Musí se svodiče bleskových proudů jistit?

Started by Rastafarian, 13.12.2009, 19:05

previous topic - next topic

Rastafarian

13.12.2009, 19:05 Last Edit: 13.12.2009, 23:16 by Fuk Tomáš
Musí se svodiče bleskových proudů jistit svým vlastním předřadným jištěním?



#uft#

Fuk Tomáš

V katalogu výrobce svodiče byste měl nalézt max. povolené předřazené jištění.
Pokud je předřazené jištění silnější (přichází v úvahu zejm. u svodičů typu 1 na vstupu do objektu), musí se do přívodů ke svodiči vložit další jištění.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Lubomír Jindra

Jak uvádí kolega Fuk a i když předřazené jištění není vyšší než uvádí výrobce, je dobré přepěťové ochrany vybavit vlastním jištěním (poj. odpínač a pod.). Při měření izolačního odporu instalace napětím 500V pak nemusí RT rozebírat rozvaděč a odpojovat vodiče.
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Jan Hájek

Hlavním důvodem pro předjištění je zkratový proud, který svodičem po jeho zareagování teče.
Jakmile svodič reaguje, začne se instalace chovat jako v případě zkratu. Čím vyšší zkratovou odolnost jiskřiště (firma DEHN vyrábí SPD Typ 1 pouze na bázi jiskřiště, proto všechny odpovídají LPL I), tím větší pravděpodobnost nevybavení pojistek.

O svodičích více na školení IP ILPC a tady jsou moje podklady v pdf: Bulletin 2010

Snažte se vždy nasazovat hodnoty pojistek, které uvádí výrobce. Pokud dáte vyšší, svodič může shořet, pokud nižší, budou vypadávat.

Požadavek na jednoduchou odpojitelnost v pohodě plní modulární svodiče např. DEHNventil.
Více o měření svodičů i se svodiči Milanova kapitola v Kníšce 2.0 cca od strany 200. www.kniska.eu/kniska
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Miroslav Macek

Jištění svodičů přepětí je podle mého názoru trochu diskutabilní. Pokud se přepálí pojistka, tak vlastně ten svodič přepětí nezafungoval příliš dokonale, v jistém smyslu je to podobné, jako kdyby tam vůbec nebyl.

Miroslav Minařík

Quote from: Miroslav Macek on 15.12.2009, 13:46
... Pokud se přepálí pojistka, tak vlastně ten svodič přepětí nezafungoval příliš dokonale, v jistém smyslu je to podobné, jako kdyby tam vůbec nebyl.


(ssur) to jste mě překvapil. Do teď jsem si myslel, že o tom něco vím ...
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Miroslav Macek

Quote from: Miroslav Minařík on 15.12.2009, 14:28
... to jste mě překvapil. Do teď jsem si myslel, že o tom něco vím ...



asi jsem se nevyjádřil zcela přesně - on ten svodič přepětí je nějakým způsobem jištěn vždycky. Jen jsem chtěl říci, že individuální jištění SPD není vždy to nejlepší řešení - pokud není nepřerušená dodávka energie nějakým způsobem důležitá, pak si myslím, že je často lepší ten svodič přepětí individuálně nejistit.

Rozmahel Vladimír

Máte jistě pravdu, ono to zareagování pojistky souvisí především s velikostí proteklého zkratového nebo bleskového proudu a to je samozřejmě neznámá. Takže to samostatné odjištění pojistkou, je spíše motivováno max.horní hranicí proudové životnosti svodiče tak, aby odvedl co mohl a nezemřel.

František Šohajda

Jistě!! jak se říká v jednom filmu.. :D
Stotožňuji se s kolegou Rozmahelem....svodič není perpetum mobile ale pouze součástka..když se v něm stane zkrat tak máte přímo fázi na vodič PE /PEN/...pokud nechcete aby vám vyhořel rozvaděč, potažmo RD,byt a pod...pojistka to zachrání... ;)
Už jsem takový zkrat viděl v praxi a je pak černý celý rozvaděč!!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Fuk Tomáš

Quote from: Rozmahel Vladimír on 15.12.2009, 15:34
Máte jistě pravdu, ono to zareagování pojistky souvisí především s velikostí proteklého zkratového nebo bleskového proudu a to je samozřejmě neznámá. Takže to samostatné odjištění pojistkou, je spíše motivováno max.horní hranicí proudové životnosti svodiče tak, aby odvedl co mohl a nezemřel.



Já bych spíš očekával, že to max. předřazené jištěn je stanoveno tak, aby to svodič odpravilo, ale aby ještě nezpůsobil výbuch či požár. Čili aby odvedl maximum ochranné práce, které může, aniž by při tom napáchal větší škody.
Ale možná se mýlím, třeba výrobce zohledňuje ještě něco jiného. Kolega Hájek by nám o tom asi mohl říci více.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Milan Illek

Myslím, že odpověď je jednoduchá. Předřazené jištění je dáno (nebo ne) požadavkem a návodem výrobce. Působení pojistky vůbec nemusí mít vliv na přerušení dodávky.

Radek Kroutil

Quote from: František Šohajda on 15.12.2009, 17:29
Už jsem takový zkrat viděl v praxi a je pak černý celý rozvaděč!

Myslíte takto?  (whist)
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Miroslav Minařík

15.12.2009, 23:33 #12 Last Edit: 30.01.2010, 09:15 by Miroslav Minařík
Quote from: Miroslav Macek on 15.12.2009, 15:22
asi jsem se nevyjádřil zcela přesně - on ten svodič přepětí je nějakým způsobem jištěn vždycky. Jen jsem chtěl říci, že individuální jištění SPD není vždy to nejlepší řešení - pokud není nepřerušená dodávka energie nějakým způsobem důležitá, pak si myslím, že je často lepší ten svodič přepětí individuálně nejistit.

OK, tušil jsem, že to myslíte jinak. Mám zrovna jeden rozvaděč otevřený, tak přidám ilustrativní foto ...
.