Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?

Started by Petr Čadský, 23.10.2005, 18:09

previous topic - next topic

Petr Čadský

23.10.2005, 18:09 Last Edit: 10.05.2008, 22:51 by Administrátor fóra, čistič
<p>Jak připojit el. sporák když mi koukaj ze zdi 2xčerný, 1xhnědý a 1xžlutozelený vodič a sporák vyžaduje ještě vodič N ? Mám propojit žlutozelený se svorkou N na sporáku ??</p>

Pavel Horský

Žlutozelený nejprve zapojte na svorku PE a pak propojte PE s N.

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Petr Čadský

Takže zapojit dle schéma C akorát propojím N s PE ?


Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Miloslav Janoušek

Podle návodu od výrobce tam nikde nevidím spojení N s PE. Viděl bych to na druhou variantu.


Pavel Horský

Záleží,jak to vypadá na svorkovnici přímo v tom sporáku.Běžně tam bývají mezi PE a N originál propojky.Zase to vidím tak,že jeli pan Čadský laik(jako že určitě je,jinak by se neptal na zapojení sporáku),tak by si měl pozvat kvalifikovaného elektrikáře,ať mu to spíchne dohromady.

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Petr Čadský

No to co je v návodu asi počítá s novou elektroinstalací kde jsou asi oddělený N od PE...
Zapojil jsem to podle příspěvku v 19:43 a zdá se že to funguje :-) Díky za radu!

PS: bude mi uznána záruka když to nepřipojil kvalifikovaný pracovník ?


Petr Doležal

Ještě nám pane Čadský napište, zda ty dráty, co "koukaj" ze zdi, jsou plný drát měděný či hliníkový a nebo "licnový" měděný.

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Pavel Horský

No s tou zárukou to bude asi horší.Nepotřebujete do záručáku náhodou razítko oprávněné osoby?Jestli ano,tak si toho elektrikáře musíte stejně zavolat.

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Petr Čadský

Kabely jsou měděný "licny"...
V návodu píšou že ho má připojit kvalifikovaný pracovník, takže asi budu muset fakt někoho pozvat,aby na to mrknul a dal mi asi nějakej papír... no snad někoho seženu a nebude to stát hodně Kč


Jaroslav Kořínek

)JK55(  Pokusím se o odhad ceny :
pokud máte koukající kabel asi 1,5-2m dlouhý počítejte jen práce+cesta.
v místě  - cesta asi 70,-Kč (paušál)jinak 8Kč/km
        - práce asi 1/2hod počítá se hodina 180,-
tak že asi za 250,- korun,
(pokud kabel není tak dlouhy počítejte asi 200,-Kč na víc za materiál)Neuvažuji vypínač (sporákovou kambinaci) není bezpodmínečně nutná. To není dogma -nevidím skutečnost, to je odhad.


michal macko

tak jak to teda má být,aby to bylo bezpečné a aby to fungovalo tak jak má???


Petr Čadský

Já už to mám připojený včetně 3pól.vypínače takže mi jde jen o zkontrolování a případný potvrzení...


Štefan Beláň

Jediné správné připojení je varianta 3, tak jak uvedl i p. Horský.  Musí se propojit svorky 4+5+PE.

Úvaha p. Janouška je chybná, protože si nevšiml, že varianta 2 je zapojení  na sdružené napětí 230V!!

Chránič chrání - jistič jistí.

Jiří Fuksa

Nikde tady nepadlo to podstatné.
Má ten zelenožlutý vodič PEN co kouká ze zdi průřez alespoň 10 mm2?


Pavel Horský

p.Fuksa,vy už jste někdy připojoval sporák kabelem CGSG nebo CYSY 4Bx10mm2 ?

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jaroslav Jonáš

A proč by měl mít zelenožlutý vodič PEN co kouká ze zdi průřez alespoň 10 mm2 ? Vždyť se může jednat o starší elektrickou instalaci a na připojení sporáku to nemá vliv. K rozdělení PEN vodiče stejně dojde, tedy při správném zapojení. Při zapojení kabelu přímo se PEN rozdělí až na připojovací svorkovnici sporáku, jinak v připojovací krabici nebo ve sporákovém vypínači.


Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz