a někdy musí být uzamykatelné ve vypnuté poloze.

Tlačítko CENTRÁL [TOTAL] STOP naopak musí být trvale přístupné a nesmí se zamykat. Je pouze požadavek, pro některé aplikace, aby byla aretována poloha tlačítka ve vypnutém stavu.
Chránič chrání - jistič jistí.