• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 06:58

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak napravit "zapadlé" elektroinstalační krabice?

Started by Jakub Šamša, 16.11.2009, 16:28

previous topic - next topic

Jakub Šamša

16.11.2009, 16:28 Last Edit: 03.01.2010, 11:33 by Miroslav Minařík
V novostavbě jsem udělal elektro krabičky pro zásuvky moc utopené pod omítku
(původně měla mít cca 3mm, ale nakonec jsem použil jiný postup a výsledné zapuštění je cca 8mm pod omítkou)
Je nějaký elegantní způsob jak tento problém vyřešit?
Přemýšlel jsem o distančních sloupcích
(mám strach že u zásuvek by mohlo toto vadit při stálém zapojování a odpojování  - docházelo by k promačkávání?)

Chtěl bych se vyhnout předělávání nových krabic (cca 70 krabic)

#112#

Petr Doležal

Nevím, co myslíte distančními sloupky, zřejmě něco pod vlastní šroubky. Nástavný rámeček z Koposu by vám nepomohl?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jan Franěk

V podstatě zřejmě jediné, kvalitní a profesně nejčiščí provedení.
(jednicka)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Martin Šedivý

Nebo seříznout na požadovaný rozměr vrch z jiné kabice. Flexou. Nevím, kolik stojí nástavné rámečky, ale ceny krabic od Kolína nějak stoupají. Krabice ze Stropkova jsou lacinější a kvalita je obdobná. Mimochodem se Kolín pohoršil v KU 68/L, šroubky jsou moc "nafest" v uložení hlaviček a musí se moc tlačit.

Jakub Šamša

děkuju za rady, rámeček jsem našel jen tak narychlo za 5.65kč/ks vyjde to jako nová krabice takže nijak moc drahé a hlavně to bude rychlé a čisté řešení

projistotu koupím pár rámečků na zkoušku

ještě jednou děkuju

- p.s. krabice by měla být zároveň s omítkou nebo o něco vystouplá ? díky

Martin Šedivý

Zároveň se štukem, ale je lepší ji malinko utopit. Cca 0.5 mm. Pokud přečnívá, byť o kousek, tak to potom nesedí a následné úpravy jsou složitější než podložení. Případné rejpaly ohledně dodržení 0,5 mm předem odkazuji do Lampárny  >:D

Radek Kroutil

Tolik krabic najednou jsem ještě nedělal, ale na občasné podložení používám matičky M4
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Jaroslav Jonáš

Také používám matičky M4, navíc ještě "doladím " podložkami průměr 3. Dělám to většinou při opravách, při výměně zásuvky nebo vypínače. Přitom používám samořezné šroubky potřebných délek. Nebál bych se toto použít i ve Vašem případě. Krabice se buď osazují přesně s omítkou před štukováním, nebo to může dopadnout jako ve Vašem případě.

rejpal

Blbej dotaz: Jen delší šroubky by nestačily? Osmi milimetrama pod úrovní štuku bych se tedy vůbec nezabejval (nic ve zlym).

Tomáš Jarovec

To přijde na to, jak je omítka pevná. Když se o ni opře kovový držák zásuvky, může se časem vydrolit a zásuvka se uvolní.
Problém se zapadlými krabicemi je někdy u obkladaček. Ale je to lepší, než když krabice čumí ven a kolem vypínače nebo zásuvky je vidět vyštíplá obkladačka.

Zdenek Hejčl

Milý rejpale, osadit zásuvku s dvěma packama - levnou jen na šroubky je dost prasárna a 8 mm je opravdu dost. Po půl roce používání je velice volná a vydrolená omítka kolem pacek.  (zle)
Ono zastrkávání vidlic do zásuvek a jejich neustálé vytahování některými uživateli právě tomuto upevnění moc neprospívá.
U zásuvek s rámečkem vydrží víc, ale stejně raději používám distanční sloupky, nástavné mezikroužky nebo matičky.  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

rejpal

Quote from: Tomáš Jarovec on 17.11.2009, 00:35
To přijde na to, jak je omítka pevná. Když se o ni opře kovový držák zásuvky, může se časem vydrolit a zásuvka se uvolní.


Je pravda, že na to jsem nepomyslel. Ale když se uvádělo že jde o novostavbu, tak jsem předpokládal že je omítka pevná dost.

Nicméně na tom co uvádí pan Hejčl je určitě kus pravdy.

rejpal

Jo a to co jsem uváděl platí především pro zásuvky a vypínače ABB Klasik. Jiné ostatně nepoužívám, nejsem designový kaskadér ;).

Petr Doležal

Nejsem praktik, ale co byste říkali na tento způsob uchycení? Zubové, zakousávací packy do boku krabice, byť utopené. Předpokladem bude asi dobře osádrovaná krabice, aby se kousalo a nikoliv prohýbalo.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Tomáš Jarovec

Quote from: Petr Doležal on 17.11.2009, 10:30
Nejsem praktik, ale co byste říkali na tento způsob uchycení? Zubové, zakousávací packy do boku krabice, byť utopené. Předpokladem bude asi dobře osádrovaná krabice, aby se kousalo a nikoliv prohýbalo.

U starších vypínačů a zásuvek, se to běžně používalo. Také to je myslím u některých německých přístrojů. Bylo to lepší ve starých krabicích, které měly zalisované plíšky se závitem, poté co se celý plíšek uvolnil. V podomítkových krabicích je s tím počítáno a v místech, kam se přístrojek zakousne mají vylisovanou mřížku, aby nevyklouzl. Prohnutí krabice nevadí, naopak, působí to jako pružina proti uvolnění. Hlavní je, aby se nevytrhla celá krabice  :)
Když je krabice příliš utopená, nemá se mechanismus kam zakousnout.

Radim Strycharski

Každopádně nelze to použít v dřevostavbách  -   čl. 482.2.2.3 ČSN 33 2000-4-482.

macek11111

Vážení.Stačí pár matiček a je to.No samozřejmě delší šroubek.

Tomáš Jarovec

Quote from: Radim Strycharski on 17.11.2009, 11:43
Každopádně nelze to použít v dřevostavbách  -   čl. 482.2.2.3 ČSN 33 2000-4-482.

Ovšem v dřevostavbách se snad používají krabice do dutých stěn, které drží na stěně, takže nikdy nezapadnou.