• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 18:27

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Musí se opravdu revidovat rádia?

Started by JirkaSenkyr, 25.11.2009, 16:13

previous topic - next topic

JirkaSenkyr

25.11.2009, 16:13 Last Edit: 03.01.2010, 14:46 by Miroslav Minařík
Pracuji v jedné firmě na CNC stroji, třísměnný provoz atd. prostě klasická "fabrika".  
Dnes nám řekli, že máme odnést naše rádia, protože nemají revizi, takže se nesmějí používat, protože jinak by z toho mohla firma mít malér.
Je to oprávněné, nebo je to jen výmysl?
Kde se dá případně revize sehnat?

#117#


František Šohajda

To vám řekli správně...Vidět ,že máte poučené a znalé vedoucí...Je na to i norma podle které se dělají revize.
ČSN 33 1610.
Revizi udělá RT, pokud nemáte svého revizáka, tak někdo externí.Měl by jste mít tiskopis o revizi a ještě pokud máte soukromý  rádio, tak i souhlas majitele fabriky že ho můžete v ní používat!
Pokud by do firmy došla kontrola, tak by byl samozdřejmě velký malér!a možná i pokuta!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Schwarz

Dalo by se "obejít" tím, že by se rádio používalo jen na baterie, zařízení napájené malým napětím (do 50V) revizi mít nemusí.
Pokud dnes někdo řekne že ANO, mohl by zítra chtít i revizi na mobilní telefon...

Pak by bylo třeba ještě nahlédnout do nejnovějších změn zákonů, podle kterých se platí koncesionářské poplatky, aby nebyl problém, když vaše rádio uslyší i někdo z kolegů. Je to veřejné provozování, nebo není?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Hugo K.

Já bych se zcela vážně na ten nakousnutý problém s mobilama chtěl zeptat.
Organizace rozdá zaměstnancům několik desítek služebních mobilů včetně nabíječek.
Nabíječky jsou používány na pracovišti = kancelář.
Někdy zůstane nabíječ zapomenut v zásuvce přes víkend,někdy pracovník přejede kablík kolečkem od židle,dojde na izolepu.
(Obdobně bych viděl problém s reprosoustavama připojovaným k PC.)
Jaké jsou vaše názory na revize těchto přístrojů?
Já jsem revize takovýchto přístrojů ještě neviděl.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Hugo K. on 25.11.2009, 20:07
Jaké jsou vaše názory na revize těchto přístrojů?

Mobil = zařízení na malé napětí, revize nikoliv. Nabíječka = zařízení na nízké napětí, tudíž revize dle ČSN 33 1600 ed. 2.
Myslím, že stačí evidence plus kontrola, že jste si židlí nerozdrtil kablík.
Samozřejmě se na to můžete vykašlat, nic se neděje (do prvního průšvihu).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

XL

Quote from: Jiří Schwarz on 25.11.2009, 19:41
Dalo by se "obejít" tím, že by se rádio používalo jen na baterie, zařízení napájené malým napětím (do 50V) revizi mít nemusí.
Pokud dnes někdo řekne že ANO, mohl by zítra chtít i revizi na mobilní telefon...

Pak by bylo třeba ještě nahlédnout do nejnovějších změn zákonů, podle kterých se platí koncesionářské poplatky, aby nebyl problém, když vaše rádio uslyší i někdo z kolegů. Je to veřejné provozování, nebo není?


S "koncesionářským" poplatkem by neměl být problém a veřejná produkce na něm nic nemění. Soukromá osoba platí jen za jeden ks radipřijímače a nezáleží na tom kolik jich a kde má a používá. Horší je to u podnikatelů, ti platí za každý kus a to i tehdy, když není jejich, ale používají ho, jako by jejich byl déle než měsíc (např.. v pronajatém autě nebo provozovně).  Pokud jde o veřejnou produkci (např. v obchodě, autobuse, restauraci), to jsou poplatky dle autorského zákona, které se platí autorským svazům a to je jiná káva .....

Hugo K.

to J.Š.Svejkovský
Děkuji za odpověď.
Těší mne,že jsem si nevymýšlel. Nadřízené jsem ústně upozornil na existující nedostatky, několikrát.Písemně nikoliv,nic takového nemám v náplni práce.
Nejsem si vědom, že bych byl pověřen revizemi,či dokonce něco podepsal.
Pohoda,klídek,tabáček....

Kamil Novák

Quote from: Hugo K. on 25.11.2009, 20:07
....(Obdobně bych viděl problém s reprosoustavama připojovaným k PC.)
Jaké jsou vaše názory na revize těchto přístrojů?
Já jsem revize takovýchto přístrojů ještě neviděl.


Předpokládám, že máte na mysli reproduktorové soustavy s vestavěným  zesilovačem, napájeným ze sítě (230V).
V tom případě jde o spotřebič jako každý jiný a revize se zde běžně provádějí (alespoň co jsem měl možnost vidět).
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Miroslav Strakoš

U nás zrevidovali vše, co bylo v danou dobu zapnuto do zásuvky. Jak nabíječky do mobilu tak i moje rádio když jsem byl na dovolené. Vše dostalo evidenční kartu a je to.

