Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?

Started by Jan Franěk, 27.12.2009, 21:33

previous topic - next topic

Jan Franěk

27.12.2009, 21:33 Last Edit: 21.02.2010, 15:39 by Miroslav Minařík
 



Během návštěvy myčky, jsem si všiml podivného umístění měřicích svorek uzemnění. Podle mne to není správné umístění, ale nejsem si v tomto jist. Jen mě to zajímá, pro případ, kdy bych se s tím náhodou setkal během nějaké revize.

#117#


Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jan Hájek

27.12.2009, 21:46 #1 Last Edit: 02.02.2010, 08:44 by Pavel Horský
Je to hezký případ, ani nevím, co mu jako první vytknout.
a/ není zabezpečena ochrana drátu proti korozi
b/ přijde mi to jako 8mm FeZn což je opět špatně
c/ není zabezpečena mechanická odolnost spoje
d/ není zabezpečena odolnost svorky vůči vlivům posypu a sněhu - šrouby jsou již nyní zkorodované
e/ je to prostě špatně  (zle)

Více o zkušebkách a jejich umísťování zde:
http://www.kniska.eu/kniska/100let/zkusebka
http://www.kniska.eu/kniska/clanky-1/svod_a_okap
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Fuk Tomáš

27.12.2009, 22:16 #2 Last Edit: 02.02.2010, 08:45 by Pavel Horský
Quote from: Jan Hájek on 27.12.2009, 21:46
e/ je to prostě špatně  (zle)


a pokud by to náhodou byla součást hromosvodu, tak ještě

f) krásná smyčka nahoru a dolů (slepé rameno) s poloměrem oblouku několik cm, to nám udělá pro bleskový proud kvalitní indukčnost zajišťující krásný obloukový výboj mezi oběma rameny smyčky.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

František Šohajda

28.12.2009, 06:10 #3 Last Edit: 02.02.2010, 08:45 by Pavel Horský
To asi bude na matení blesku... ;D ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Lubomír Jindra

To je tak:
Elektrikáři jsou malí páni, architekti řídí kokrhání.

(Když jsou ty svátky  ;))
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Jan Franěk

Quote from: Fuk Tomáš on 27.12.2009, 22:16
f) krásná smyčka nahoru a dolů (slepé rameno) s poloměrem oblouku několik cm, to nám udělá pro bleskový proud kvalitní indukčnost zajišťující krásný obloukový výboj mezi oběma rameny smyčky.


To bylo první co mě vlastně napadlo  ;)  nesmyslná smyčka. Navíc jsem přemýšlel i o postupu měření. Nevím, jak spolehlivě v tomto případě vše měřit.

Jinak díky Honzo H.  ;)  . Myslím, že právě případy z praxe nás nejvíce učí, jak se to má správně dělat a naopak.