• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány?

Started by Radek Bulava, 19.12.2009, 17:53

previous topic - next topic

Radek Bulava

19.12.2009, 17:53 Last Edit: 19.12.2009, 19:28 by Miroslav Minařík
Popíšu situaci: Realizuji stavbu RD. Na hranici pozemku v blízkosti sjezdu a budoucí brány je pilíř s el. rozvaděčem (3f, v budoucnu 2-sazbový), od něj podle projektu povede v zemi cca 30m k domu kabel CYKY-J 5x10mm (TN-S) a kabel od HDO. Pilíř je mimo jiné osazen krabicí (ZS32/16/PVP7) s jističem, proudovým chráničem a zásuvkami, které používám během stavby.

Co el. projekt neřeší, je napájení brány a napájení ČOV, která bude rovněž v blízkosti pilíře.

Moje otázka zní: připojili byste bránu a ČOV rovnou z pilíře (přes osazený jistič a chránič), nebo byste tahali kabely z domu zpět k bráně? Je některé řešení v rozporu s předpisy? Výhody/nevýhody?


#105#

Pavel Horský

Bránu i ČOV bych připojil určitě z již instalovaného rozvaděče na pilíři ( tedy za předpokladu, že je to kvalitní, zrevidovaná práce). Je naprosto zbytečné tahat kabely takovou dálku z domovního rozvaděče.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Antonín Vaněk


Michal Kolesa


Michal Lužný

Quote from: Michal Kolesa on 20.12.2009, 16:11
Co je ČOV ?


Co takhle opět zapojit kus vlastní iniciativy v hledání?

http://lmgtfy.com/?q=%C4%8Dov

Lukáš Malík

Quote from: Michal Lužný on 20.12.2009, 16:20
Co takhle opět zapojit kus vlastní iniciativy v hledání?



To byste chtěl po Kolesovi hodně moc  :D ;D

Jinak asi bych osobně oželel 30 m kabelu a napojil vše z domu, z jednoho místa.
Veškeré jištění pěkně po ruce a při případném problému se nemusím, například v zimě, brodit sněhem k pilíři, abych nahodil shozený jistič/chránič.. (zle)
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Jan Alin

Quote from: Lukáš Malík on 20.12.2009, 17:21
Jinak asi bych osobně oželel 30 m kabelu a napojil vše z domu, z jednoho místa.
Veškeré jištění pěkně po ruce a při případném problému se nemusím, například v zimě, brodit sněhem k pilíři, abych nahodil shozený jistič/chránič.. (zle)


Přesně to mě napadlo než sem se pročetl až sem, také bych to natáhl z domu. 30m kabelu nebude hrát cenově zas až takovou roli a při prvním problému se to pohodlí tepla domova při opravě vyplatí a jističům také nedělá venkovní střídání teplot a vlhkosti až tak moc dobře. Jinak obě řešení jsou možná a dá se říct rovnocenná, nejsou proti žádnému předpisu.

Pavel Horský

Quote from: Lukáš Malík on 20.12.2009, 17:21
To byste chtěl po Kolesovi hodně moc  :D ;D

Jinak asi bych osobně oželel 30 m kabelu a napojil vše z domu, z jednoho místa.
Veškeré jištění pěkně po ruce a při případném problému se nemusím, například v zimě, brodit sněhem k pilíři, abych nahodil shozený jistič/chránič.. (zle)


Pak je na místě otázka, jak často vám vybaví za rok, dva, tři........... jistič ČOV a vjezdových vrat a jaká je pravděpodobnost, že bude zrovna mráz a metr sněhu?
Vždy je potřeba se držet trochu při zemi a nepřehánět to s těžko reálnými argumenty.
Pak byste musel do domu umístit i elektroměrovou skříň, kde je vybavení jističe daleko pravděpodobnější, než jističe ČOV a brány. Co myslíte?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

sniper76

No, jelikož se většinou zás. skř. šroubují k pilíři zezadu, je celkový estetický zážitek obvykle na 100%. Dívat se na to celý život - proti gustu žádný dišputát.
Pokud není zás. skř. k piliři přišroubována (a tím i porušeno IP) očekávám nějakou "vzhlednou" konstrukci, kterou budu natírat a starat se o ni.
Můj názor: napojit z domovního rozvaděče, Zás. skříň prodat a tyto peníze vrazit do kabelu a Kopoflexu. Popř. ze zásuvkové skříně vykuchat chránič a jističe a použít je v dom. rozvaděči.

Lukáš Malík

Quote from: Pavel Horský on 21.12.2009, 10:48
Pak je na místě otázka, jak často vám vybaví za rok, dva, tři........... jistič ČOV a vjezdových vrat a jaká je pravděpodobnost, že bude zrovna mráz a metr sněhu?
Vždy je potřeba se držet trochu při zemi a nepřehánět to s těžko reálnými argumenty.
Pak byste musel do domu umístit i elektroměrovou skříň, kde je vybavení jističe daleko pravděpodobnější, než jističe ČOV a brány. Co myslíte?


Tak jistě, uznávám, že pokud bude instalace v pořádku, často se k jističi nepůjde ;)
Nevím, jaká je pravděpodobnost a odkud pán je, ale u nás na Valašsku je pravděpodobnost vysoká, metr sněhu tu není problémem a v zimě spíš běžná věc  ;)
Stejně jsem pro natáhnout to z domu  :)
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Pavel Horský

Quote from: Lukáš Malík on 21.12.2009, 12:07
Tak jistě, uznávám, že pokud bude instalace v pořádku, často se k jističi nepůjde ;)
Nevím, jaká je pravděpodobnost a odkud pán je, ale u nás na Valašsku je pravděpodobnost vysoká, metr sněhu tu není problémem a v zimě spíš běžná věc  ;)
Stejně jsem pro natáhnout to z domu  :)



No jo, Valašsko..........tak to potom mlčím  o:-)  U nás na Podbořansku nikdy není moc sněhu.
Každopádně jsou oba navržené způsoby naprosto v pořádku. Teď je už na majiteli jakou zvolí variantu.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Miro Dobrovolný

26.12.2009, 09:58 #11 Last Edit: 30.01.2010, 09:51 by Miroslav Minařík
U nás na Slovensku sa doporučuje /ČOV ja osobne montujem/ aby sa raz za 24 hodín sluchom skontroloval chod ČOV. Istič môže byť nahodený ale ČOV sa nebude točiť  - dôvod pretrhnutý remeň medzi motorom a prevodovkou, zodraté ozubenie v prevodovke. Aj tak tam musím ísť. Ak je veša snenu okolo brány musím ho odhádzať, lebo mi motor pre bránu nedokáže pretlačiť sneh. Preto by som napájal z rozvadzača v piliery.