• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaká jsou pravidla pro umístění sloupu vn na soukromých pozemcích?

Started by Jaroslav Machač, 24.11.2009, 19:07

previous topic - next topic

Jaroslav Machač

Jaká jsou pravidla (či normy) pro umístění sloupu vn.
Jde mi o to, že v naší obci probíhá změna části vedení (odstraňování vedení z domovních konzol a stožárů a jejich přemístění na sloupy).
Souhlasil jsem ústně s umístěním sloupu na přesně dané místo na mém pozemku, ovšem při realizaci (druhý den) byl sloup posunut asi o metr mimo domluvené místo.
Pracovníci argumentovali tím, že sloup musí být 80cm od obrubníku.
Může mi vést přeložené vedení nad domem (jestli ano, jak vysoko nad střechou (šikmou, rovnou)).
V jaké vzdálenosti od domu na mém pozemku mi mohou pracovníci umístit bez mého svolení sloup.
Nikdo s námi nijak nejednal, nepodepisoval jsem žádnou smlouvu, neviděl jsem žádný náčrtek či projekt.
K sousedům přišli bez jejich vědomí a ohlášení pracovníci a začali jim sekat do venkovních zdí pojistkové krabice a přidělávat stožáry pro novou přípojku.
Při instalaci stožárů byla bez ohlášení vypnuta el. energie na půl dne.
Je to vše normální, jak se zachovat a jak postupovat.
(jedná se asi o 6 sloupů a asi 12 domů)?

Petr Doležal

" . . . Pracovníci argumentovali tím, že sloup musí být 80cm od obrubníku . . . "

Norma 73 6005 v úvodu hovoří o tom, že kapitoly 4 a 5 této normy jsou dle §3 zákona 142/91Sb závazné. A co je mimo jiné v kapitole 4?

4.10.1 Stožáry všeho druhu se . . .osazují . . . nejméně 500mm (rozumí se povrch stožáru od hrany) od silniční hrany obrubníku (text jsem volně upravil)

Jediná zmínka o 800mm je odstup od podzemních, nechráněných sdělovacích vedení. Pokud jsou uložena v chráničce pak 300mm. Dokonce existuje úleva, že při totální kolizi lze v základu stožáru zhotovit prostup. Norma také hovoří o dalších podmínkách, např. vůči plynu, ale o tom se nezmiňujete.
Bližší též příloha C zmíněné normy.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení


XL

Zákon č. 142/1991 Sb.
      Federálního shromáždění
      o československých technických normách
Oblasti úpravy:  Centrální (federální) ministerstva a ústřední orgány státní správy.; Technická normalizace a typizace. ČSN a ON.;
Schváleno: 19.03.1991 Rozesláno/platnost od: 26.04.1991 Účinnost od: 15.05.1991 Zrušeno: 01.09.1997
Uveřejněno v č. 28/1991 Sbírky zákonů na straně 610
Zrušeno pro Českou republiku 22/1997 Sb.
Zrušeno pro Slovenskou republiku 264/1999 Z.z.

O umístění sloupu u silnice pojednává také silniční zákon, viz odpověď z předvčerejška na podobný dotaz.

Petr Doležal

Zřejmě mi unikla nějaká změna normy, kde by mělo být opraveno, že 142/1991 byla nahrazena 22/1997. Omlouvám se.
A i když se v 22/1997 hovoří o nezávaznosti, těch 500mm od obrubníku platí
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení