Started by David Lampedusa, 24.10.2005, 10:03

previous topic - next topic

David Lampedusa

24.10.2005, 10:03 Last Edit: 15.06.2008, 12:43 by Administrátor fóra, čistič
Mám dům kde je hlavní jistič v pilířku v předzahrádce, v přízemí domu je bývalý velký rozv, nyní prakticky jen s pár jističema.
Tři byty, v každém bytě malé rozvodnice.
Chci instalovat přepěťovou ochranu.
Objekt napájen horním vedením ze sloupu.
Vzdálenost od pilířku k rozvaděči v přízemí cca 12m, dále k rozvodnicím v bytech 4, 6, 8 m.
Může mi někdo prosím poradit?

Jan Hájek

Nejvhodnějším místem pro umístění svodiče bleskových proudů by byl nejspíše bývalý hlavní rozvaděč. Zde by byla možnost umístit kombinovaný svodič bleskových proudů DEHNventil nebo pouze svodiče bleskových proudu DEHNbloc Maxi. Potřeboval bych vědět pozici tohoto rozvaděče v budově, zda je blízko stěny, kudy vstupuje napajecí vedení či zda se nachází uprostřed budovy, také kde se nachází elektroměr/y a jestli by se jednalo v tomto případě o zapojení před elektroměrem. V případě, že by se mezi svodičem bleskových proudů a bytovými rozvaděči nenacházeli nějaké další spotřebiče / tlf. ústředna EZS / tak by přicházeli v úvahu 3 x DEHNbloc Maxi rep. 4 x v případě TNS přívodu.
Do bytových rozvaděčů každopádně osadit ještě svodiče přepětí DEHNguard TNS/ TNC nebo novinku DEHNguard LI zase v provedení TNC či TNS.
Rozhodně nezapomenout na ochranu tlf. vodičů a zabezpečení stejného potenciálu mezi tlf. přívodem a napájecím vodičem.
Další slabinou je u RD televizní anténa.
V případě potřeby další konzultace jsem vám k dispozici na info@dehn.cz.
Hodně informací naleznete zde na www.elektrika.cz nebo na www.dehn.cz

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

David Lampedusa

Díky za odpověď. K vašim doplňujícím dotazům: Bývalý hlavní rozvaděč je uprostřed budovy v přízemí, napájecí vedení vstupuje do rozvaděče ze spodu. Elektroměry jsou v pilířku v oplocení. Mezi hlavním rozv. a bytovými rozvodnicemi není žádný spotřebič. Nakonec jsem si uvědomil, že vzdálenosti rozvodnic od býv. hl. rozv. budou větší (nevím jestli to má nějaký význam), cca 3, 5, 8.
Problém vidím v tom, že v bytových rozvodnicích nebude volný ani modul :( Myslel jsem právě na kombinované svoidče B+C.


Jan Hájek

24.10.2005, 13:56 #3 Last Edit: 21.08.2010, 17:25 by Miroslav Minařík
<p>Z hlediska ochrany před bleskovým proudem, je kvůli možné elmg. indukci od bleskového proudu na vodiče v souběhu s napájecím vedením před HR umístění svodiče  bleskových proudů uprostřed objektu poměrně nebezpečné. Nejlepší by bylo přívod přerušit a do stěny umístit skříňku se svodičem DV TNC. Nezapomenout na přichránění vodičů HDO ! Nebo stejně kvalitní řešení a o něco levnější : provést přívod od paty objektu po HR ve stíněném provedení / např. kovovou trubkou / řádně pospojenou se zemnící soustavou, minimálně v bodech vstupu do objektu a HR.
V bytových rozvaděčích by byl svodič Typ 2 vhodný, ale při použití DEHNventilu s ochr. úrovní do 1,5 kV je možné je vynechat / pokud opravdu není místo, ale je lepší je je  instalovat a místo najít / Typ 3 u koncových zařízení je pak záležitostí jednotlivých uživatelů bytů.  
Raději mne zavolejte na 737 246 347, zůstává ještě mnoho otázek.</p>
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!