František Šohajda

Jeden elektrikář - zaměstnanec také revidoval všechno co má zásuvku....mezi jinými i klávesnici a myš od PC. ;D ;D
Píli se meze nekladou... :(
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: František Šohajda on 27.11.2009, 07:54
Jeden elektrikář - zaměstnanec také revidoval všechno co má zásuvku....mezi jinými i klávesnici a myš od PC. ;D ;D
Píli se meze nekladou... :(

Pokud elektrikář neumí rozpoznat vyhrazené technické zařízení nízkého napětí od počítačové veteše, měl by být proškolen, a pokud by to nezabralo tak propuštěn bez náhrady.  >:(
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Kamil Novák

Quote from: František Šohajda on 27.11.2009, 07:54
Jeden elektrikář - zaměstnanec také revidoval všechno co má zásuvku....mezi jinými i klávesnici a myš od PC. ;D ;D
Píli se meze nekladou... :(


Neznáte podrobnosti, jak "revize" této bižuterie prováděl?  (doh)  :o
Hlavně druhy provedených měření by mne docela zajímaly.  ;D
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

František Šohajda

Bohužel neznám, jen mě to říkal jeden inspektor, který dělal kontrolu v jednom soukromém podniku asi ve Zlínském kraji...asi mu to jako kuriozita utkvělo v hlavě.. ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Henrich Lichtner

Dobrý deň.
Chcel by som sa teda spýtať, ako je to s reproduktormi a vôbec s elektrickými zariadeniami v byte (počítač, televízor, rádio, domáce kino, chladnička, mikrovlnka.....)?
Ako a kto by mi mal spraviť revíziu na tieto zariadeniaa v akých časových úsekoch sa má prevádzať?

Jiří Schwarz

Quote from: Henrich Lichtner on 28.11.2009, 10:00
Dobrý deň.
Chcel by som sa teda spýtať, ako je to s reproduktormi a vôbec s elektrickými zariadeniami v byte (počítač, televízor, rádio, domáce kino, chladnička, mikrovlnka.....)?
Ako a kto by mi mal spraviť revíziu na tieto zariadeniaa v akých časových úsekoch sa má prevádzať?


Tady u nás v "česku" platí normy ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610, kde se dá najít i jak často se mají revize provádět podle toho o jaké zařízení se jedná, jak se používá a v jakém prostředí. Po zrušení příloh, které řešily kdo to může dělat, jsou jisté rozpory v názorech kdo může revize spotřebičů a ručního nářadí dělat, ale to se tu již řešilo. Vyšla nová norma ČSN 33 1600, ed.2, která spojila obě výše zmíněné normy do jedné.

Platnost českých technických norem není obecně závazná. Provádění revizí na pracovištích řeší zákon. Zákon je závazný a normá nám jen "radí" co, jak, v jakém rozsahu, jak často,...
Doma je to trochu jinak, ale pokud by došlo k nějaké nepřijemnosti, dalo by se to "napasovat" na některá ustanovení např. Občanského zákoníku.

Prakticky není špatné, pokud si necháte od někoho, kdo na to má vybavení (netrval bych na funkci RT), přezkoušet především spotřebiče a stroje, které jsou přenosné, kde trpí přívodní šňůry, které jsou ve třídě ochrany I (s ochranným vodičem)... a pak pračku, myčku,... protože "voda" je rizikový faktor zvyšující nebezpečí úrazu pokud nebude něco v pořádku...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

Potvrzuji slova kolegy Schvarze...minulý týden měl donesl jeden známý takový ponorný tělísko do vody, ako výrobek pro akvaristy ....protože žiji tam kde se dělá víno, tak s tím tělískem ve sklepě /vinném/ zahřívá víno v sudu aby lépe vykvasilo a bylo lepší víno...říkal že když vytáhne tělísko z jedné a dává do druhé bečky s vínem tak ho to brní že se třepe celý...tělísko mělo IPX8..samozdřejmě že to probíjelo a hned to vyhodil a koupil nové....proto i v domácnosti nejsou kontroly či revize k zahození.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jakub Hasala

Trochu opráším staré téma...

Ve firmě máme spoustu nabíječek na cokoliv (mobil, aku nářadí) a chceme tuto situaci elegantně vyřešit. Největší problém je totiž u mobilů, protože tyto nabíječka nikdo neeviduje, mají "nulovou" hodnotu a cestují tam, kde jsou potřeba.

Napadlo mě zavést do směrnice následující článek:
Veškeré nabíječky zařazené do třídy II, s neodpojitelným vstupní přívodem nízkého napětí a s výstupní malým napětím 12 V střídavých nebo 25 V stejnosměrných se kontrolují jen vizuálně (izolace, koncovky, celistvost) před použitím uživatelem. Revize se na těchto zařízení neprovádí.

Vím, že podle ČSN 33 1600 ed. 2 se musí revize dělat na všechny spotřebiče. Jen mě zajímá váš názor či jakákoliv rada.
RT E2/A

Milan Hudec

Nabiječka je výrobek jehož bezpečný nesmí býti podmíněn při správném používání.
Vypracujte analýzu rizik na jejímž základě bude patrno jaká jiná rizika jsou s provozem spojena a dle této odpovědná osoba elektro nastaví lhůty a rozsah revize/kontrol/bezpečnostních ověření.