Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?

Started by Petr Čadský, 23.10.2005, 18:09

previous topic - next topic

Miloslav Janoušek

To Štefan BELÁŇ Máte pravdu, díval jsem se pouze na horní řádek se svorkovnicí.


Jaroslav Kořínek

Chlapííí! Už je to připojený! Pán potřebuje jen to razítko!!!


Jaroslav Hasala

Ještě bych na to mrknul, jestli ta šnůra od vypínače (sporákové kombinace) není náhodou v trubce, obvykle se to tak dělá. Pokud ano, šňůru bych vyměnil za např. 5Cx 2,5, rozdělení N a PE by bylo v tom vypínači. U šňůrových přívodů by měl být oddělen vodič N a PE. Propojky mezi N a PE běžně ve sporácích (nových) nebývají.


Jan Alin

To: Jaroslav Hasala
Jo propojky mě překvapily loni. Známý chtěl zapojit nový sporák a já ty propojky hledal ale nenašel. Tak jsem ho normálně zapojil, zapnul sporákovou kombinaci a když jsme nahodili hlavní jistič domu tak jsem našel propojky fází pod svorkovnicí. Bylo to tak nízko že nebyly vidět, velice vhodná konstrukce :-) a já byl za blbce (asi i právem).


Jiří Fuksa

To: pan Horský
Přečtěte si znovu původní dotaz.
Odkud začíná nová instalace? Minimálně od koukajících drátů ze zdi. To ani nevíme od čeho ty dráty jsou, zda by v rámci připojení nového zařízení neměl být řešen celý přívod. Ale vycházejme z té minimální verze. Nový přívod ke sporáku, který tam teď není, musíme již řešit dle současně platných předpisů. A protože v několika uvedených příspěvcích se řeší propojení svorky PE a N přímo ve sporáku musí být vodič PEN v přívodním vedení o průřezu min 10mm2 v souladu s ČSN 332000-5-54. Takže se musí použít vedení, které sám uvádite ve svém dotazu na mně.
Tímto reaguji i na příspěvek pana Jonáše, pokud připustíme, že čouhající dráty ze zdi jsou stávající instalace, bude nutno provést připojení sporáku 5ti vodiči, jak uvádí pan Hasala ve svém příspěvku.
P.S. Aby diskuze neskončila - v úvodním dotazu není uvedeno, zda se jedná o síť TN, TT nebo IT.


Pavel Horský

To Fuksa:předpokládám,že si tazatel koupil nový el.sporák,který chce připojit na stávající kabel,na který byl napojený starý sporák.Doufám,že tazatel těmi dráty čouhajícími ze zdi,myslel kabel jako celek a né jako čouhající jednotlivé žíly.To mi přijde takové ujeté,i když možné je všechno.Pak by to ovšem bylo úplně o něčem jiném.
To Hasala:sporáky mají stále propojky,ale nejsou instalovány orig.mezi N a PE,ale mezi fázemi.Pan
Alin se o tom již přesvědčil.

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Hynek Bureš

To p. Fuksa: Asi to trošku přeháníte. Stejný postup jaký navrhujete, by se mohl uplatnit třeba i při výměně svítidla v bytě v paneláku? Ze stropu koukají "nějaké hliníkové dráty". Přívod svítidla neodpovídá ČSN 33 2000-5-54, tak se musí vyměnit... nojo, bytová rozvodnice taky neodpovídá, musí se vyměnit a půjdeme od elektroměru CYKYnou 4Bx10 a basta. A ještě potáhneme přizemnění bodu rozdělení PEN někam do sklepa, kde budeme možná marně hledat uzemňovací přívod.

Achjo, to kdybych takhle někomu poradil, že k sporáku za 8k musí provést úpravu elektroinstalace za min. 20k + rozkopaný byt... Naštěstí (aspoň v mém případě) kovářova kobyla chodí bosa.

Výměnu sporáku v nájemním obecním bytě zajišťuje obvykle "byťák" a už vidím, jak "OPBH" vyměňuje přívod od rozvodnice a vystavuje revizní zprávu...
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Jaroslav Hasala

Ano, propojky mezi fázemi - s tímto mám podobnou zkušenost jako p. Alin :-)
Ovšem propojky mezi N a PE rozhodně běžně nebývají.
Dále, netvrdím, že je bezpodmínečně nutné vyměnit celé přívodní vedení ke sporáku. Ale bývalo zvykem (dobrým) napojovat sporáky z vypínače (sporákové kombinace) šňůrou uloženou v trubce toy. Pokud je tedy šňůra uložená v trubce a pokud je stávající šňůra pouze čtyřžilová, bylo by více než vhodné tuto šňůru vyměnit za pětižilovou.


Miloslav Dunda

Podle citace otázky nejlépe na uhlí, aby nebyl průser. Možná i na dříví.